P70915-185441.jpg
我用該電路搭了個電路,2個220V電源輸入(不同相位),通過U1 U2 控制輸出,1路電源優先
現在出現的問題是:當2路電源正常,U2導通,2路電源輸出到負載,此時U1控制狀態為不通,投入第一路電源時,有時會(huì )出現和2路電源短路的情況(一投入就短路),請各位大俠幫我看看那出問題?
作者:
pure137
時間:
2017-9-16 08:20
我今天又試了一下,
第一:將2路電源關掉,負載接個燈泡,U1控制關閉的情況下,合1路電源燈泡不會(huì )亮,也不會(huì )閃,說明未誤觸發
第二:當將2路電源打開,U2控制開啟,U1控制關閉的情況下,投入第一路電源時,有時會(huì )短路
第三:為什么單路投入時正常,2路共投時不正常呢?忘各位大師指點
作者:
pure137
時間:
2017-9-16 22:12
我今天又試了一下,
2017-9-20 11:07
兩路相位不同,相間短路了