電氣防火限流式保護器可有效克服傳統斷路器、空氣開關和監控設備存在的短路電流大、切斷短路電流時間長、短路時產生的電弧火花大,以及使用壽命短等弊端,發生短路故障時,能以微秒級速度快速限制短路電流以實現滅弧保護,從而能顯著減少電氣火災事故,保障使用場所人員和財產的安全。
ASCP200-63D電氣防火限流式保護器是單相限流式保護器,*大額定電流為63A?蓮V泛應用于學校、醫院、商場、賓館、娛樂(lè )場所、寺廟、文物建筑、會(huì )展、住宅、倉庫、幼兒園、老年人建筑、集體宿舍、電動車充電站及租賃式商場商鋪、批發市場、集貿市場、甲乙丙類危險品庫房等各種用電場所末端干、支路的線路保護。
2 功能特點■ 短路保護功能。保護器實時監測用電線路電流,當線路發生短路故障時,能在150微秒內實現快速限流保護,并發出聲光報警信號。
■ 過載保護功能。當被保護線路的電流過載且過載持續時間超過動作時間(3~60秒可設)時,保護器啟動限流保護,并發出聲光報警信號。
■ 表內超溫保護功能。當保護器內部器件工作溫度過高時,保護器實施超溫限流保護,并發出聲光報警信號。
■ 過欠壓保護功能。當保護器檢測到線路電壓欠壓或過壓時,保護器發出聲光報警信號,可預先設置是否啟動限流保護。
■ 配電線纜溫度監測功能。當被監測線纜溫度超過報警設定值時,保護器發出聲光報警信號,可預先設置是否啟動限流保護。
■ 漏電流監測功能。當被監測的線路漏電超過報警設定值時,保護器發出聲光報警信號,可預先設置是否啟動限流保護。
■ 保護器具有1路RS485接口,1路無線通訊,支持4G或者NB-IoT?梢詫祿l(fā)送到后臺監控系統,實現遠程監控。監控后臺可以是安科瑞Acrel-6000/B電氣火災監控主機,也可以是安科瑞Acrel-6000安全用電管理云平臺,或第三方監控軟件或平臺。
3 技術參數項目 | 指標 | |
輸入電壓 | AC 85~265V,45~65Hz | |
功耗 | 功耗≤5VA(無負載情況下) | |
額定電流 | 0~63A可設置 | |
短路保護時間 | <150μs | |
過載保護 | 動作范圍:110%~140%;動作延時:3~60s | |
過壓保護 | 動作范圍:100%~120%;動作延時:0~60s | |
欠壓保護 | 動作范圍:60%~100%;動作延時:0~60s | |
線纜溫度 監測 | 監測范圍 | -20~140℃(精度:±4%或者±2℃) |
報警設置 | 動作范圍:45~110℃;動作延時:0~60s | |
漏電流監測 | 監測范圍 | 20~1000mA(精度:±2%或±5mA) |
報警設置 | 動作范圍:20~1000mA;動作延時:0~60s | |
故障記錄 | 20條記錄(故障類型、故障值、故障時間) | |
報警方式 | 聲光報警(其中聲音可以通過消音按鍵消除) | |
通訊 | 1路RS485接口,Modbus-RTU協議; 1路無線通訊,4G或NB-IoT | |
安裝使 用環境 | 工作場所 | 無雨雪直接侵襲、無腐蝕性氣體、粉塵,無劇烈震動的場所 |
工作環境溫度 | -10 ~+55℃ | |
相對濕度 | 空氣的相對濕度不超過95% | |
海拔高度 | ≤2000m |
ASCP200-63D.png (90.64 KB)