電源過壓保護電路如圖所示。圖(a)為簡單實用的過壓保護電路,它利用穩壓二極管Dz將集成運放的電源電壓限制在安全電壓范圍內,穩壓管的工作電壓的選擇方法可依據下式:Vz≤2Vsmax。通常Vz應盡量接近或等于電源的總電壓值,其限流電阻R應選用大功率電阻,且阻值應能保證穩壓管正常工作。圖(b)具有過壓保護和瞬時過壓保護兩種功能。正常工作時,場效應管J1和J2的管壓降很低,±VSD值不大,因而兩個穩壓管Dz1,和Dz2都不工作,即均未被擊穿。當電源電壓過大時,穩壓管被擊穿,這一點不僅穩定了運放的正、負電源電壓,而且流過Dz1、Dz2的反向穩壓電流將流過場效應管J1和J2,由場效應管的特性可知,這將使J1和J2的管壓降VDS增大,由此就限制了加到運放的電源值。電容C1和C2是用來消除瞬時脈沖電壓的,因為電容上的電壓不能突變,當瞬時脈沖電壓到來時,若C1和C2的容量較大,則C1和C2的電壓波動將可忽略。 |