多重轉換:冗余電源系統電流限制的一種新方法

發布時間:2009-12-24 12:15    發布者:bakedham
關鍵詞: 冗余電源 , 電流限制
引言

高級電信計算架構(ATCA)標準提供了一種設計電信設備的模塊化方法。該行業標準的采用不但加速了產品設計而且簡化了現場升級。

在A(yíng)TCA構架中,每個Carrier Blade設備都包括多達8個AMC模塊,而這些模塊均需熱插拔保護。載波板為每個AMC模塊提供了兩個主要電源:一個3.3V管理電源以及一個12V有效負載電源。

為幫助設計人員滿足這些要求,TI設計了一款全功能雙插槽AMC控制器TPS2359,以提供支持兩個AMC模塊所必須的所有保護和監控電路。該控制器全面集成了管理電源浪涌控制、過流保護以及FET ORing功能。添加兩個外部電源晶體管可為每一個有效負載電源通道提供所有這些相同的功能。圖1所示為雙通道AMC應用的簡化結構圖,兩個通道由同一個電源供電。也可使用獨立電源為這兩個通道供電。



該獨特的控制器集成了有效負載電源和管理電源通道的精確的電流限制功能。有效負載電源電流限制的每個通道使用三個外部電阻,以滿足8.25A±10% ATCA規范。管理電源電流限制的每個通道使用一個外部電阻,以滿足195mA±15%的規范。

高精度電流限制

圖2所示為該控制器的有效負載電流限制電路的簡化結構圖。放大器A1通過檢測電阻器兩端的電壓來監控負載電流ILOAD。管理電源通道采用類似的電路,不同的是集成了電阻器RSENSE和RSET。

電流限制電路包括放大器A1和A2。放大器A1使外部電阻器RSET兩端的電壓與外部電阻器RSENSE兩端的電壓相等。流經RSET的電流同時也會(huì )流經外部電阻器RSUM,從而在SUMA引腳上生成了一個如下式所示的電壓:



放大器A2會(huì )檢測SUMA引腳上的電壓。只要該電壓保持在675mV以下,放大器就向PASSA提供30μA的電流。當SUMA引腳上的電壓超過675mV時,放大器A2開始從PASSA吸收電流。導通FET MPASS的柵-源電壓會(huì )不斷下降,直到放大器A2兩個輸入端上的電壓平衡為止,此時流經該通道的電流為:



取RSENSE=5mΩ和RSUM=6810Ω的典型值,則得出:

ILIMIT = (0.0198A/W)◊RSET

為設置MicroTCA規范所要求的8.25A電流限制,選擇RSET=417Ω。最新的EIA標準1%電阻為422Ω。該電阻使系統可以為一個80W AMC模塊供電。

有效負載和管理通道都有其自己的可編程默認定時器。只要各自的通道進入電流限制,這些定時器就會(huì )開啟。如果一個通道處于電流限制狀態時間過長且默認定時器超時,該通道會(huì )將導通的FET關閉并報告錯誤狀態。管理通道集成了過溫關斷(OTSD)特性。如果內部導通電阻附近的裸片溫度超過了大約140℃,管理通道保持在電流限制狀態的時間足夠長,OTSD特性會(huì )發生跳變。一旦出現這種情況,運行在電流限制狀態的管理通道就會(huì )關閉。這一特性避免了故障時間過長而對內部導通晶體管造成的損壞。



電流限制反饋環路具有特定的響應時間。諸如短路負載之類的嚴重故障要求有快速的響應以避免對導通FET的損壞或電壓軌電壓驟降。TPS2359包括了一個快速跳變比較器,該比較器會(huì )在這些條件下關閉該通道(盡管在本文中未談及這一問題)。此外,該控制器還支持更多阻斷FET的ORing功能。這一特性可阻斷當輸出-輸入差動電壓超過3mV時的反向傳導。

多重轉換冗余

ATCA系統通常都要求冗余并行電源。MicroTCA規范倡導了一種冗余技術,該技術需要一個微控制器來獨立限制每一個電源的電流。負載所吸收的電流不能超過各個電源電流限制之和。

一種可用的替代運行模式是多重轉換冗余。無論工作電源的數量如何,其都可以將負載電流限制在一個固定值。在一個多重轉換系統中去除或插入電源均不會(huì )影響負載的電流限制。該技術不需要微控制器,從而與上述MicroTCA標準中所描述的冗余方法相比顯得更簡單和快速。這對于要求不必完全符合MicroTCA 電源模塊標準的AMC應用而言是一個頗具吸引力的方法。

為實施多重轉換冗余,將冗余通道的SUM引腳連接在一起,并在該節點到地之間綁定一個電阻RSUM。與MicroTCA冗余結構不同(在結構中每一個電源都有其自己的電阻RSUM),RSUM需要駐留在多重轉換結構的背板上。圖3所示為有效負載電源使用多重轉換功能的一種應用,F在,電流限制閾值將適用于冗余電源所提供的電流的總和。在有效負載電源通道上實施多重轉換冗余時,所有通道必須都采用相同的RSENSE和RSET值。



結語

ATCA是第一個解決電信設備電源要求的開放性標準。就ATCA而言,系統設計人員所面臨的電源管理挑戰包括有限的電流限制、高可用性冗余電源、熱插拔要求、故障保護以及復雜的狀態監控。在TPS2359以緊湊的36引腳QFN封裝實現了高精度電流限制電路、獨特的多重轉換特性以及所有必要的保護和監控電路的整合后,這些問題都迎刃而解。

參考文獻

1. J.Bird.U.S.專利申請號20071088198.2006年
2. PICMGAdvancedMezzanineCard標準AMC.0R2.0.2006年

作者:德州儀器 (TI) Roger Chan, Alan Hastings
本文地址:http://selenalain.com/thread-6929-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

相關視頻

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
午夜高清国产拍精品福利|亚洲色精品88色婷婷七月丁香|91久久精品无码一区|99久久国语露脸精品|动漫卡通亚洲综合专区48页