當某種原因使電網電壓突然升高時,會(huì )使正在運行的冰箱、洗衣機、電視機、音響、電腦等家用電器遭受不同程度的損壞,嚴重時還會(huì )因此而發生火災,造成很大的經濟損失。本文介紹一種簡易的過電壓保護裝置,一旦電壓超過允許范圍即可自動斷電,電壓恢復正常又可自動接通,對家電起到保護作用。



電容器C1將220V交流市電降壓限流后,由二極管VD1、VD2整流,電容器C2擔任濾波,得到12V左右的直流電壓。當電網電壓正常時,穩壓二極管VDW不能被擊穿導通,此時三極管VT處于截止狀態,雙向可控硅VS受到電壓觸發面導通,插在插座XS中的家電通電工作。
  
如果電網電壓突然升高,超過250V,此時在RP中點的電壓就導致VDW擊穿導通,VDW導通后,又使得三極管VT導通,VT導通后,其集電極—發射極的壓降很小,不足以觸發VS,又導致VS截止,因此插座XS中的家電斷電停止工作,因而起到了保護的目的。一旦電網電壓下降,VT又截止,VT的集電極電位升高,又觸發VS導通,家電得電繼續工作。

元器件清單見下表:



該裝置的調試十分簡單,當電網電壓為220V時,調整RP,使VDW不擊穿,當電壓升高至250V,VT飽和導通即可,調試時用一調壓變壓器來模擬市電的變化更方便。