研祥智能科技股份有限公司的ARK-24000系列模塊單總線溫度巡檢系統,是研祥公司在研祥ARK-24000系列遠端采集模塊基礎上,最新開發出的一種方便、實用,性價比極優的溫度巡檢系統。適用于冷庫、糧庫、軍需庫、藥廠、棉紡廠、卷煙廠、博物館、檔案館等需要多點溫度檢測的場合。 1 設備組成 研祥ARK-24000系列模塊單總線溫度巡檢系統由現場單總線溫度傳感器、單總線溫度采集發送器(RTU)、RS232/485轉換模塊 ARK-24520及ARK-24018P溫度采集模塊組成。 2 網絡(luò )構成圖 如圖1所示是ARK-24000系列模塊溫度監測系統網絡(luò )構成圖。 ![]() 圖1 3 應用實例 3.1 軍需庫溫度監測 (1) 用戶需求 軍用庫區,共有庫房4座,每座面積43.8m×13.2m。每座庫房間距離約150m,要求對庫房溫度進行監測。監測范圍及精度要求:溫度 -20~50℃±0.5℃。要求將監測數據送中央監控室計算機管理,能夠顯示實時數據及趨勢圖,并存儲不少于一年的歷史記錄,能夠設置溫度上下限報警點,進行聲光報警及報警打印。能夠打印出任意時段的溫度數據及曲線。 (2) 設備配置 首先確定庫房溫度檢測點。根據庫房面積,每庫房設2個溫度檢測傳感器,4座庫房共8個檢測點,配備1個研祥ARK-24018P采集模塊。 其次確定RTU的數量,根據庫房位置,4座庫房共配備一臺計算機。每臺計算機配備研祥ARK-24520 RS232/485轉換模塊一塊。 由于要求中央站集中顯示與管理,配置溫度中央管理系統軟件一套。 中央站計算機可采用研祥工控機(P4,帶USB口、光驅、聲卡)。計算機、打印機、UPS等通用設備由用戶自行采購。 (3) 運行環境圖 如圖2所示。 ![]() 圖2 3.2 冷庫溫度監測 (1) 用戶需求 冷庫共有主樓、副樓各一座。主樓地下一層,地上五層;副樓地下一層,地上二層。要求對樓內各庫房溫度進行集中監測。 有以下技術條件。 ① 低溫庫:常年溫度-50℃,主樓一至五層,每層兩個庫房。每庫房安裝1個ARK-24018P采集模塊,共10個。 ② 常溫庫:常年溫度0~-5℃,主樓地下一層(位于五層低溫庫下),共分為3個庫房。每庫房安裝1個溫度傳感器,共6個ARK-24018P采集模塊。 ③ 加工庫:常年溫度0~-5℃,副樓地下一層,共分為6個庫房。每庫房1個溫度傳感器,共6個ARK-24018P采集模塊。 ④ 組裝庫:常年溫度30~-30℃,副樓一層,共分為6個庫房。每庫房1個ARK-24018P采集模塊,共6個ARK-24018P采集模塊。 要求: ① 信號傳輸穩定可靠,溫度測量范圍-55~125℃,溫度測量精度在測量值±0.5℃范圍內; ② 監測數據送中央監控室計算機管理,能夠顯示實時數據及趨勢圖,并存儲不少于一年的歷史記錄,能夠設置溫度上下限報警點,進行聲光報警及報警打印,能夠打印出任意時段的溫度數據及曲線。 (2) 設備配置 按用戶要求,共配置28個ARK-24018P溫度采集模塊。 由于要求中央站集中顯示與管理,配置溫度中央管理系統軟件一套。 中央站計算機采用研祥工控機(P4,帶USB口、光驅、聲卡),由用戶自行采購。 (3) 運行環境圖如圖3所示。 ![]() 圖3 作 者:不詳 來 源:單片機與嵌入式系統應用2003(12) |