溫、濕度控制廣泛應用于人們的生產和生活中,人們使用溫度計、濕度計來采集溫度和濕度,通過人工操作加熱、加濕、通風和降溫設備來控制溫濕度,這樣不但控制精度低、實時性差,而且操作人員的勞動強度大。即使有些用戶采用半導體二極管作溫度傳感器,但由于其互換性差,效果也不理想。本文提出了用集成溫度傳感器MAX6613和集成濕度傳感器IH3605作為檢測元件,結合ADuC824,構建溫濕度監控系統的方法,該系統可以方便地實現溫度、濕度的實時控制,無紙記錄及語音報警,還可與上位機(PC機)通信,實現溫度、濕度的打印、分析等功能。 系統組成及工作原理 溫濕度監控系統的硬件原理如圖1所示,由單片機系統(含鍵盤、液晶顯示器、數據存儲器和通信接口)、集成溫度傳感器MAX6613、集成濕度傳感器IH3605、實時時鐘、語音系統及加熱、加濕、通風裝置等幾部分組成,下面對各組成部分的工作原理、功能進行分析。 ● 單片機系統 ADuC824是美國AD公司出品的高性能微轉換器,它在單個芯片內集成了雙路高精度∑-ΔADC、程控增益放大器PGA、8位MCU、8KB閃速/電擦除程序存儲器、640B閃速/電擦除數據存儲器、256B數據RAM以及定時器/計數器等功能部件,指令系統與8051兼容。特別是兩個獨立的∑-ΔADC,其主、輔助通道的分辨率分別為24和16位,具有可編程自校正功能。另外,還有一個通用UART串行I/O,一個與I2C兼容的二線串口和SPI串口,一個看門狗定時器(WDT),一個電源監視器(PSM)。其性能完全可以滿足系統的需求。 鍵盤用于設定溫度、濕度的上、下限報警范圍及控制值,設定采樣時間間隔,調整系統時間。液晶顯示器采用一體化封裝的液晶顯示模塊TC1602A,用于顯示溫度、濕度的上、下限值,控制值和當前值,模塊內的控制驅動器型號為HD44780,可以方便地與ADuC824進行接口。 由于系統需要無紙記錄溫度、濕度值,因此外擴一片容量為4MB的AT29C040A Flash EPPROM,在寫入過程中無需編程高壓和紫外線照射,具有硬件和軟件兩方面的數據保護,可防止其內容免遭意外改寫,使用十分方便。 通信接口電路主要由雙路RS232數據收發器MAX232芯片組成,只需+5V電源供電即可工作。上位機(PC機)通過通信接口調用溫度、濕度值,以用于打印或分析。 ● 集成溫度、濕度傳感器 MAX6613輸出電壓Vout與測量溫度T的關系為:Vout=V0+S·T,式中,V0為0℃時的輸出電壓;S為傳感器的靈敏度,S=11.23 mV/℃;T為當前測量溫度值。 由于A(yíng)DuC824內部具有低通濾波、程控增益控制及A/D轉換器,因此,MAX6613的Vout輸出可直接接至ADuC824的AIN1引腳,具體接口電路如圖2所示。 IH3605是HONEYWELL公司生產的集成濕度傳感器,內部集成了信號調理電路,具有精度高、線性度好、互換性強及輸出電壓范圍大等諸多優點,其獨特的多層結構使之能抵抗濕氣、塵埃、臟物、油和其他化學物質的侵蝕。 IH3605在當前溫度T下實際相對濕度為:RH=1613×(Vout-800)/(52730-108T),Vout單位mV,T為當前實際溫度值。使用時只需把IH3605的Vout接至ADuC824的AIN2引腳即可。 ● 實時時鐘 由于系統需要記錄測量溫度、濕度的實際時間,因此,選用Dallas公司生產的日歷時鐘芯片DS12C887來自動產生世紀、年、月、日、時、分、秒等時間信息。 ● 語音系統 對于溫度、濕度的超限及控制值報警,系統采用語音報警方式。語音報警由ISD1400芯片控制,它有20秒的錄放時間,語音地址直接由ADuC824的口線經74LS373提供。預先錄制好的溫度、濕度語音,由ADuC824判斷被測溫度、濕度,通過74LS373對其進行任意組合放出,從而實現溫度、濕度的報警功能。 ● 加熱器驅動電路 加熱器驅動電路如圖3所示,它由光電隔離器和雙向晶閘管實現,具有強弱電隔離、壽命長、工作安全可靠等特點。通過ADuC824的P3.5控制其是否工作。系統中其他加濕、通風裝置的驅動控制,也可通過類似的驅動電路來實現。 系統軟件設計 系統監控程序的設計較為簡單,采用順序查詢的方式執行主程序。 系統初始化后,每次可以通過鍵盤設定需要控制的溫度、濕度值和它們的上、下限報警范圍;設定溫度、濕度采樣的時間間隔;調整系統時間。對溫度、濕度采樣后,可根據實際應用場合,選用合適的數字濾波法,進行數據處理,處理后的溫度、濕度值一方面送LCD實時顯示,同時連同當前采樣時間一起存入AT29C040A作為歷史記錄。另一方面,與需要控制的溫度、濕度值以及它們的上、下限報警范圍進行比較,判斷是否需要進行語音報警,同時,ADuC824根據判斷結果控制加熱器、加濕、通風裝置進行正確的動作,以達到對溫度、濕度監控的目的。系統監控程序流程框圖如圖4所示。 結束語 系統采用MAX6613和IH3605作為溫度、濕度傳感器,使其監控的實時性、控制的精確性得到了提高;同時,由于選用了ADuC824,它能保證系統自動從死機狀態恢復到正常工作狀態,系統的安全性、可靠性也得到了保障,因此,具有一定的實用價值。如需進行群控,可將本系統作為分機,主機(PC機)通過網絡(luò )實現與各分機的通信,達到監控的目的。 |