一位客戶最近詢問,為什么II類電源并沒有接地端子,卻要指定II類電源的漏電流。 作為IEC60950測試的一部分,電源的制造商要根據IEC60990標準來測試漏電流。 更加準確的說,“接觸電流”和“保護導體電流”這兩個術語將取代“漏電流”這一術語。 保護導體電流(PCC) 流過一般稱為接地連接的保護導體的電流。 圖字: AC Supply 交流電 Protective Conductor Current 保護導體電流 Power Supply 電源 Enclosure 外殼 注意,耐受電壓和絕緣電阻測試時會(huì )測量流經被測電源絕緣部分的電流。 【分頁導航】 第1頁:保護導體電流(PCC) 第2頁:接觸電流(TC) 接觸電流(TC) 人體接觸設備時流過的電流,如下示意是由人體阻抗網絡(luò )進行模擬。 開關用于模擬火線,零線或接地線故障,稱為單一故障條件(S.F.C.)。通常,使用極性反轉開關來改變電源上的火線和零線連接。 回到客戶的問題,如果使用II類電源,在接觸系統的導電部分時(例如USB端口或產品的導電外殼),電流將流過人體。所測得的電流一般列在電源數據表中。 這是從CB測試報告里摘錄,輸入電壓、頻率,以及測得的接觸電流。請注意,所執行的一半測試使用了模擬的人體來接觸“輸出連接器”或電源的引腳。 圖字: AC Supply 交流電 Isolation Transformer 絕緣變壓器 Switches 開關 Power Supply 電源 Enclosure 外殼 Accessible Conductive Part 可觸及導電部分 Touch Current 接觸電流 Body Impedance Network 人體阻抗網絡(luò ) 圖字: Enclosure leakage current (normal conditions, normal polarity) 機殼漏電流(正常狀態,正常極性) Enclosure leakage current (normal conditions, reverse polarity) 機殼漏電流(正常狀態,反向極性) Enclosure leakage current measured on output connector (normal conditions, normal polarity) 輸出連接器上測得的機殼漏電流(正常狀態,正常極性) Enclosure leakage current measured on output connector (normal conditions, reverse polarity) 輸出連接器上測得的機殼漏電流(正常狀態,反向極性) Enclosure leakage current (single fault conditions, neutral open, normal polarity) 機殼漏電流(單一故障條件,零線開路,正常極性) Enclosure leakage current (SFC, neutral open, reverse polarity) 機殼漏電流(單一故障條件,零線開路,反向極性) Enclosure leakage current measured on output connector (SFC, neutral open, normal polarity) 輸出連接器上測得的機殼漏電流(單一故障條件,零線開路,正常極性) Enclosure leakage current measured on output connector (SFC, neutral open, reverse polarity) 輸出連接器上測得的機殼漏電流(單一故障條件,零線開路,反向極性) 所用的電流表為專用電流表,請勿使用常規的手持式萬用表! 有關更多詳細信息,包括測得電流極限等內容,請咨詢專業安規工程師。 【分頁導航】 第1頁:保護導體電流(PCC) 第2頁:接觸電流(TC) |