無線集抄案例分析

發布時間:2015-4-1 16:19    發布者:appcon
一、現場說明
    現場要安裝無線水表的區域在安慶市某縣范圍內,共計約15平方公里,東西長5公里,南北寬3公里,水表用戶有1709戶,用戶分散,區域廣闊,山區地形復雜,高低不平。從CAD圖中難以分辨具體用戶數與用戶配置清單,只能以CAD圖面距離和現場大概情況設計無線采集設備的數量,且因此區域空曠,個別地方用戶稀少距離遠且不定,圖面距離超過最遠級聯保守距離。所以現場安裝時要考慮到以上情況設備數量必要時會(huì )有所增加。
二、地圖上測量如下圖
三、現場地形參考
四、現場輪廓圖
五、準備工作:
所有水表安裝之前,用掌機對所有水表設置好基本參數:網絡(luò )ID,私有ID,通訊頻率等,并把水表數據歸零之后,掌機抄讀一次驗證數據是否準確,水表的信號強度,電池電量,開關閥是否正常,剔除信號弱,電池電量不合格,開關閥異常的水表,拆下模塊檢修,電池換新。
六、案例分析:
由現場圖可以看出,居民用戶的水表比較分散,有兩種頻段的無線通訊模塊可以應用到該實例中:第一種,GPRS或者WCDMA類的900MHz頻段無線通訊模塊,應用該模塊需滿足幾個前提,首先就是移動聯通的基站信號做到了全覆蓋無盲點;其次,流量的費用誰支付,這一直以來就是個比較棘手的問題,如果是居民用戶支付,居民用戶的抵觸情緒會(huì )比較大,畢竟涉及到民生這塊,是錙銖必較!如果是水司支付,這筆費用是非常大的,假設水司能跟運營商談個比較好的批發價,2元/M,即使是最基本的一戶一表,一個月光流量費是3400元,這個水司也是會(huì )抵觸的!經上述談?wù),應?00M無線通訊模塊的可行性不大。第二種,小無線模塊,應用該模塊的瓶頸就是傳輸距離不夠,在本實例最極端的情況下,最遠的兩點相距4.5公里,這個距離對于電池供電的微功率無線來說,目前還沒有能傳輸如此遠距離的小無線模塊,針對于此,各個廠家提出來了不同的解決方案,經證實已經滿足不了需求的有簡單中繼的固定路由方案,主動上傳方案等等!在現今市場上,做的正風生水起的也是經驗證的有效可靠的方案是自路由自中繼!我司的產品是第二代自路由自中繼的APC930M+APC240F,第三代的APC950M+APC340F,第二代和第三代的差別是:第二代成本和功耗有優勢,第三代傳輸距離基本上是第二代的3倍之遠,經現場人員的評估及甲方對抄通率的高指標高要求,正式選用我司第三代的自路由自中繼方案!
七、案例總結:
經過半個月的初裝,抄通率僅僅達到60Per!加班加點的逐個分析之后,發現初裝的過程中暴露出的問題我詳細列明,作為日后的安裝經驗:
1:水表的網絡(luò )ID不在同一個網段,私有ID有重復的現象。
2:表具進水。
3:電池耗光,無線模塊拆下返廠分析,發現有濾波電容有肉眼不可見的斷紋,導致模塊的休眠電流和接收電流偏大,換上新的電容,電流恢復正常。濾波電容后面有寄送樣品過去原廠,原廠出具的分析報告是電容內部斷掉。導致該問題的出現,應該是現場安裝的時候,固定PCB的過程中模塊已經發生變形。
4:路由器的天線被路人拔掉,重新擰上天線,接收信號恢復良好。
經過現場逐個故障水表的排查,二次抄通率已經達到99Per以上,仍有三個表無論如何都抄讀不到數據,對這三個表分析之后,得到的結論是這三個表無法和最近的一個路由器通訊上,無法完成數據傳送!最后,人為在附近加上一個路由器,抄通率達到百分之百,乙方維護人員正常抄讀60天后,將60天的所有數據報送甲方,通過和現場表的數據比對,遠程抄讀的數據和現場巡查的水表數據是完全一致的,最終通過甲方驗收,客戶滿意度極高!

本文地址:http://selenalain.com/thread-147629-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
午夜高清国产拍精品福利|亚洲色精品88色婷婷七月丁香|91久久精品无码一区|99久久国语露脸精品|动漫卡通亚洲综合专区48页