[提問] S7-200PLC和昆侖通態組態軟件進行無線MODBUS通訊

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2015-4-9 14:34:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用的是S7-200PLC和昆侖通態組態軟件進行無線MODBUS通訊,請問怎么訪問從站S7-200PLCM區和AOW區?
沙發
發表于 2015-4-10 09:35:26 | 只看該作者
西門子S7-200PLC的M寄存器和AOW模擬輸出在MODBUS協議中是沒有映射地址的。所以M寄存器和AOW模擬輸出不能直接使用。請盡量用V寄存器代替或者將M寄存器和AOW模擬輸出連接至V區,對V區進行讀寫,以達到間接訪問的目的。
在西門子S7-200PLC中采用MODBUS協議時,我們可以直接用地址 00001-09999對應離散輸出Q(線圈), 10001-19999對應離散輸入I(觸點) ,30001-39999對應輸入寄存器AIW(模擬量輸入),40001-49999對應保持寄存器(V變量區)。關于組態軟件與西門子PLC的無線MODBUS組態方案及實例的詳細資料可以查看:http://www.dataie.com/jszxshow235.html  
PLC無線通訊專家免費咨詢:400-9608-120
板凳
發表于 2015-5-9 13:38:43 | 只看該作者
什么情況。。。。。。