電力系統中0.38kV系統控制電源控制方式選擇

發布時間:2010-7-11 19:50    發布者:zealot
關鍵詞: 電力系統 , 電源控制
1 自動切換分析   
1.1 自動切換裝置的原理
  
1.1.1 裝設有自動切換裝置的電氣典型一次接線
  
典型的裝設有自動切換裝置,0.38kV一次接線圖如圖1

  
供電電源為雙電源,采用內橋式接線。
  
正常運行方式為,A段、B段分列運行,自動切換裝置處于自動狀態。


1.1.2 自動切換裝置起動條件
  
1.1.2.1 工作電源電壓,除了因手動斷開或電源進線開關保護動作而消失外,在其它原因造成電壓消失時,自動切換裝置均應起動;
  
1.1.2.2 在一段電源失壓后,另一段電源有足夠高的電壓時,自動切換裝置才起動;
  
1.1.2.3 自動切換裝置自動切換延時動作并只動作一次;
  
1.1.2.4 當電壓互感器的熔斷器之一熔斷時,自動切換裝置不應起動;
  
1.1.2.5 應校驗電源過負荷情況和電動機自起動的情況,如過負荷嚴重或不能保證電動機自起動,應在自動切換前自動減負荷;
  
1.1.3 典型的自動切換過程
  
當滿足自動切換裝置起動條件時,失壓側電源進線開關跳開,母聯投入,恢復供電。
  
2 合理設置控制電源的重要性
  
自動切換裝置起動的首要條件,是一段進線電源失壓。在0.38kV電力系統中,控制電源選擇交流電源控制時,引自電源進線,當進線電源失壓時,相應側的控制電源同時失壓,此時,控制電源應能可靠切換,保證自動切換裝置起動,完成自動切換。
  
因此合理的設置控制電源方式,是自動切換成功的重要因素。
  
3 典型的控制電源設置方式的特點分析比較
  
3.1 控制電源設置方式如圖2示

  
正常運行方式下
  
母聯及自動切換裝置控制電源引自A段電源。
  
當B段進線電源失壓時,母聯開關及自動切換裝置控制電源不會(huì )切換,B段進線開關控制電源切換至A段電源;
  
當A段電源失壓時,A段進線開關控制電源、母聯開關及自動切換裝置控制電源切換至B段電源;
  
任一段進線電源失壓發生時,控制電源均切換,保證自動切換裝置起動,失壓側的進線電源開關跳閘,母聯合閘。
  
特點:
  
當任一段進線電源失壓發生時,控制電源均有短暫失壓并且切換;
  
切換繼電器相互間無電氣閉鎖,切換過程中,存在反送電的可能;
  
接線復雜;
  
3.2 控制電源設置方式如圖3

  
正常運行方式下
  
所有控制電源均引自A段電源。
  
當B段電源失壓時,所有控制電源不會(huì )切換;
  
當A段電源失壓時,所有控制電源均切換至B段電源,;
  
特點
  
控制電源引自A段電源,當B段電源失壓時,控制電源保持正常,不存在切換的過程;
  
當A段進線電源失壓發生時,所有控制電源迅速切換至B段;
  
控制電源切換的幾率減少一半;
  
利用自投在線式控制電源設置方式,采用接觸器控制切換,切換迅速,可靠。
  
是控制電源采用交流控制時,在不增加投資的情況下,較佳的控制電源設置方式3.3 控制電源采用直流電源,如圖4

  
正常方式
  
選用兩套整流器和一套蓄電池,兩套整流器電源分別接在不同段的母線上,兩套整流器在線運行。



設計選用整流器,應能夠在電源電壓恢復正常后,自動恢復,躲過電源進線失壓造成的影響,不需人工恢復。
  
特點
  
控制電源無時限切換,不受進線電源失壓的影響,當任一臺整流器失壓、故障或者退出運行、檢修時,另一臺整流器在線切換,控制電源穩定,沒有切換的過程,即使進線全部停電,蓄電池仍能提供1小時的控制電源供電時間,進行開關操作,為排除故障,恢復供電節約時間,對于任何要求嚴格的負荷都能滿足要求。
  
投資增加,維護工作量增加。
  
4 結論
  
裝設有自動切換裝置的0.38kV配變電站,應根據負荷的情況選擇控制電源設置方式
  
在設計控制電源時
  
在負荷特別重要的情況下,控制電源應首先選擇直流控制電源,直流電源供電穩定,并且參照圖4 的方式設計,可以滿足任何要求嚴格的負荷;
  
在不增加投資的情況下,選擇交流電源控制,并參照圖3的方式設置控制電源。
本文地址:http://selenalain.com/thread-14962-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

相關視頻

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
午夜高清国产拍精品福利|亚洲色精品88色婷婷七月丁香|91久久精品无码一区|99久久国语露脸精品|动漫卡通亚洲综合专区48页