利用近場通信和安全認證實現居民電表預付費系統

發布時間:2015-11-3 10:39    發布者:designapp
關鍵詞: 近場通信 , 電表 , 預付費
現代童話——比小說真實

有位客戶采用預付電費方案,回家后卻發現照明燈沒有亮。于是,她拿出手機并打開一個應用程序(app),向其電費賬戶中又額外增加了50美元額度。然后她將手機靠近電能監測顯示單元(HDU),不到5分鐘,家里的照明燈又亮了。

我們的女主角并未意識到,但她確實利用了近場通信(NFC)以及HDU中的安全認證標簽預付了電費。這種預付費系統就是本文討論的內容,是基于NFC/RFID安全認證器IC的電能預付系統。我們將討論如何部署基于NFC智能手機的雙向預付費系統,其中以供電公司和用戶之間的高級表計基礎架構(AMI)以及安全NFC/RIFD標簽認證器作為基本的安全電路。DeepCover MAX66242就是其中一款安全標簽認證器。

電表預付費系統的背景

在美國,傳統上是由提供水、電及天然氣服務的事業單位以預付郵資的形式將賬單寄給用戶。他們只需以月或季度為周期跟蹤用戶在上月/季度的用量,然后根據用量開具賬單。要求用戶在預定時間內進行支付,否則可能存在斷電的風險。

我們都是電力用戶,其中有些人平時并不關心公共能源用量(及氣、熱、水等),直到下次收到賬單。當然,我們的觀念也在轉變,更加關心和在意天然資源的消耗量,變得更加節儉。許多用戶也希望能夠更好地控制其公共能源的財務狀況。下面,我們就討論上述故事中虛擬用戶使用的新型高效預付費系統。

預付費服務已經普及了幾十年,尤其是在英國、澳大利亞、新西蘭、比利時、南非等國家。而美國用戶一般只習慣使用手機、電話卡以及過橋和過路費的預付費服務。對于偏遠地區的用戶(投資者對其投資支出并不總是有投資回報(ROI)),以及類似高校學生等流動人口,預付費服務也是一種很好形式。

上文中我們的女主角完全不必直接與供電公司打交道,而是通過家中的HDU控制AMI系統供電。為了進行支付并恢復電力服務,系統利用NFC標簽安全認證器來確保交易安全。

預付費系統的優勢

用戶首先具有一定的賬戶余額,供電公司實時跟蹤用電量并從預付費額度中扣減對應的電費。如果未及時支付或未向賬戶中增加額度,服務將中斷。

全球范圍的供電公司正越來越多地采用預付費業務模式。無數新興經濟體依賴這種模式作為吸引眾多投資渠道的一種方式。尤其是預付電費已經成為全球性發展趨勢。法維翰咨詢公司(Navigant Consulting,原Pike Research)的一項研究報告表明,全球范圍內預付費表計用戶的安裝數量將從2014年的3170萬戶增加到2024年的8520萬戶,年均復合增長率(CAGR)為10.4%。該報告預測北美的預付費表計安裝數量在相同周期內將從650,000戶增加至310萬戶,CAGR為17.0%。[1] 如圖1所示,預測預付費用戶增長最快的地區是亞太地區。


圖1. 法維翰咨詢公司(Navigant Research)研究報告中的圖表,“2014至2024全球預付費電表安裝數量的地區分布”[1]。圖表由Navigant Consulting Inc提供。

預付費模式在雙方都具有良好的基礎,供電公司和客戶都容易接受。該模式已經被廣泛應用并從多方面形成多贏局面。

預付費允許供電公司降低收款費用;無需收取大量保證金或斷電費用,降低沖銷開支;避免與欠費用戶之間的糾葛,減少不良債務。電力公司可以輕松達到100%的收繳率。預付費在消費之前獲得收入,允許供電公司進行投資并實現可預測的ROI。該模式也無需派遣員工在物理上斷開或恢復用戶的電力服務。采用預付費后,無需每月準備電費賬單。所以,供電公司就減少了成本較高的文案工作以及郵資、紙張、打印和處理等相關費用。

用戶為什么愿意預付費呢?簡短回答就是預付費提供了方便監測用電量的最佳途徑。不再需要保證金、信用調查、截止日期或滯納金!再也不會(huì )發生斷電或恢復費用,不再受到賬單“恐嚇”,利用智能手機可通過互聯網24/7隨時支付。預付費為那些希望明智用電的用戶提供了途徑;為用戶提供了管理其賬單以及用電量的機會(huì ),對其使用情況具有更清晰的認識。有助于用戶更好地理解能源/燃料節約的好處。

我們已經目睹人類的行為方式在隨著新技術趨勢的發展而發生變化。有理由相信,如果用戶能夠在家庭能源監測裝置上看到其日常的能源消耗,就有積極性改變消費模式和習慣。

電能預付費系統的基礎設施

高級表計基礎架構(AMI)

任何預付費計劃的底層技術都是智能表計技術,也稱為高級表計基礎架構(AMI),該技術支持用戶和公共事業單位之間的實時連接;其核心是數字表(通常稱為智能電表),具備遠程斷開和重新連接功能。

憑借供電公司后臺與已部署智能電表之間的這種雙向通信網絡(luò ),能夠實時傳輸用電數據和遠程斷電/恢復供電命令。利用AMI,供電公司現在能夠以預定義間隔從智能電表收集電表讀數,最短只需幾分鐘甚至更短。電力公司也借此進行收費或部署電表軟件的升級。

AMI另一項關鍵配套組件是分離式可插拔電能監測顯示單元(HDU),該裝置位于用戶家中。  

家庭顯示單元(HDU)

用戶的HDU(圖2)實際上是一種電力狀態監測裝置,是用戶和供電公司之間的雙向通信入口。HDU支持NFC。用戶可利用其智能手機或平板電腦平臺通過Wi-Fi?或蜂窩網絡(luò )買電,然后利用智能手機的NFC接口將這些購買金額從智能手機傳輸到HDU。  


圖2. 基于NFC的預付費家庭顯示單元(HDU)演示板。HDU與供電公司的后臺通信,更新剩余的電量額度。通過家庭中現有電力線利用電力線通信(PLC)完成交易。

該HDU演示平臺的目的是為了演示系統工作原理。HDU的核心是MAX66242安全NFC標簽認證器。圖3所示為演示單元的所有組件。LCD顯示消耗的電力以及剩余的電費總量。有一個開關可使能或禁止能源消耗。需要支持NFC功能的智能手機才能操作該HDU。連接至筆記本電腦的本地Wi-Fi網絡(luò )可模擬供電公司的服務器。使用的是ZyXEL的MWR102旅行路由器。服務器運行TCP/IP client-server應用,負責處理購電交易。  


圖3. 此處所示的預付費供電公司演示平臺采用MAX66242安全認證器標簽和MAXQ610微控制器(圖中未顯示)。

HDU顯示用戶的能耗和支出信息。利用供電公司提供的軟件應用程序,用戶可訪問其日、月或即時用電情況,從而為其提供分析以及可能改變其用電習慣,減少預算的機會(huì )。智能電表和HDU之間的通信也可以是硬件連接,從電源插座處通過電力線傳輸數據(即電力載波通信,PLC)。  

當用戶賬戶余額達到預設下限時,供電公司可利用HDU向用戶發送聲音報警。用戶也可選擇通過電子郵件、短消息、電話或全部三種方式接受這種提醒。用戶在任何時間均可利用支持NFC的智能手機/平板電腦買電。然后將購買的電裝載至HDU。如果用戶的預付費額度已經全部用完,HDU的顯示屏可設計為變為紅色,并在之后很快斷電。在發生再次預付費后,遠程恢復供電。         

HDU架構及其工作原理

圖4所示為實際的演示HDU,分別是正面和背面,基于MAX66242評估板(EV)。該架構采用符合ISO/IEC 15693標準的DeepCover安全標簽認證器IC (MAX66242)實現電能預付費系統。在評估板上增加了顯示屏,便于雙向通信。

安全是該電能預付費系統的重要特點。該HDU利用MAX66242安全標簽集成的SHA-256加密技術及其存儲器保護特性,確保電能預付費的扣減和充值不會(huì )將整個通信暴露給造假者以及/或者試圖竊取隱私信息的任何人。  


圖4. HDU正面PCB(上),包括集成NFC天線和顯示屏;HDU背面PCB(下),可看出NFC天線線圈連接至MAX66242安全標簽認證器。

實際系統操作非常簡單。首先,用戶利用供電公司提供的智能手機軟件為用電賬戶充值(圖5中的第1步和第2步)。第二,用戶將智能手機的NFC天線對準HDU的八邊形天線。手機和HDU之間進行握手,將用戶購買的用電額度從智能手機安全地傳輸至HDU(第3步)。第三,更新用戶賬戶的預付費電費額度總量,并瞬時在HDU的顯示屏上更新總額度。對于斷電后增加了用電額度的用戶,在第4步中觸發遠程斷電和恢復開關。在利用第5步鏈路從智能表向HDU更新的同時,在第6步中將數據同步至供電公司的服務器。注意,目前的演示平臺中,必須將已購買的用電額度從手機傳遞至HDU裝置,才能用同一個智能手機再次購買新的用電額度。  


圖5. 高級預付費表計基礎架構,包括買電流程。第1步中,用戶利用定制的app買電,并將財務數據傳輸至電力公司的后臺服務器。在第2步中將預付費額度(數據包,包括最大電表值或MMV)傳輸至智能手機。然后用戶在第3步中將這些用電額度傳輸至其HDU。

通過標準無線網絡(luò )操作

利用我們周圍無所不在的無線網絡(luò ),無需完全部署AMI,即可快速建立該預付費系統(圖6)。

用戶首先需要填寫簡要信息,在電力公司的預付費系統上注冊賬號。然后利用輸入到簡要信息中的憑證配置賬戶并激活預付費系統。供電公司在HDU中儲存一個密鑰(即S密鑰),然后將HDU發送給用戶。如果用戶申請,供電公司可派遣技術人員到用戶現場完成硬件安裝。  


圖6. 預付費系統利用標準無線PLC實現HDU和電力公司后臺的通信。

圖6所示為通過公共無線數據或蜂窩網絡(luò )將電表讀數發送回收集點或云端的方式。在智能電表和HDU之間傳遞全部的報警、用電數據、斷電/恢復供電、電表欺詐行為檢查命令等。像HDU一樣,預付費手機app允許用戶實時訪問其預付費余額、用電歷史,以及其他賬戶信息。從供電公司后臺發送至HDU的信息包括通知用戶余額較低的報警、斷電以及其它賬戶信息。

該方法為供電公司提供了利用廣泛可用的無線網絡(luò )部署預付費服務計劃的方法,具有平穩、可擴展等特點。最后,該配置可遷移至完整的AMI部署架構。

確保電能預付費交易的安全性

為確保這些財務交易的安全,選用MAX66242,這是HDU內部的關鍵電子器件。該標簽認證器IC集成無線NFC/RFID接口和I2C接口。32字節SRAM緩沖器有利于通過I2C接口進行高速數據傳輸。IC具有加密引擎和帶有保護模式的用戶存儲器,是保護HDU中隱私信息的最佳和最安全方案。MAX66242也內置硬件保護功能,包括專有的管芯級物理技術、電路以及加密方法,隔離和保護HDU,防止被黑客或惡意攻擊者篡改或損壞。

MAX66242本質上是HDU內部的安全元件。集成的SHA-256加密引擎提供對稱質詢-應答安全認證(圖7),基于供電公司后臺服務器(作為主機,M密鑰)和HDU(作為從機,S密鑰)之間的共公密鑰。位于供電公司的后臺密鑰服務器實現該系統的M密鑰,S密鑰安全地保存在用戶家中HDU的MAX66242中。此外,每個用戶的HDU采用唯一的S密鑰行工作。當需要將購買的用電額度傳輸至HDU時,安全服務器必須在本地建立與目標HDU中儲存的相同的S密鑰。根據儲存在安全服務器上的M密鑰用戶的HDU配置數據,利用直接和加密的過程,可實現這一目的。這一過程不會(huì )被外部的不法人員所復制,在完成之后,安全服務器即臨時持有MAX66242中的儲存的S密鑰副本。用于電能額度交換的后臺SHA-256加密算法基于美國國家標準與技術研究院(NIST)頒布的安全散列標準FIPS PUB 180。除確保數據交換安全外,SHA-256也是一款強大的防偽工具。  

HDU平臺如圖7所示。HDU的(MAX66242)用戶存儲器中有四個數據字節,儲存電能表的最大千瓦時(kWh)值,我們稱之為最大電表值(MMV)。與加載額度然后在用電時扣減的方法不同,這種情況下采用的方法是累加。當用戶買電時(預付費),在總額度上加上新額度。所以,MMV是預付費額度允許的最大千瓦時讀數,達到該讀數時將斷電。這里使用的方法利用MAX66242中的存儲頁執行SHA-256運算,此時器件已經被設置為認證保護模式(IC支持的眾多存儲器保護模式之一)。該方法也允許每個HDU具有自身唯一的S密鑰,在數學上與服務器上的M密鑰關。同樣,在該方法中,智能手機僅提供一個途徑,一種信息渠道。  


圖7. HDU框圖。服務器利用主機密鑰(M密鑰)和包括HUD ROM ID在內的用戶相關數據計算從機密鑰(S密鑰)。

由于客戶配置文件是客戶首次在供電公司注冊帳戶時創(chuàng )建的,所以系統知道客戶信息,F在,后臺服務器擁有客戶的個人信息(例如姓名、住址等)、MMV(對于新用戶,初始值為0)、HDU的唯一序列號(即ROM ID),以及從其配置中選擇的存儲頁數據信息。用戶按照圖7所示的交易流程進行買電。  

1.用戶利用支持NFC的智能手機或平板電腦,通過定制的app進行預付費(比如1000kWh)。這種情況下,app通過用戶的蜂窩數據網絡(luò )或家庭Wi-Fi直接從供電公司買電。供電公司的app指導用戶完成交易。在服務器執行交易并驗證成功完成預付費后,服務器將用戶預付費總額增加到MMV。  

2.然后服務器生成一個數據包,其中包括新存儲頁數據(即新MMV)和計算的對應信息驗證代碼(MAC),用于對HDU的MAX66242執行認證寫操作。服務器通過建立的蜂窩數據網絡(luò )或Wi-Fi連接將數據包發送至智能手機。

3.現在,用戶即可通過NFC接口將購買的電從智能手機傳輸至HDU。正如文章開頭虛構故事中描寫的那樣,用戶只需將智能手機靠近HDU的天線即可。當智能手機的NFC天線與HDU的八邊形天線對準時,可實現最佳、最可靠的連接。然后智能手機使用服務器提供的認證寫操作以及信息驗證代碼(MAC),將新MMV(比如1000kWh)寫到HDU(具體講,是MAX66242存儲頁)。(注意,NFC智能手機僅僅是執行認證的渠道,既沒有M密鑰,也對其一無所知。)完成存儲器安全認證后,智能手機發送一條短消息,向HDU報告傳輸完成。該消息使MAX66242向HDU的微控制器(MAXQ610)發送一個信號,觸發中斷,表示有新額度可用。然后微控制器讀取MAX66242存儲頁并更新自身的MMV副本。只有具有M密鑰的服務器才能進行更新,并且此時將顯示在HDU的屏幕上,供用戶參考。將重新計算并顯示剩余的電量。

現場抄表:防止欺詐和竊電

有時候,為了確保智能電表和/或HDU不遭受攻擊,供電公司需要進行現場抄表。(參見圖5中的第7步),F場抄表將發現供電公司服務器儲存的MMV值與HDU中儲存的MMV值之間的不一致。HDU的MMV讀數不應超過服務器上儲存的MMV值,所以?xún)蓚數字之間的任何不一致現象都說明發生了篡改甚至竊電。

現場抄表收集HDU中目前儲存的總千瓦時值,并將其傳輸至供電公司的服務器。收集現場數據的方法有兩種:利用PLC通信,通過家庭電力線將智能電表連接至HDU;或者服務人員到現場,利用智能手機抄表。圖8所示為在HDU演示平臺上實現的現場抄表步驟。

1.現場技術人員通過智能手機app從供電公司服務器請求隨機質詢,對電表進行安全認證。
2.智能手機命令HDU中的MAX66242計算隨機質詢、包含MMV的存儲頁,以及其他各種數據值的SHA-256 MAC值。  
3.智能手機將計算得到的MAC值發送到供電公司的服務器,驗證電表的真實性。該方法無需智能手機知道M密鑰。
4.供電公司的服務器計算自身的MAC值,并將其與從HDU接收的MAC值進行比較。  
5.如果兩個MAC值一致,服務器向智能手機響應“良好HDU”消息。這意味著HDU處于良好工作狀態,未被篡改。然而,如果未成功完成安全認證過程,就意味著HDU已經被篡改。


圖8. 服務人員檢查是否存在欺詐。被判斷存在欺詐的任何HDU都將從現場拆除。
      
總結

本文介紹的電能預付費系統允許用戶選擇何時支付、如何支付以及購買多少電。預付費使用戶能夠更好地控制其賬單及用電,用戶必然對其各個時間段的用電量具有更清晰的認識。  

有一點可以肯定——具有雙向通信能力的高級表計基礎架構(AMI)、遠程斷電開關、帶有DeepCover安全MAX66242 NFC標簽認證器HDU能夠提供有效的預付費系統。在英國、澳大利亞和新西蘭等目前已經存在電能預付費系統的地區,用戶了解特定電氣所需的成本,能夠將其與每天的具體用電量聯系起來。這就促進了節能措施的普及,包括關閉電器、調低熱水器溫度、購買綠色之星電氣、安裝節能燈等。

這種框架將有助于供電公司簡化業務運營工作、削減成本、降低壞賬風險、提高現金流、提供及時的客戶服務,并鼓勵節能。簡而言之,這是一種能夠為供電公司、用戶以及全球資源創(chuàng )建多贏的預付費系統。
本文地址:http://selenalain.com/thread-155258-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

相關視頻

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
午夜高清国产拍精品福利|亚洲色精品88色婷婷七月丁香|91久久精品无码一区|99久久国语露脸精品|动漫卡通亚洲综合专区48页