電源模塊在電力配網自動化DTU系統中的應用

發布時間:2016-4-26 14:05    發布者:eechina
在電力行業中RTU[1]、DTU[2]、FTU[3]、TTU[4]等設備是配網自動化系統中的開關監控裝置,適用于城市、農村、企業配電網的自動化工程,完成環網柜、柱上開關的監視和保護以及通信等自動化功能,配合配電子站、主站實現配電線路的正常監控和故障識別、隔離和非故障區段恢復供電,在電力行業有著廣泛的應用。這些設備的內部設計上非常相似,其對電源的要求更是如此,下面以DTU為例介紹其供電電源解決方案。

DTU一般安裝在常規的開閉所(站)、戶外小型開閉所、環網柜、小型變電站、箱式變電站等處,完成對開關設備的位置信號、電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數、電能量等數據的采集與計算,對開關進行分合閘操作,實現對饋線開關的故障識別、隔離和對非故障區間的恢復供電。部分DTU還具備保護和備用電源自動投入的功能。

DTU系統的工作原理

配電終端DTU的功能可以通過軟件組態配置實現靈活組合,DTU功能模塊實時監測高壓線路電壓、線路電流、零序電流、設備狀態等運行及故障信息,完成遙信、遙測、遙控功能,實現配網自動化的實時監控;保護功能實現線路故障就地檢測、切除功能;通信管理模塊具備多種方式的通信接口和多種標準通信規約,除具備終端內部數據管理功能,對外還可轉發配電室或開閉站內電能表、PLC及直流屏數據,通過一個標準統一接口與主站系統通信完成數據傳輸等功能。配電終端采用集散式設計模式,強大的軟、硬件組態配置功能既滿足了DTU實時性要求,也實現了數據存儲記錄功能,同時又可實現線路微機保護獨立配置功能,成功解決了測控、保護、通訊兼容共存問題,達到了簡化站點設備種類的目的。

電源模塊在DTU系統中的應用



系統供電說明:AC/DC電源輸出24V或者48V電壓,一方面分別給DC/DC模塊進行供電,另外給蓄電池或者超級電容充電;當市電斷電的時候,蓄電池提供備用電源。遙測系統需要隔離供電,主板需要5V輸入的電壓供電,通信系統也需要5V隔離供電。

電源選型推薦

整個DTU系統的電源解決方案,主要考慮到不間斷供電的問題,所以需要雙電源供電的一個供電形式,主流的供電方式一般是有兩部分組成,一部分是大功率300W或者500W的AC/DC充電電源,這個電源一般兩路輸出,一路給后級的板卡進行供電,一方面給后級的蓄電池或者是超級電容進行充電;另外的一部分就是蓄電池或者超級電容,這個主要是在市電斷電的情況下,保證整個系統的正常運行。另外,電網對于EMC方面的要求比較苛刻,特別是浪涌方面,需要完全滿足4級的要求。主電源和蓄電池都掉電時,系統掉電保持時間500mS以上。

根據上面的應用描述,我們推薦選用金升陽MBP500-2A54D54的接線式電源,它具備電池充電功能,可對48V 鉛酸電池充電;工業級工作溫度:-40℃~+70℃;2500VAC 高隔離電壓;最大瞬時過功率達540W;優越的EMC性能;接線式安裝。

另外,如果鉛酸電池的電壓值為24V,還可以選用金升陽公司的MBP300-2A27D27的接線式電源,可對24V的鉛酸電池充電,穩態功率達到351W。



遙測系統的供電需要高隔離電源的供電,主要是考慮到端口浪涌的問題;另外這個電源同時需要滿足24V與48V輸入供電的要求,所以推薦我司的URF4824LP-10WR3的產品。它具有3000VDC的高隔離電壓;18-75V的超寬輸入范圍;空載功耗低至0.12W;工作溫度:-40℃~+85℃;輸入欠壓保護,輸出過壓、短路、過流保護;裸機滿足CISPR22/EN55022 CLASS A。



主控板的電源,同樣需要滿足兼容24V與48V輸入的電壓范圍,一方面需要24V給通信模塊供電,另外還需要5V給主板進行供電,所以這里推薦兩款DC/DC電源模塊,分別為URB4824LD-30WHR3與URB2405LD-20WR3,選擇前級電源功率范圍30-50W之間,選擇后級電源功率范圍在10W~20W之間。

URB4824LD-30WHR3具備1500VDC隔離電壓,18-75V輸入電壓范圍,24V穩定電壓輸出,30W電源輸出功率,效率高達90%,自帶散熱片封裝,具備UL與CE認證,空載功耗低至0.14W。URB2405LD-20WR3具備1500VDC隔離電壓,9-36V輸入電壓范圍,5V穩定電壓輸出,20W電源輸出功率,40~85℃的工作溫度范圍,效率高達90%,具備UL與CE認證。



本文地址:http://selenalain.com/thread-165587-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

相關視頻

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
午夜高清国产拍精品福利|亚洲色精品88色婷婷七月丁香|91久久精品无码一区|99久久国语露脸精品|动漫卡通亚洲综合专区48页