電容補償在低壓配電系統中的應用

發布時間:2010-8-5 13:05    發布者:lavida
關鍵詞: 低壓配電 , 電容補償
隨著國家經濟的發展和人民生活水平的提高,大量的居住樓盤、高檔商場、賓館、辦公樓等民用建筑在城市中拔地而起,使城市用電量快速增長。但是,在這些民用 建筑場所內使用的多為單相電感性負荷,因其自身功率因數較低,在電網中滯后無功功率的比重較大。為保證降低電網中的無功功率,提高功率因數,保證有功功率 的充分利用,提高系統的供電效率和電壓質量,減少線路損耗,降低配電線路的成本,節約電能,通常在低壓供配電系統中裝設電容.........

著國家經濟的發展和人民生活水平的提高,大量的居住樓盤、高檔商場、賓館、辦公樓等民用建筑在城市中拔地而起,使城市用電量快速增長。但是,在這些民用建 筑場所內使用的多為單相電感性負荷,因其自身功率因數較低,在電網中滯后無功功率的比重較大。為保證降低電網中的無功功率,提高功率因數,保證有功功率的 充分利用,提高系統的供電效率和電壓質量,減少線路損耗,降低配電線路的成本,節約電能,通常在低壓供配電系統中裝設電容器無功補償裝置。本文主要通過設計工作中所遇到的具體工程對無功自動補償的方式和安裝位置作出了分析和比較。

1 分相自動補償的必要性
無功自動補償按性質分為三相電容自動補償和分相電容自動補償。
三相電容自動補償適用于三相負載平衡的供配電系統。因三相回路平衡,回路中無功電流相同,所以在補償時,調節無功功率參數的信號取自三相中的任意一相,根據檢測結果,三相同時投切可保證三相電壓的質量。三相電容自動補償適用于有大量的三相用電設備的廠礦企業中。
民用建筑中大量使用的是單相負荷,照明、空調等由于負荷變化的隨機性大,容易造成三相負載的嚴重不平衡,尤其是住宅樓在運行中三相不平衡更為嚴重。由于調 節補償無功功率的采樣信號取自三相中的任意一相,造成未檢測的兩相要么過補償,要么欠補償。如果過補償,則過補償相的電壓升高,造成控制、保護元件等用電 設備因過電壓而損壞;如果欠補償,則補償相的回路電流增大,線路及斷路器等設備由于電流的增加而導致發熱被燒壞。這種情況下用傳統的三相無功補償方式, 但不節能,反而浪費資源,難以對系統的無功補償進行有效補償,補償過程中所產生的過、欠補償等弊端更是對整個電網的正常運行帶來了嚴重的危害。
有關資料介紹,某地綜合樓是集商場、銀行、辦公、車庫、賓館為一體的一類高層建筑,總建筑面積3.2萬m2。主要用電設備有空調機組、水泵、風機及照明燈具等,其中照明燈具均為單相負荷,功率因數在0.45~0.75之間。低壓有功計算負荷2815kW,其中,照明用電有功負荷1086.5kW,其它負荷 基本為空調、風機、水泵、電梯等三相負荷。補償前無功功率3182kvar,若整體功率因數補償到0.92,需補償1982kvar,補償后無功功率 1200kvar。原設計采用低壓配電室并聯電容器組三相集中自動補償,工程竣工投入使用后,經常出現儀器、燈具等用電設備燒壞或不能正常使用等情況, 響正常經營和工作。經現場測試,發現低壓饋線回路三相負荷不平衡,差距很大,電流差異大,最大相電流差為900A;檢測母線電壓,三相母線電壓有的高達 260V,有的低到190V。通過分析是三相電容自動補償造成的結果。
對于三相不平衡及單相配電系統采用分相電容自動補償是解決上述問題的一種較好的辦法,其原理是通過調節無功功率參數的信號取自三相中的每一相,根據每相感性負載的大小和功率因數的高低進行相應的補償,對其它相不產生相互影響,故不會(huì )產生欠補償和過補償的情況。
該裝置的控制模塊和數據采集模塊采用新型單片機和大規模集成電路,開關模塊采用大功率晶閘管,實現電容器組的零電壓投入和零電流切除,無合閘浪涌電流沖擊,無火花和諧波干擾。產品特點如下:

(1)實現了控制模塊的數字化和智能化,開關執行單元無觸點,確保了控制精度和運行的可靠性;

(2)全自動分相、分級按需補償;

(3)可靈活設定過壓、欠壓、欠流延時等參數,具有完善的越限報警和過壓、欠壓、缺相、缺零、諧波越限保護縮閉功能,保證系統安全運行;

(4)實時數字式測量、顯示電網中的主要參數:功率因數、電壓、電流、諧波電壓及電流、有功功率及電度、無功功率及電度等;

(5)帶有諧波分析,測量總的諧波失真(THD)以及1~31次諧波電壓及電流,為治理諧波提供準確的數字依據;

(6)采用自愈式電容器,具有使用壽命長、可靠性強、溫升小、無需專門散熱裝置等優點;
  
(7)具有數據采集功能和標準的通信接口(RS232),可實現遠程實時監測和計算機聯網管理;

(8)采用模塊化結構設計,易于維護和升級。
從上述產品的功能可以看出,智能三相自動無功補償能自動檢測各相負載的功率因數,同時自動分相投入各相所需的電容補償量,以使各相的無功功率補償達到最佳 狀態,對于大量使用單相用電負荷,易產生三相不平衡的用電單位如住宅小區、賓館、飯店、大型商場等民用建筑的配電系統有改善功率因數、提高電網效率、改善電壓質量、節約用電、增大變壓器有功容量等顯著效果,較大程度滿足了電網綠化的要求。 2 分組電容自動補償的應用在低壓電網中大量的用電設備為電感性,尤其是在大面積、大開間的商場、辦公樓等日常生活和辦公場所,大都會(huì )采用發光效果好的熒光燈 進行人工照明。熒光燈具有光效好、壽命長、無污染等特點,屬綠色光源。目前,民用建筑工程中大量使用電感型鎮流器熒光燈,它具有成本低、壽命長、維修工作 量少、投資少等優點,但其啟動時間長,功率因數低,約為0.5~0.6,自身損耗大,加大了供配電系統網絡(luò )損耗,造成了能源的浪費。
通過電容補償的方式來解決大面積商場、辦公樓的感性負荷功率因數低的問題是目前設計中常用的方法。
們在設計中通常的做法有兩種:在變配電所設置集中高壓或低壓補償柜,對系統前端進行補償,雖能滿足供電部門對并網功率因數的要求,但對以下各級分支電路 作補償,因此低壓配電線路中無功電流大,從而造成線路截面和配電開關容量不能減小,且不能保證整個低壓系統的供電質量;另一種做法是在每臺用電設備或每盞 照明燈具內設置電容器個別單獨進行補償,這種方式效果較好,對于廠礦企業使用的單臺大容量用電設備比較適用,但對于大型商場等民用建筑來說,補償投資成本 太大,性價比低,安裝分散,造成后期維修量大、維修困難,且電容器利用率低,實際應用并不理想,所以很少采用。
在目前低壓補償電容器技術和制造質量、自動投切裝置有了很大提高的前提下,筆者認為在這類民用建筑的配電系統中分組設置補償電容,即根據建筑使用功能分區,用電較集中、電氣設備功率因數較低的配電箱處設置電容補償裝置較為適宜。
分組補償可提高設備利用率,減少配電系統容量
視其功率S=,由此可知在有功功率不變的前提下,提高功率因數可降低無功功率,減小配電系統的容量。
當功率因數由0.65提高到0.92時,設備利用率為:

η=×100%=×100%=29.35% 即補償后設備利用率提高了29.35%
在選用型號及截面相同的電纜時,減少了線路損耗
根據公式:I=,線損P=I2R,:

ΔP=2R-2R η==×100%=×100%=50.08% 即補償后線路損耗降低了50.08%

2 分組補償的可行性
下面結合工程應用舉例說明分組補償的可行性。
某地新華書店大樓由商場、書店營業廳、餐飲、賓館、地下車庫、辦公室組成,屬一類高層,功能較復雜。其中1~6層為書店營業廳,單層面積約2800m2(標準層,每層均相同),其照明采用電感類熒光燈,功率因數較低。方案設計時只在變電所設集中補償柜.

1~6 層配電照明箱由變配電所采用一回路供電,開關為1250A,空氣絕緣母線槽選用一段1250A,每層配電照明箱進線開關選用250A;分組每層設電容補償 比在變配電所設集中補償柜電容器總容量要高出20%左右。但減少了開關、供電線路的投資,這部分費用相對于電容器的投資要高許多。每層在配電照明箱處設電 容補償并不增加配電箱的數量,只需將配電照明箱的尺寸加大,電容器裝于箱內,這樣也節省了低壓配電室內電容補償柜的占地面積。另因為補償電容配置了智能控 制器,產品模塊化,具有數據采集功能和標準的通信接口(RS232),可實現遠程實時監測和計算機聯網管理,便于檢測、維護和升級。
上述舉例可看出,根據各層配電照明箱的設置分組裝設電容補償的方式較好地解決了集中和個別設置補償造成的線路中無功電流增大、相應配電線路截面及開關容量加大和補償投資成本大、安裝分散、后期維修量大、維修困難等問題。對于大型商場、寫字樓等大量使用低功率因數設備的民用建筑設計應根據具體情況采用分組設置電容補償方式比較合理。
本文地址:http://selenalain.com/thread-19434-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
午夜高清国产拍精品福利|亚洲色精品88色婷婷七月丁香|91久久精品无码一区|99久久国语露脸精品|动漫卡通亚洲综合专区48页