具有多種保護功能電路的設計

發布時間:2009-1-1 13:39    發布者:比爾蓋
關鍵詞: 保護功能 , 電路 , 設計
在工業控制中,用電設備通常使用三相電源作為工作電源。但工作電源經常會(huì )受到各種因素的干擾,從而產生電壓波動,造成過、欠電壓等狀況。如設備或電器長期工作在該環境中,會(huì )受到極大程度的損壞。因此,電源保護器要能對過壓、欠壓進行有效保護;此外,其還應具備相序鑒別保護功能,以確保用電設備能在各種條件下正常安全地運行。

保護分析

如圖1所示,過壓最小值與欠壓最小值之間通常被稱為正常工作電壓(也稱正常電壓工作帶)。電器的工作電壓在此范圍內波動,如達到過壓或欠壓設定值時,則保護器開始進行保護。




圖1 過欠壓保護參數


1過壓保護狀態

① 時序圖分析

當保護器工作電壓處在正常工作帶時,工作保護觸點吸合。如工作電壓值超出過壓設定值時,吸合工作觸點進入設定的延時保護狀態。待延時結束后,工作觸點釋放,由接通變至斷開狀態,直至工作電壓重新回至正常電壓工作帶。

② 工作原理分析

如圖2所示,IC1A與IC1B構成過壓與欠壓保護線路。其中,RP1為過欠壓保護基準設定電位器,輸入電壓經R13分別加至IC1A反相輸入②端與IC1B同相輸入⑤端。取自RP1電位器的基準電壓設定值隨保護器⑦端電壓變化而變化。如過壓時,經RP1加至IC1A反相輸入②端與IC1B同相輸入端⑤的電壓值也隨之升高。過壓保護設定電位器RP3上的電壓由IC4三端穩壓輸出端經RP3分壓(由R7、RP3、R8、RP4、R9構成串聯回路)后通過R16加至IC1A③端同相輸入端,與IC1A反相輸入端電壓比較。當V③>V②時,則IC1A輸出端①輸出“0”電平,從而使IC2⑥端復位為“0”,IC2輸出端⑧處于延時工作狀態。




圖2 工作時序圖



2欠壓保護工作狀態

① 時序圖分析

如工作電壓超出其欠壓設定值時,吸合工作觸點進入所設定的延時保護狀態(設定時間為0~30s)。待延時結束后,控制器工作觸點釋放,由接通狀態變至斷開狀態,直至電壓重新回至正常電壓工作帶。在工作時序圖中,保護觸點狀態2、3即為欠壓保護工作狀態。

② 工作原理分析

如圖3所示,欠壓保護機理與過壓保護非常相似。RP4是欠壓保護設定電位器,IC4三端穩壓電壓輸出電壓經RP4分壓后通過R17加至IC1B⑥端,與⑤端電壓值比較。此時,過壓保護基準設定電位器RP1處于欠壓狀態,RP1取樣電壓值也隨之下降,使得IC1B中V⑤<V⑥,則IC1B輸出端⑦輸出 “0”電平,從而將IC2⑥端MR手動控制端置為“0”, IC2輸出端⑧端處于延時工作狀態。




圖3工作原理圖


在過欠壓保護電路設計上,為保證保護線路準確可靠地進行過壓或欠壓保護,將過欠壓設定基準(RP1設定)電壓分別接至IC1A反相輸入②端和IC1B同相輸入⑤端,從而保證了過壓或欠壓保護的唯一性。另外在電路中增加了VD4、VD3以保證在相應反饋回路中,如出現過壓或欠壓狀態,工作單元能可靠地工作;加入IC2中⑥端的VD1、VD2、VD5構成了“與”門電路,實現了過壓、欠壓、靈敏度等保護功能。

3正常工作狀態

當保護器外接工作電源在正常電壓下工作時,無欠壓或過壓發生。IC1A輸出端①和IC2B輸出端⑦均為“1”電平,使得IC2⑥端為“1”,輸出端⑧處于延時工作狀態(輸出高電平),直到下一次過壓或欠壓情況發生。

4相位靈敏度保護

在保護器處于正常工作帶時(此時三相電源為正相序L1、L2、L3),如靈敏度超出設定值,保護器工作觸點進入延時保護狀態,直至延時保護觸點斷開。當檢測的電壓值逐漸小于設定值且低于最小值時,工作保護觸點重新開始接通。

在保護器電源輸入端⑤、⑥、⑦串接相應的RC移相電路(R4、RP9、C11、RP10、R5、R3)。調整相應電位器RP9、RP10,使加至整流橋輸入端M、Q的電壓為確定值(在保護器工作電源處于額定電壓下進行調整)。如工作電壓有波動,則由相應RC移相電路使整流橋電壓輸入端電壓發生變化,從而使IC3A②端電壓Vcc也發生變化。在取樣電路中加入V1穩壓管,則保證電壓檢測值不得超過V1穩壓值。如超出,則IC3A中V③<V②,輸出①端為“0”,并使IC3B⑤端電平為“0”(C6經R28放電,電平下降);同時,IC3B輸入端V⑤<V⑥(V⑥電平由R24、R23分壓取得),輸出端⑦亦為“0”,使IC2⑥端電平為“0”,產品處于保護狀態。

相位靈敏度的調整電路由RP2、RP5組成,其將設定的電壓值由R26加至IC3A同相輸入端③,與經RC移相處理后所產生的Vcc比較。通常情況下,Vcc電壓值應小于V1穩壓值。當IC3A中V③>V②時,IC3A輸出①端為“1”,保證IC3B中V⑤>V⑥(V⑤電壓經VD7向C6快速充電),輸出端⑦為“1”,使IC2⑥端為“1”,則相位靈敏度保護不工作。

5相序保護

①工作時序圖分析

在保護器電壓處于正常工作帶時,且工作電源端所加電壓相序(L1、L2、L3)為正相序,工作保護觸點吸合。如L1電壓呈斷相狀態時,則其余兩相呈過壓狀態,保護器也隨之進入保護狀態。當L1相又重新恢復供電,且加入電壓的L1、L2、L3都在其規定的正常工作帶范圍內時,保護觸點6又重新開始吸合工作。

當加入工作電源輸入端由L1、L2、L3變為L(cháng)2、L1、L3或L3、L2、L1時,因相序發生變化,保護器的保護觸點都呈釋放斷開狀態,無保護功能。

②相序保護原理分析

電源輸入端⑤、⑥、⑦上所加的RC移相電路起相序鑒別和保護作用。以下為其相序矢量圖。

A相序正常時矢量分析(L1、L2、L3)




圖4 正常相序




圖5 正常相序矢量圖


B相序變化時矢量分析(L2、L1、L3)




圖6 變化相序I




圖7 變化相序矢量圖I


C相序變化時矢量分析(L3、L2、L1)




圖8 變化相序II




圖9 變化相序矢量圖II


通過分析可知,當相應相序發生變化后,整流橋輸入電壓值UMQ也隨之變化,并使得IC3A反相輸入端②的Vcc電壓隨其變化。

當保護器所加相序為L(cháng)1、L2、L3時,IC3A中同相輸入端③端電壓V③>V②(Vcc),此時IC2手動復位控制端MR為“1”,計時器呈自動復位導通狀態,如出現過壓、欠壓等狀態,吸合觸點進入延時保護狀態。待完成延時保護狀態后,吸合觸點斷開,直到工作電壓L1、L2、L3又重歸至安全電壓工作帶。

保護器所加相序發生變化后,整流橋輸入電壓值UMQ增大,從而使Vcc隨之增大,IC3A中同相輸入端③的電壓V③<V②,IC2手動復位控制端MR為“0”,計時器工作延時,而IC2輸出控制端為“1”,此時計算器不在清零控制狀態,則輸出狀態Q端(8端)輸出為“0”,保護繼電器觸點呈釋放狀態。

觸點保護狀態

保護器對所供電壓進行取樣檢測,如電壓出現異常時,保護器內部執行繼電器都會(huì )先延時后釋放,進行可靠的保護。為實現上述功能,需要選擇可編程定時電路4541。延時部分可通過集成電路①~③腳外接RTC、CTC來完成。通過集成輸入、輸出控制端的設定來控制輸出端Q的起始電平狀態,并在輸出端處串接V2穩壓管以保證控制輸出滿足要求。

保護器內部繼電器線圈始終有工作電流通過,繼電器吸合。如發生過壓、欠壓情況,V3在導通工作延時后變為截止狀態,V2指示燈熄滅,繼電器釋放。在驅動保護電路中增加R12、R31、R30、V4,可保證產品在過壓情況下起到相應的保護功能。
本文地址:http://selenalain.com/thread-2580-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。