水文遙測系統通常由終端機、中繼站和中心站三部分組成。由于終端機是用來直接測量雨量、水位等水文數據,是整個遙測系統信息的來源,故其設計成為整個遙測系統的關鍵。遙測終端機一般處于河流上游或者湖泊邊緣,分布分散,維護起來很不方便,需要長期工作在無人值守的環境中,并且往往無交流電源提供,需要靠太陽能浮充和免維護蓄電池供電,因此在終端機的設計過程中低功耗和高可靠性尤為重要。 現有的遙測終端機通常采用MCS51微控制器作為控制芯片并配以較多的模擬電路和邏輯門電路,其設計復雜,功耗和可靠性難以得到保證,所以很有必要利用新型的性能更高的器件來對終端機重新設計。TI公司的MSP430系列集成了大量的外圍部件,是低工作電壓、超低功耗、高性能的微控制器,在電池供電的便攜式設備和儀器中有著廣泛的應用。和MCS51等其他微控制器相比,MPS430具有很多優勢:它能夠工作在1.8~3.6V的寬電壓范圍內;在1MHz時鐘、2.2V電壓的典型工作條件下,靜態電流僅為225μA;具有5種低功耗工作模式,在不同的模式下消耗電流為 0.1~340μA,用中斷方式將微控制器從低功耗模式喚醒至激活模式下,僅需要6μs。本文以MSP430F147作為控制芯片,同時結合其他外圍低功耗器件分別從硬件和軟件兩個方面介紹一種新型低功耗終端機的設計。 終端機工作原理 終端機采用自報工作方式,在雨量或水位數據沒有變化時處于低功耗的值守模式,此時CPU、主時鐘(MCLK)以及內部數字振蕩器(DCO)均不工作,微控制器僅由低速輔助時鐘(ACLK)來驅動,系統功耗很低。當水位或雨量變化一個單位或定時發送時,便會(huì )使微控制器立即進入激活模式,并且啟動FM發射機發送一次數據,數據發送完后再轉入低功耗模式,直到下一次發送數據。終端機除具有雨量、水位、定時發送等基本功能外,為了便于維護,還具有強發和編程功能,各個功能的描述如下。
由于硬件電路是主要的耗電部分,故在芯片選擇和電路設計過程中主要考慮低功耗的因素。終端機硬件電路如圖1所示,雨量、水位和電壓信息分別通過各自的傳感器接到微控制器的I/O口,微控制器對這些數據進行采集,然后進行相應的處理。 圖1 終端機電路圖
在軟件方面,主要通過模式的選擇和片內模塊的使用兩方面來降低功耗。
圖2 軟件流程圖 |