如何從降壓型DC/DC轉換器產生輔助電源

發布時間:2010-10-23 12:15    發布者:analog_tech
關鍵詞: 輔助電源 , 降壓型 , 轉換器
很多應用中,除主電源之外通常還需要一個低功率電源。例如:模擬前端放大器需要5V電源供電,而數字主電路只需+5V電源;诔杀、物料管理以及EMC等因素的考慮,單獨增加一路-5V電源不是很合適。因此,需要尋找一種可以從主電源產生輔助電源的方法。

為解決上述問題,可以用一個降壓轉換器的開關操作產生一路或多路、隔離的或非隔離的電源輸出。從主電源獲取10%~30%的輔助電源輸出電流是完全可行的,本文將通過MAX5035 DC/DC轉換器說明具體的實現方案。

降壓波形

首先回顧一下降壓轉換器的工作波形,確定用來產生輔助輸出的電壓和電流,參見圖1。

LX引腳的開關電壓波形幅度為:

開關管導通期間(LX和VIN相連),主電感兩端的電壓為:



連續電感電流工作模式

開關管斷開時,LX端電壓為負,二極管D1導通,保證電感電流是連續的。在流過D1的電流變?之前,開啟下一個開關周期,則稱該種工作模式為連續模式(見圖2)。



了解了各個關鍵元件的RMS電流和電壓之后,功耗可由下式計算得到:




輔助輸出

通過在一個降壓主電源的電感上添加輔助線圈,可以在主電源上產生輔助輸出。輔助輸出取決于鉗位肖特基二極管(圖1中的D1)導通時,主電感的反激動作。因為二極管的導通壓降相對比較穩定(典型值為300mV~500mV,視電流大小而定),并且控制器調節輸出電壓保持相對恒定,所以在開關斷開期間,電感兩端的壓降也相對穩定。為了讓電感壓降保持穩定,在整個主降壓電源的負載范圍內,主電感都應該保持連續導通模式。

LX引腳也可用來為電荷泵電路提供開關輸入。為保持該輸入穩定,需要輔助輸出時,LX引腳必須處于有效狀態。通過讓主電源降壓轉換器保持給一個最小負載供電,就可以使LX始終處于有效狀態。

電感選擇

通過三個參數確定主電感值:電感兩端的電壓、工作頻率以及電感的紋波電流。綜合考慮這三個參數,可以保證有足夠的能量存儲到電感中。電感最小值由最大占空比和最小輸入電壓共同決定:

紋波電流表示為輸出電流的百分數,MAX5035的紋波電流定義為30%。注意,紋波電流決定了進入斷續工作模式前的最小負載電流。由于輔助電源會(huì )增加開關管的峰值電流,所以一定要小心設置輔助電源的限流。對于大多數應用,評估(EV)板上輸出濾波器的標準沒置(100μH和68μF)比較合適。這些值也可用于輔助電源。MAX5035內部有一個固定的、III型補償電路,從而限制了輸出電容的選擇。選擇ESR使零點位于20kHz~40kHz之間,更多信息請參考MAX5035數據手冊的應用部分。

由主電感變壓器產生輔助輸出

在開關管斷開期間,由于初級側肖特基二極管的壓降相對穩定(典型值為300mV~500mV,視電流大小而定),并且控制器調節輸出電壓保持相對恒定,所以電感兩端的壓降也相對穩定。連接次級側的整流管和電容,使導通發生在反激期間(二極管導通時),讓能量可以從主電感里釋放出來。圖3a和圖3b顯示了2種不同的連接方式,來實現輔助線圈與主降壓電源的隔離。圖3a顯示了輔助輸出以零電壓為參考的情況,圖3b顯示了輔助輸出以主電源正輸出為參考的情況。

輔助輸出電壓計算如下:

N1是初級側的線圈匝數,N2是次級側的線圈匝數。

由于內部LX開關斷開時,D2導通,所以圖3中的輸出與輸入電壓的變化無關。在開關管的最大導通時間內,電容C7應當能夠維持輸出。由于D1的正向導通壓降隨溫度和負載電流的變化而有所變化,因此次級輸出具有2%~3%的波動。變壓器N1和N2相互之間足直流隔離的,所以輔助輸出可以參考于任何一個直流電壓。

對于一個給定的電感值,輔助輸出的次級電源受限于主電源初級回路中的不連續電流。簡單來說,就是在反激結束的時候,D1必須保持導通。在斷續工作模式下,二極管D1中的電流變?yōu)榱,LX端的電壓將在一個由輸出電感和在LX節點處的總寄生電容決定的頻率下產生衰減“振鈴”。

在內部LX開關由導通變為關斷時,次級負載會(huì )導致初級電流的改變。圖4所示的電流變化可由下式計算得到:

IXTRA=PSEC(DVLX)

D=占空比

PSEC=次級電源

VLX=LX的峰值電壓變化



理論上,可以靈活選擇匝數比。然而實際應用中,具有適當的電感值和峰值電流的標準1:1變壓器,是匝數比選擇中經常用到的。

請注意負載是如何影響初級側電流紋波變化的。圖4中的粗線簡單描繪了主電感電流的波形隨輔助輸出的變化而變化的情況。

這種方法的優點是:能夠產生正電源或負電源輔助輸出;隔離輔助輸出,可以是以地或主電源為參考的正輸出;電感值由主降壓電源設定。缺點是:初級紋波電流的增大,提升了不連續電流的起點;輔助輸出需要有最小負載;主電源的正輸出要求有一個最小負載,以維持LX的開關動作。除此之外,還可以選擇電荷泵或SEPIC架構產生輔助電源。
本文地址:http://selenalain.com/thread-33734-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。