福祿克為新疆神華煤基新材料化工項目進行電能故障排查

發布時間:2017-5-12 11:03    發布者:eechina
關鍵詞: 電能故障 , 電能質量 , 諧波
作者:馬文博

問題描述:10 kV 變電站設計安裝的有源濾波器自帶電抗器在試車階段出現裂縫,該項目其它裝置的10 kV 變電站出現同樣問題
測試方案:使用Fluke 435 三相電能質量分析儀測試10 kV 母線諧波含量,通過濾波器投運前和投運后諧波含量對比,分析有源濾波器是否起到濾波效果,以此判斷濾波器自帶的電抗器是由于自身原因造成裂縫,還是由于甲方供電影響造成的。

測試結果:有源濾波器在投運前后,10 kV 母線電壓諧波,電流諧波沒有明顯變化,有源濾波器自身測量結果顯示,電流諧波下降非常明顯。經甲方專家組討論,濾波器廠家參數設置有問題。


圖1:10 kV 變電站,有源濾波器


圖2:有源濾波器內部結構


圖3:電抗器破損部位


圖4:濾波器未投運測試10 kV 母線諧波電流含量


圖5:濾波器未投運自顯示諧波電流含量


圖6:濾波器投運后測試諧波電流含量


圖7: