差動保護裝置產品介紹

發布時間:2017-7-26 15:34    發布者:acrel_mercy
第一章 裝置介紹

1 概述
AM6系列保護測控裝置由變壓器保護,電抗器保護,異步電動機差動保護等組成,可用于110kV及以下電壓等級的電網和發電廠廠用電系統。通過采用高性能32CPU將保護、測控、通信功能集成于一體,適合與變電站綜合自動系統或電廠電氣自動化系統配套。裝置可以組屏集中安裝,也可直接安裝于開關柜上進行分散式控制。
2 特點
Ø 高性能硬軟件平臺:
    采用國際最流行的高速處理器,主頻為200 MHz,內置資源豐富,外圍電路設計簡單,保證產品的制造質量及其穩定性。充足的硬件資源,4M字節Flash Memory存儲器,8M字節SDRAM。
Ø 人性化:
保護元件的出口方式可通過跳閘矩陣進行整定,方便用戶選擇要動作的繼電器。所有繼
電器出口接點可選擇為跳閘接點(自動返回)或信號接點(復歸后返回)。
自帶操作回路,可自適應0.5A~5A開關跳合閘電流。
Ø 豐富的接口資源:
    測量三相電流和零序電流,三相或線電壓,有功、無功功率、功率因素、頻率。
電流、電壓、功率、電度的測量值不僅反映基波,還可正確反映2~13次諧波,從而使
測量結果與專用測量表計一致。
    具有一路420mA直流模擬量輸出(可自定義為電流、電壓或功率),取代交流采集變送器。
最多14路用戶可自定義名稱的開入量接口。
帶有USB接口,可通過U盤直接升級裝置程序,也可把動作信息和故障錄波數據直接
存入U盤,方便故障分析。
GPS對時可采用硬接點分脈沖或秒脈沖方式,也支持IRIG-B對時方式(RS485接口)。
Ø 強大的圖形可編程:
采用全圖形化編程技術以及穩定、可靠的保護繼電器庫,提高程序的可靠性及正確性。
Ø 高可靠性設計:
整機靜態功耗低(約6W),液晶模塊采用新工藝,壽命大為提高。
高抗干擾性能,通過10項電磁兼容檢測認證,快速瞬變、靜電放電、浪涌抗干擾性能均達到最高等級(Ⅳ級)標準。
工作環境溫度范圍:-25℃~+55℃(液晶無模糊、遲鈍現象)。
Ø 開放性:
兩個100M以太網通信接口,一個RS485通信接口,支持IEC60870-5-103,Modbus
規約。

3 裝置功能對照表

裝置型號


功能配置


適用范圍


AM6-D2變壓器差動保護裝置(二繞組)


差動保護 / 差動速斷保護 / 差流越限告警 / TA斷線判別


110kV及以下電壓等級容量為6300kVA及以上的變壓器


AM6-D3變壓器差動保護裝置(三繞組)


差動保護 / 差動速斷保護 / 差流越限告警 / TA斷線判別


AM6-FD變壓器非電量保護裝置


變壓器非電量保護 / 獨立的操作回路


AM6-T變壓器后備保護測控裝置


復合電壓閉鎖(方向)過流保護 / 零序電流保護/ 間隙零序電流保護 / 零序電壓保護 / 過負荷保護 / 啟動通風 / 閉鎖有載調壓 / 測量


AM6-DK電抗器保護裝置、電抗器(電纜)差動保護裝置


差動保護 / 差動速斷保護 / 三段式復合電壓過流保護 / 零序過流保護 / 過負荷保護 / 測量


串聯電抗器,電纜線路


AM6-MD電動機差動綜合保護裝置


差動保護 + 綜合保護 + 測量


2000kW及以上異步電動機


第二章 技術參數
1 額定參數1.1 工作電源
額定電壓:DC220V或DC110V
    允許偏差:-20% +15%
    波紋系數:不大于5%
1.2 額定電流、電壓
交流電壓:AC 100V或100/file:///C:\Users\WL-FEN~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDC65.tmp.pngV
交流電流:5A或1A
測量范圍:1~120V
2 主要技術性能2.1 精確工作范圍
    電流:0.04In20In (In =5A或In=1A);
    電壓:1V~140V;
    頻率:45Hz~55Hz。
2.2 測量精度
    電流:0.2級(含諧波);
    電壓、有功功率、無功功率、功率因數:0.5級(含諧波);
    頻率:≤±0.01Hz;
    4-20mA輸出:0.5級。
2.3 定值誤差
    整定值誤差:不超過±3%;
    動作時間誤差:定時限保護,不超過1%整定值+40)ms;反時限保護,不超過±5%整定值或±40ms。
2.4 遙信分辯率
小于2ms。
2.5 GPS對時
分脈沖或秒脈沖:要求GPS裝置提供接口為空光耦,耐壓大于50V;
IRIG-BDC時碼,RS485接口。
2.6 接點容量
操作回路的跳閘電流與合閘電流:0.5A~5A 自適應;
跳閘空接點:5A (DC220V 閉合容量);信號空接點:5A (DC220V 閉合容量)。
3 正常工作環境條件
環境溫度: -25℃~+55℃;
相對濕度:5%~95%(產品內部不凝露,不結冰);
大氣壓力:66kPa~106kPa
4 功率消耗
    交流電流回路:當In=5A 時,每相不大于0.5VA;當In=1A 時,每相不大于0.3VA。
    交流電壓回路:當額定電壓時,每相不大于0.5VA。
    直流電源回路:當正常工作時,不大于10W;當裝置動作時,不大于20W。
5 過載能力
    交流電流回路: 2倍額定電流,連續工作;10倍額定電流,允許10s;40倍額定電流,允許1s。
    交流電壓回路: 1.4倍額定電壓,可連續工作。
6 絕緣性能
    絕緣電阻在正常試驗大氣條件下,裝置的外引帶電回路部分和外露非帶電金屬部分及外殼之間,以及電氣上無聯系的各回路之間,用500V的兆歐表測量其絕緣電阻值不小于100 MΩ。
    介質強度:在正常試驗大氣條件下,裝置能承受頻率為50Hz,歷時1min的工頻耐壓試驗而無擊穿閃絡(luò )及元件損壞現象。試驗過程中,任一被試回路施加電壓時,其余回路等電位互聯接地。
    沖擊電壓:在正常試驗大氣條件下,裝置的直流輸入回路、交流輸入回路、輸出觸點等各回路對地,以及電氣上無聯系的各回路之間,能承受1.2/50μs的標準雷電波的短時沖擊電壓試驗,開路試驗電壓為5kV。
7 耐濕熱能力
    裝置能承受GB/T 726120規定的交變濕熱試驗。試驗溫度+40℃±2℃、相對濕度(93±3)%,試驗時間為48h(每一周期時間為24h,在試驗結束前2h內,測量各外引帶電回路部分對外露非帶電金屬部分及外殼之間、以及電氣上無聯系的各回路之間的絕緣電阻應不小于1.5MΩ;介質強度不低于規定介質強度試驗電壓值的75%。

8 電磁兼容性能




試 驗 項 目


要          求


1


輻射電磁場騷擾試驗


滿足GB/T 14598.92002IEC 60255-22-3:2000,IDT)規定的Ⅲ級試驗


2


快速瞬變干抗試驗


滿足GB/T 14598.102007idt IEC 60255-22-4:2002)規定的Ⅳ級試驗


3


1MHz脈沖群干擾試驗


滿足GB/T 14598.13-2008eqv IEC 60255-22-1:2007)規定的Ⅲ級試驗


4


靜電放電試驗


滿足GB/T 14598.141998idt IEC 60255-22-2:1996)規定的4級試驗


5


電磁發射試驗


滿足GB/T 14598.162002IEC 60255-25:2000,IDT)規定的A類試驗


6


浪涌(沖擊)抗擾度


滿足GB/T 17626.52008idt IEC 61000-4-5:2006)規定的4級試驗


7


射頻場感應的傳導騷擾度


滿足GB/T 17626.62008idt IEC 61000-4-6:2006)規定的3級試驗


8


工頻磁場抗擾度


滿足GB/T 17626.82006idt IEC 61000-4-8:2001)規定的4級試驗


9


脈沖磁場抗擾度


滿足GB/T 17626.91998idt IEC 61000-4-9:1993)規定的4級試驗


10


直流電源電壓突降
和電壓中斷影響


允許GB/T 83671987eqv IEC 60255-11:1979)中要求100 ms的電壓
中斷,30%電壓突降0.5 s

9 機械性能




項目


要                求


1


振動

裝置能承受GB/T 11287-20003.2.1規定的嚴酷等級為1級的振動響應試驗,
3.2.2規定的嚴酷等級為1級的振動耐久試驗。

2


沖擊

裝置能承受GB/T 14537-19934.2.1規定的嚴酷等級為1級的沖擊響應試驗,
4.2.2規定的嚴酷等級為1級的沖擊耐久試驗。

3


碰撞

裝置能承受GB/T 14537-19934.3規定的嚴酷等級為1級的沖擊碰撞試驗。

作者簡介:

馮夢雪,女,本科。任職單位:現任職于安科瑞電氣股份有限公司

聯系電話:021-69153756,手機:18702115251,QQ:2881780375



本文地址:http://selenalain.com/thread-453818-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
午夜高清国产拍精品福利|亚洲色精品88色婷婷七月丁香|91久久精品无码一区|99久久国语露脸精品|动漫卡通亚洲综合专区48页