海量脈沖電表遠程抄表現地采集模塊研究

發布時間:2011-1-21 20:54    發布者:techshare
關鍵詞: 采集模塊 , 海量 , 脈沖電表 , 遠程抄表
1、引言

脈沖電表是目前電力系統用戶側較為常見的一種電子電量表計。對于遠程電子抄表系統,要實現對脈沖表輸出脈沖的可靠、精確計量。本文研究探討了對于脈沖表可靠脈沖捕捉、脈沖計量,特別研究了脈沖電表信號輸出線路的斷線報警、掉電數據存儲等關鍵問題,并對區域脈沖表群抄表需要的現場總線進行了研究,提出用CAN 總線為數據通信的脈沖電表群的模塊化解決方案。

2、脈沖采集模塊設計

CH1 脈沖采集的主要任務是對CH2 CH3 脈沖電表輸出脈沖的實時、準確計數,CH4 是所有電量統計的基礎。脈沖采集模塊CH5 的好壞直接影響整個系統的可靠性和CH6 準確性,因此在整個抄表系統中占據著CH7重要的地位。





2.1脈沖采集板的結構

采集板的具體結構如圖1所示。主要以單片機 P87C591為核心,設計對8路電表進行數據采集,并可以將數據存入SEEROM中,另外帶有掉電保護及通信接口等模塊。

采集模塊配有電源斷電監視、數據保護功能,當監測到掉電情況時,及時在掉電前進行數據備份,防止突發斷電導致數據丟失。

2.2脈沖采集模塊的硬件設計

根據系統的設計要求,每個采集模塊完成8個電表的采集任務,需要占用單片機的 8個I/O接口。單個經過光電隔離的脈沖數據采集電路如圖2所示。





圖中D0為VCC 保護二極管,R0為限流電阻,來保護光耦中的發光二極管。C10和R10組成RC低通濾波器,D10為鉗位二極管,處理尖峰類的干擾信號。R4和R5為分壓電阻。R3為上拉電阻,起限流作用。

電表輸出的脈沖信號采用的是5V直流電。經濾波后,進入光耦,然后電阻分壓到4V的電平信號進入單片機。通過單片機P87C591的P2口來對脈沖信號進行采集,在圖2中還可以看到由于是上接上拉電阻,所以使得光耦輸出脈沖波形與電表輸出脈沖波形剛好反向。


2.3脈沖采集模塊的軟件設計

脈沖采集的軟件設計主要處理脈沖的準確采樣,對當前時段的數據做累計處理。并且軟件設計中包括了重復檢測及防抖動的抗干擾設計。軟件流程圖如圖3。





2.4脈沖采集抗干擾措施

脈沖采集電路的抗干擾能力決定著系統的精度和所采集數據的可靠性,需要從多方面 提高系統的抗干擾能力。

2.4.1硬件抗干擾措施

從圖2中可以看到,硬件設計中主要采取了光電隔離技術、低通濾波技術。光電耦合器的輸入阻抗小,只有電流信號才能驅動發光管,因此,可以隔離來自市電系統的感應電壓及其過電壓。圖2中 RC低通濾波器,濾掉高頻信號的干擾。因為電容的電壓非突變性,結合穩壓二極管,可以將電壓鉗于一個比較穩定的值,可以抑制尖峰類的干擾,可以吸收對來自空間電磁輻射對系統輸入的干擾,也確保進入單片機的信號脈沖有完好的波形。

2.4.2軟件抗干擾措施

對輸入的脈沖進行捕捉、采集是抄表系統重要計量環節,模塊除了在硬件上采取了相應的隔離和濾波措施,在軟件設計上也采取了重復檢測和防抖動的措施,提高脈沖捕捉的準確、可靠。

數據采集在中斷程序中進行,設定定時中斷周期為 2ms,在中斷服務程序中判別 8路電表電平的狀態。對于每一路輸入信號,在收到高電平后,如連續采樣 10次均為低電平,則認為是一個有效的低電平,這時記錄該路信號的累加器加1。如在中間出現一個干擾信號,不予計數,用這種方法可以有效干擾的抑制抖動類的干擾。如圖 4所示。





3、CAN總線通訊模塊

電表作為千家萬戶的分布群系統,實現多個模塊的級聯,對于遠程脈沖電表抄表系統十分必要。采集模塊選擇合適的總線,能夠在一棟樓的范圍內將所有脈沖電表的數據均可在最近處與采集模塊接口,對于應用和提高系統的實用性,可靠性和便于維護都十分重要。

CAN(controller area network) 即控制器局域網,是一種有效支持分布式控制和實時控制的串行通信網絡(luò )。 CAN 協議廢除了傳統的站地址編碼,而代之以對數據通信塊編碼,因此可以以多主方式工作,網絡(luò )上任意節點均可主動向其它節點發送信息;網絡(luò )節點可按系統實時性的要求分成不同的優先級,一旦發生總線沖突,可減少總線仲裁時間,實現非破壞性優先權仲裁;CAN采用短幀結構,每一幀為 8個字節,并采用了位填充、數據塊編碼、 CRC 檢驗等功能,數據出錯率較低。在自動抄表系統中,采用 CAN 總線可以確保高可靠性,遠通信距( 5Km)和高的性價比的特點。 CAN總線采用短幀結構,每一幀為8個字節,第一個字節表示主模板號,第二字節表示該總板下的具體脈沖采集模塊號,第三個字節表示該模塊號下的通道號,后面四個字表示該通道電表的脈沖數值。

4、掉電保護

掉電保護分為電源監視模塊和數據存儲模塊。為了實現對掉電的過程控制,系統必須有監視電源變化的能力。在本系統中采用芯片MAX690A,做電源低電壓檢測。具體如圖 5所示。





MAX690A內部有一個獨立的掉電比較器。當 PFI低于 1.25V時, R1 /PFO輸出低電平,通過外部中斷 INT0產生電源掉電中斷。

合理選擇 R1和 R2的值,使得+5V電壓跌落到某個電壓值(一般大于4.5V),PFI輸入電壓低于1.25V,則/PFO輸出低電平,產生中斷。在系統中,當電源電壓Vcc<4.65V時,/PFO輸出低電平,引起掉電中斷,處理完保護數據后,等待掉電。

5、數據存儲模塊

在本系統中,數據存儲是通過 I2C總線來實現的。用 SE2PROM來保存數據。首先電源監視電路來監視電源電壓的變化,一旦發生掉電, CPU P87C591通過 I2C總線將數據保存到 SE2PROM中,以免掉電時丟失。數據存儲的流程是中斷入口 ---關閉總中斷 ---對外部 SE2ROM操作—置停電表志----記錄停電時刻----數據保存----掉電。通過掉電保護電路的低電壓觸發保護中斷程序,完成掉電時的數據保護和準備,待恢復供電后繼續進行脈沖計量。

6、結論

本課題通過研究分析脈沖電表的應用環境、輸出特性和大量現場試驗數據,將硬件、軟件抗干擾技術應用在電磁環境惡劣的電力脈沖電表的數據捕捉和計量中。經過在湖北武昌供電局長達兩年的現場應用證明,該系統在信息傳輸的安全性、準確性和實時性、可靠性方面都達到了較高要求,沒有出現脈沖丟失、干擾誤差現象。

本文作者創(chuàng )新點可以總結為如下幾方面: 1、高可靠脈沖抄表電路;2、脈沖信號線路斷線報警技術;3、應對通訊中斷期間信息存儲和通訊恢復后數據的恢復和發送技術;4、模塊化結構和技術。
本文地址:http://selenalain.com/thread-50572-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
fdjlz 發表于 2012-11-25 21:25:32
謝謝!
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

相關視頻

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
午夜高清国产拍精品福利|亚洲色精品88色婷婷七月丁香|91久久精品无码一区|99久久国语露脸精品|动漫卡通亚洲综合专区48页