作者:NS公司Donald Schelle 來源:電子設計技術 日期:2009-09-30 設計一個把過熱或火災風險最小化的有效熱管理方案,經常是一件很難的事情。系統方位、安放位置會(huì )在PCB的不同位置產生熱點,由此使事情變復雜。熱插拔開關和仔細安放的溫度傳感器可在溫度超過安全極限時斷開系統電源,借此緩解熱量問題。圖1中的電路使用熱插拔開關來監視過壓、欠壓和過流狀況。當環境溫度超過預設閾值時,一個仔細安放的溫度傳感器IC1會(huì )迫使熱插拔控制器IC2斷開系統電源。當您把系統安裝在不同方位時,您可使用多個溫度開關來隔離熱點。該電路既不需要微控制器,也不需要昂貴的溫度監視IC。過熱事件利用一種耐用的非破壞性方法來切斷系統電源。 ![]() 圖1:當發生過熱事件時,仔細安放的低成本溫度傳感器會(huì )斷開系統電源。 ![]() 圖2:當溫度超過閾值時(頂部跡線),溫度傳感器的輸出(中部跡線)降低,迫使熱插拔開關斷開電路電源(底部跡線)。 在典型的過熱狀況中(圖2),過熱事件(頂部跡線)導致LM26跳閘,從而迫使LM25069斷開系統電源(中部和底部的跡線)。當系統溫度降至LM26的跳閘點之下時,系統電源恢復。錯誤的安放位置或方位會(huì )導致過熱事件,迫使系統像發條裝置一樣反復通斷;支持人員很容易診斷出這個癥狀。廉價的溫度傳感器和一種創(chuàng )新的功率限制熱插拔控制器把該電路的小批量應用成本降低到了2美元左右。 |