建筑施工現場使用的機械設備中,絕大部分都是以電作為能源的,隨著機械化施工水平的提高,使用電動機械,接觸電氣設備的人越來越多,而這些人的安全用電知識和技能水平又相對偏低,不能辨識危害和危險,在遇到觸電事故后又缺乏及時有效的急救措施,因此在安裝使用電氣設備過程中易發生觸電傷亡事故。據統計每年因觸電事故死亡人數都占到全部事故死亡人數7%以上,經濟損失更大,加強施工現場安全用電,防止觸電事故的發生刻不容緩。 從事施工現場安全管理工作多年的人士,在現場檢查發現很多用電設備、設施工作環境很差,經常和水、泥漿打交道,由于維修保養不及時,破損、老化嚴重,造成用電設備、設施絕緣性能下降,而現場電工對這些用電設備、設施不能定期進行絕緣電阻測試,如果這類用電設備、設施保護裝置性能差的話,操作人員工作過程中極容易造成直接觸電事故。因此,良好的絕緣是保證設備和線路正常運轉的必要條件,也是防止觸電傷亡事故的重要措施。 下面談一下如何在施工現場對用電設備、設施的絕緣電阻進行測試。 一、測試內容 施工現場主要測試電氣設備、設施和動力、照明線路的絕緣電阻。 二、測試儀器 測試設備或線路的絕緣電阻必須使用兆歐表(搖表),不能用萬用表來測試。兆歐表是一種具有高電壓而且使用方便的測試大電阻的指示儀表。它的刻度尺的單位是兆歐,用ΜΩ表示。在實際工作中,需根據被測對象來選擇不同電壓等級和阻值測量范圍的儀表。而兆歐表測量范圍的選用原則是:測量范圍不能過多超出被測絕緣電阻值,避免產生較大誤差。施工現場上一般是測量500V以下的電氣設備或線路的絕緣電阻。因此大多選用500V,阻值測量范圍0----250ΜΩ的兆歐表。兆歐表有三個接線柱:即L(線路)、E(接地)、G(屏蔽),這三個接線柱按測量對象不同來選用。 三、測試方法 1、照明、動力線路絕緣電阻測試方法 線路絕緣電阻在測試中可以得到相對相、相對地六組數據。首先切斷電源,分次接好線路,按順時針?lè )较蜣D動兆歐表的發電機搖把,使發電機轉子發出的電壓供測量使用。搖把的轉速應由慢至快,待調速器發生滑動時,要保證轉速均勻穩定,不要時快時慢,以免測量不準確。一般兆歐表轉速達每分鐘120轉左右時,發電機就達到額定輸出電壓。當發電機轉速穩定后,表盤上的指針也穩定下來,這時指針讀數即為所測得的絕緣電阻值。 測量電纜的絕緣電阻時,為了消除線芯絕緣層表面漏電所引起的測量誤差,其接線方法除了使用“L”和“E”接線柱外,還需用屏蔽接線柱“G”。將“G”接線柱接至電纜絕緣紙上。 2、電氣設備、設施絕緣電阻測試方法 首先斷開電源,對三相異步電動機定子繞組測三相繞組對外殼(即相對地)及三相繞組之間的絕緣電阻。搖測三相異步電動機轉子繞組測相對相。測相對地時“E”測試線接電動機外殼,“L”測試線接三相繞組。即三相繞組對外殼一次搖成;若不合格時則拆開單相分別搖測;測相對相時,應將相間聯片取下。 四、絕緣電阻值測試標準 1、現場新裝的低壓線路和大修后的用電設備絕緣電阻應不小于0.5ΜΩ。 2、運行中的線路,要求可降至不小于每伏1000Ω。 3、三相鼠籠異步電動機絕緣電阻不得小于0.5ΜΩ。 4、三相繞線式異步電動機的定子絕緣電阻值熱態應大于0.5ΜΩ、冷態應大于2ΜΩ,轉子絕緣電阻值熱態應大于0.15ΜΩ、冷態應大于0.8ΜΩ。 5、手持電動工具帶電零件與外殼之間絕緣電阻值:Ⅰ類手持電動工具應大于2ΜΩ、Ⅱ類手持電動工具應大于7ΜΩ、Ⅲ類手持電動工具應大于1ΜΩ。 6、變壓器一、二次繞組之間及對鐵芯的絕緣電阻值應大于2ΜΩ。 五、需要進行絕緣電阻值測試的幾種情況 1、新安裝的用電設備投入運行前; 2、長期未使用的設備或停用3個月以上再次使用前; 3、電機進行大修后或發生故障時; 4、移動用電設備(如:磨石機、潛水泵、打夯機、平板振動機、軟管振動機等)在現場第一次使用前; 5、手持電動工具除了在第一次使用前要測試,以后每隔一段時期定期測試; 6、安全隔離變壓器(如:行燈變壓器)在使用前。 六、絕緣電阻值測試時應注意的問題 1、測量電氣設備的絕緣電阻時,先切斷電源,然后將設備充分放電。 2、儀表應放置在水平位置。 3、兆歐表的測量引線應使用絕緣良好的單根導線,且應充分分開,不得與被測量設備的其它部位接觸。 4、測量電容量較大的電機、電纜、變壓器及電容器應有一定的充電時間,搖動一分鐘后讀值,測試完畢后將設備放電。 5、不能用兩種不同電壓等級的兆歐表測同一絕緣物,因為任何絕緣物所加的電壓不同,造成絕緣體產生物理變化不同,使絕緣體內泄漏電流不同,從而影響到測量的絕緣物電阻值不同。 6、測試應在良好的天氣下進行,周噃境溫度不低于5℃為宜。 若想獲得更多資訊,歡迎大家前往儀商城進行了解 儀商城,一站式工業儀器儀表電商平臺 |