查看: 1979|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

[供應] 接線端子板在儀表箱內的安裝位置有規定嗎?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2018-9-19 13:12:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
隨著電子電力的發展,接線端子的使用量逐年上升,儀器儀表盤、柜、接線臺中端子排的種類也越來越多。為了保障用電安全,端子排廣泛應用的同時更應該注意安裝規范。聯捷電氣小編為您整理以下安裝規范:

       一、接線端子板的安裝應牢固。當端子板在儀表盤、柜、箱底部時,距離基礎面的高度不宜小于250mm。當端子板在頂部或側面時,與盤、柜、箱邊緣的距離不宜小于100mm。多組接線端子板并排安裝時,其間隔凈距離不宜小于200mm。

       二、儀表盤、柜、箱接線端子兩端的線路,均應按設計圖紙標號。標號應正確、字跡清晰且不易褪色。

       三、儀表盤、柜、箱內的線路不應有接頭,其絕緣保護層不應有損傷。

       四、儀表盤、柜、箱內的線路宜敷設在匯線槽內,在小型接線箱內也可明線敷設。當明線敷設時,電纜電線束應采用由絕緣材料制成的扎帶扎牢,扎帶間距宜為100~200mm。