由HM1500/1520型濕度傳感器和單片機構成的智能濕度測量儀電路如圖所示。該儀表采用+5V電源,配4只共陰極LED數碼管。電路中共使用了3片IC:IC1為HM1500/1520型濕度傳感器,IC2是由美國微芯片(Microchip)公司生產的帶10位ADC的單片機PIC16F874,IC3為7達林頓反相驅動器陣列MC1413。PIC16F874是一種高性價比的8位單片機,內含8路逐次逼近式10位A/D轉換器,最多可對8路濕度信號進行模數轉換,現僅用其中一路。JT為4MHz石英晶體,配上振蕩器電容C1、C2之后可為單片機提供4MHz時鐘頻率。PIC16F874的電源電壓范圍較寬(+2.5~+5V),適合低壓供電,靜態電流小于2mA。RA口(RA0~RA7)為I/O接口,現利用PA0(亦稱AIN0)口線來接收濕度傳感器所產生的電壓信號。PA1~PA4輸出位掃描信號,經過MC1413獲得反相后的位驅動信號。RB口中的RB0~RB6輸出7段碼信號,接LED顯示器相應的筆段電極a~g。PIC16F874還具有掉電保護功能,MCLR為掉電復位鎖存端。當UDD從+5V降至+4V以下時,芯片就進入復位狀態。一旦電源電壓又恢復正常,必須經過72ms的延遲時間才脫離復位狀態,轉入正常運行狀態。在掉電期間RAM中的數據保持不變,絕不會(huì )丟失。 |