在數據采集系統中,大量使用了電阻電橋作為把非電量變換為電信號的變換電路。圖(a)所示電路為由INA102集成芯片組成的電阻電橋放大電路。該電路的電壓放大倍數為1000,所以其輸出電壓為Vo=1000(e2-e1)。為了抑制交流干擾,在電阻式電橋傳感器與放大器之間應采用屏蔽線。由于INA102的內部附設有九個精度極高的金屬膜電阻,且其溫度穩定性也很高,所以其具有很高的增益精度。在使用時不需外接電阻,因而應用極為方便,即只要連接INA102的不同引腳便可得到不同的增益:1、10、100或1000。INA102芯片的內部結構框圖如圖(b)所示。由圖可知,INA102內部含有三個集成運放和多個阻容元件,它具有放大微弱差動信號的能力,因而常用來作為數據檢測系統的前置放大。使用中,當電壓放大倍數較小(如Av≤10)時,對失調電壓及漂移等指標INA102都能很好地滿足要求。當電壓放大倍數較大(如Av>100)時,因偏置電流的不平衡而引起的失調電壓誤差較大,常采用圖(c)所示電路來調整INA102的失調電壓。 INA102集成芯片的主要參數: |