安川變頻器維修與實戰經驗

發布時間:2020-1-14 15:50    發布者:a13922711806
最近維修一臺安川616G5-55KW變頻器,損壞嚴重,其原來是有一個快熔斷了(三相各有一個快熔),電工可能是沒有經驗,沒有檢查模塊是否有問題,又一時找不到快熔,就用一條銅線代替,開機后發出一聲巨響,兩個模塊炸裂,吸收回路壞,推動板也無法維修,換新板,造成重大損失!按我們經驗,如果快熔斷則模塊大多有問題,但模塊壞快熔不一定斷!銅線代替快熔的做法我們已見過不少次!
  我們發現經常有人在把三菱A240-5.5KW變頻器換成A540-5.5KW時把A540-5.5KW“N”線接地!一送電變頻器就發出巨響,變頻器損壞嚴重!一方面是A540-5.5KW的“N”線與A240-5.5KW變頻器的地線的位置相似,有的電工沒看清楚就把地線接上去;有的電工則誤認為“N”線就是地線!請三菱變頻器用戶小心接線!
  很多人打來電話問到外觀一樣的模塊怎樣測出其電流的大小,其實很簡單,只要用電容表,測出模塊G-E或C-E結的電容量,電流大的電容量也大!注意要在同類型的模塊中比較。
  有一位電工打來電話,說他在給變頻器試機時發現變頻器輸出電壓1000多伏(輸入380V),問是否是變頻器故障?是否會(huì )燒電機?他還不明白變頻器只會(huì )降壓,不會(huì )升壓!原來他是用數字萬用表測量,由于變頻器輸出電壓是高頻載波,普通沒防干擾的數字表在這里測量是很不準!
  有此粗心的電工在給三菱A540變頻器的輔助電源(R1、T1)接線時沒有拿掉短接片,結果在把變頻器燒掉后還弄不明白其道理,原來當短接片沒拿掉時,變頻器內部R與R1、T與T1是已連在一起,電工以為從R、T引來兩條線沒有分別,結果把R接到S1、T接到R1,造成相間短路,由于R與R1、T與T1的連線是通過電源板的中間層,結果把電源板燒掉,爆開成兩層。一般情況下沒必要接輔助電源(R1、T1)。
有的維修新手在維修變頻器時不懂利用假負載,一當驅動有故障,燒掉模塊后就說模塊質量不好。假負載就是用一個幾百歐的電阻(電燈炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,裝上電阻;沒有快熔則可在主回上任何地方斷開,串上這電阻。這個電阻起到限流作用,當模塊有短路時也不會(huì )把模塊燒掉,等開機后測量變頻器輸出正常,才把這假負載撤掉。
  很多工廠供電是發電機發電,當發電機有故障時,輸出高壓電常把變頻器及電子儀器燒壞。這種情況是我們經常見過的,去年深圳就有一家拉絲廠一次就壞了二十幾臺30KW變頻器,停產十幾天,造成重大損失,工廠在發電機搞了很多保護方法可效果不太明顯。后來我們想了一個被動的保護方法,就是在變頻器或儀器的輸入端的空氣開關上加了壓敏電阻(380V用821K,220V471K),這樣當有高壓電時壓敏就會(huì )短路,空氣開關跳閘,保護了變頻器,變頻器故障率大大減小,壓敏電阻很便宜,這個方法可說是花小錢辦大事。
  并聯(三相是三角接法)的壓敏電阻瓦數大小沒有嚴格要求,輸入電流大的則選取的壓敏電阻相對大一點(或幾個并聯)。當壓敏電阻發生作用時它是完全短路。這時也要求你的空氣開關質量好,反應快,保護電流也不要太大。接的地方當然是空氣開關的輸出端。
  今天有的朋友打來電話,說到壓敏電阻問題,他問到有的變頻器里面輸入端也有壓敏電阻,也應該有保作用。但根據我們修過的變頻器的實際情況來看,輕傷的就只燒斷電路板的銅線,重傷的就燒壞整流模塊,開關電源,CPU板,電容,造成重傷的原因可能是當壓敏電阻短路壞掉時它的金屬碎片到處飛;壞掉時發出強大的靜電及電磁波(很象雷擊);燒斷電路板的銅線使空氣開關不動作。 所以在變頻器外面另加壓敏電阻情況就好很多。
  順德一家針織廠的一個電工被老板加獎2000元,原因就是受到我們的啟示,用壓敏電阻保住很多變頻器及針織機械的電子板?梢效果是明顯的。
  有的人買模塊時要求型號一字不差。其實完全沒必要這樣,如模塊7MBR25NF-120與7MBR25NE-120的參數是一樣的,前者只多了四個定位腳。由于IGBT模塊的驅動是電壓控制,有更好的互換性,只要耐壓、電流參數一樣,不同型號的IGBT模塊很多是可互換。有的安裝尺寸不同的還可另鉆孔。GTR模塊則還需要考慮其放大倍數,互換性差一點。我們維修變頻器那么便宜就是充分利用模塊的互換性,避開用市場上熱銷的模塊,不然模塊價格高或難找到!
  怎樣選購模塊:維修變頻器,判定模塊的質量也是關鍵!首先你要看模塊是否被拆開過(看外觀痕跡),現在有很多模塊是維修過的,參數正常但質量很差。耐壓值是最重要的參數,可用耐壓表測量,輸入380V的變頻器的輸出模塊耐壓值要大于1000V,220V則要600V。電流則可用電容表來比較判定大小。IGBT模塊還可以用指針式萬用表10K檔檢測其是否能動作,用指針(黑—紅)去觸發模塊的G—E,可使模塊C—E導通,當G—E短接時則C—E關閉。 這方法是最簡單最基本的測量方法,是維修新手可以做到的,專業的可不是這樣測量。
不少人維修變頻器更換的模塊沒幾天又壞掉,弄不清原因就拿到我們這里來,原來是有的螺絲沒擰緊?雌饋好象是小事,但對變頻器卻是致命的!我們發現,有很多變頻器當裝在有震動的設備上(如工業洗衣機、機床等)運行一段時間后,其主回路的連接螺絲和模塊的緊固螺絲容易松動,此時最先損壞一般是模塊,如果換了模塊后沒有緊固其它螺絲,則模塊很快壞掉,就埋怨模塊質量不好。也特別強調不要把變頻器裝在有震動的設備上,不然多好的變頻器可能很快就壞了。
  我們經?吹接械木S修高手過于自信,維修變頻器不用假負載,覺得太麻煩,結果還是有燒模塊的可能。如果用假負載,幾乎可做到萬無一失。除非你買的是假模塊。
  很多人搞不清富士G9-5.5KW變頻器整流模塊CVM40CD120的結構,在這里簡單說一下:
  整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)
  充電可控硅A、P1、Gth(觸發)
  制動管:DB、N-、G7(觸發);DB、B+ 是其續流二極管
  電源開關管:D8、S8、G8
  熱敏電阻:Th1、Th2
  山肯MF系列有一個通病,就是有時會(huì )顯示“Erc”故障,這時可進行下列操作:打開參數90,寫入“7831”,這時變頻器顯示“PASS”,寫入“變頻器容量數”,再把參數恢復出廠值(參數36=1)。
  變頻器容量數:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26
  15KW-28 22KW-30 30KW-31
  45KW-33 75KW-35 110KW-37
  其它功率類推!
有的人為了提高電機的轉矩,常把變頻器的轉矩提升參數(或最低輸出電壓)調到很高。這樣變頻器的啟動電流會(huì )很大,經常跳“過流”,也容易損壞模塊。轉矩提升應適當,可慢慢調上去并觀察電流大小,負載大的最好用“矢量控制”,這時變頻器能自動地輸出最大轉矩,變頻器要進行“調諧(自學習)”,但真正有此功能的變頻器并不多!更不能調低基本頻率,國內電機設計基本頻率是50HZ,當變頻器的基本頻率調小后,雖然可提高轉矩,但電流急升,對變頻器及電機都會(huì )造成傷害。
文章來源于網絡(luò )
如有西門子SIEMENS、發那科FANUC、施耐德Schneider、歐姆龍OMRON、ABB、三菱Mitsubishi、安川Yaskawa、艾默生EMERSON、力士樂(lè )Rexroth、倫茨Lenze、MOOG等工控電路板/變頻器/電源/plc/編碼器/制動單元/傳感器/s伺服驅動器等維修需求請聯系廣州鑫銳海船舶科技有限公司
聯系人:易先生  聯系電話:13922711806
公司網址:www.x-rh.cn
地址:廣東省廣州市黃埔區后山路22305
郵箱:market@x-rh.cn

本文地址:http://selenalain.com/thread-576825-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
lqsgg 發表于 2020-1-18 14:04:03
不錯的文章!謝謝分享!
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
午夜高清国产拍精品福利|亚洲色精品88色婷婷七月丁香|91久久精品无码一区|99久久国语露脸精品|动漫卡通亚洲综合专区48页