PLC在電子線路、機械結構以及軟件結構上都吸取了生產廠家長期積累的生產控制經驗,主要模塊均采用大規模與超大規模集成電路。I/O系統設計有完善的通道保護與信號調理電路;在結構上對耐熱、防潮、防塵、抗震等都有周到的考慮。具體措施主要有以下幾個方面: 1)隔離:這是抗干擾的主要措施之一。PLC的輸入、輸出接口電路一般采用光電耦合器來傳遞信號。這種光電隔離措施,使外部電路與內部電路之間避免了電的聯系,可有效的抑制外部干擾源對于PLC的影響,同時防止外部高電壓串入,從而減少故障和誤操作。 2)濾波:這是抗干擾的另一個主要措施。在PLC的電源電路和輸入/輸出電路中設置了多種濾波電路,用以對高頻干擾信號進行有效的抑制。 3)對內部電源還采用了屏蔽、穩壓、保護等措施,以減少外界干擾,保護供電質量。另外使輸入輸出接口電路電源彼此獨立,以避免電源之間的干擾。 4)內部設置了連鎖、環境檢測與診斷、watchdog(“看門狗”)等電路,一旦發現故障或程序循環執行時間超過了警戒時鐘(WDT)規定時間(預示程序進入了死循環),立即報警,以保證CPU可靠運行。 5)利用系統軟件定期進行系統狀態、用戶程序、工作環境和故障檢測,并采用信息保護和恢復措施。 6)對用戶程序及動態工作數據進行電池備份,以保障停電后有關狀態或信息不丟失。 7)采用密封、防塵、抗震的外殼封裝結構,以適應工作現場的惡劣環境。 8)以集成電路為基本元件,內部處理過程不依賴于機械觸點,以保障高可靠性。而采用循環掃描的工作循環方式,也提高了抗干擾能力。 |