絕緣電阻測試儀,俗稱數字搖表、數字兆歐表,已經越來越被廣大電氣人所接受。 很多老式搖表升級上來的工程師,或者很少接觸使用搖表的新兵,往往用著用著就有很多困惑。 讓我們一一盤點這些靈魂拷問: 1、絕緣電阻該怎么接線? 1) 首先被測系統必須斷電,將絕緣表的 絕緣測試電壓端和COM端,分別接上被測物。 以帶絕緣層的導線測量為例,則一端接絕緣膠皮,一端接金屬線,讓 測試儀-表筆-絕緣膠皮-金屬線-表筆-測試儀,成為一個回路。 小技巧:實際使用表筆接觸絕緣膠皮時,建議先用鋁箔等包裹絕緣膠皮,以免因為表筆接觸面過小,遺漏故障點 2、為什么輸出電壓總是跳動? 絕緣電阻的基本原理可以類比一個典型的歐姆定律圖:儀表有已知內阻,會(huì )輸出恒定測試電壓,同時檢測電流。為了確保人身安全和設備安全,絕緣表設有限流保護。如果被測絕緣體電阻較低,或發生局部擊穿,或分布電容較大,限流保護功能將起作用,此時會(huì )觀察到電壓的波動。絕緣表會(huì )根據實際的電壓和電流計算絕緣電阻,測量結果仍可保持準確。 干貨問題1:如果實際電壓上不去,說明外部絕緣阻值太小。您應該選擇更低的輸出電壓,來正確測量。 3、高壓測量安全嗎??jì)x表沒有接地,如何放電? 福祿克絕緣電阻測試儀熱門型號推薦: Fluke 1508 絕緣電阻測試儀 Fluke 1503 絕緣電阻測試儀 如需了解更多福祿克絕緣電阻測試儀歡迎相關知識訪問安泰測試網。 |