配電室智能化運行,是電力物聯網發展的趨勢。通過佰馬BMY300系列5G/4G無線數采網關,建設智能配電室系統,通過移動端和PC端隨時隨地查看配電室運行情況和最新告警信息;專業人員可實時查看配電室運行數據,及時處理報警信息,定期輪巡查看實時視頻;每月提供各種運行報告:高壓日報表(電流、電壓、功率)、低壓日報表(電流、電壓、功率)、電度月報表、告警月報表; 當平臺收到報警或故障信息時,平臺將以各種方式推送相關人員,提醒關注故障狀況,并采取相應的措施消除隱患。 智能配電房系統包含運維管理、數據分析、工單管理三大模塊,運維管理模塊包含運維概況、運行監測、用電分析、后備電源監視、統計報表等子模塊。監視開關柜目前運行狀態,斷路器分合閘、手車位置等;監視各開關柜各電參量,三相 電壓、三相電流、有功功率,無功功率、視在功率、有功電度;顯示當前環境監控數據;主要報警指示信息等。 一、 智能配電房系統功能概述 通過改造為運維人員提供以下高效運維功能: · 實時監測:低壓配電室開關設備運行狀態,電力參數實時監控,開關溫度監測; · 異常告警:異常運行狀態預警,并將告警信息分級記錄、統計; · 歷史記錄:監測數據保存記錄; · 定制報表:用電報表、運行報告定制開發,定時統計輸出; 二、 智能配電房監控信息說明 三、 智能配電房系統架構 配電管理系統采用三層結構進行架構(注:如下圖1所示)。 第一層:數據監控層。主要由服務器、系統監控主機組成。 第二層:通信層。采用佰馬科技BMY300系列智能數采網關。 第三層:測控裝置。主要包括安裝于各配電柜的儀表。 四、智能配電房系統設備推薦 1、導軌式多功能電力儀表(出線柜) 2、無線測溫設備(導軌式主機、無線測溫傳感器) 3、佰馬科技BMY300系列智能數采網關 BMY300系列電力專用5G/4G無線數采網關,是一款支持MQTT的體積小巧、功能強大、低功耗的遙測終端RTU。協助用戶實現數據智能采集、多種協議轉換、狀態監測、設備控制、5G/4G/3G/GPRS無線通信、虛擬專網、本地存儲、告警等綜合功能。 無線智能數采網關接口配置: · 1個RS232接口(可擴展成2路)、1個RS485接口(可擴展成2路); · 3路模擬量輸入接口(16位AD、支持4-20mA電流或0-5V電壓信號); · 4路開關量輸入接口和2路繼電器輸出(可選擇); · 可定制TTL電平串口、可定制2路脈沖輸入、可定制2路開關量輸出; · 兼容各種類型的流量計、水位計、水質分析儀、雨量計、工業串口攝像機等儀器; · 可支持市電或太陽能供電; |