電流保險絲的參數及術語介紹 一、 額定電流: 又稱保險絲的公稱工作電流,代號是In,保險絲的額定電流是由制造部門在實驗室的條件下所確定的。額定電流值通常有100mA、200mA、 315mA、400mA、500mA,630mA、800mA、1A、1.6A、2A、2.5A、3.15A、4A、5A、6.3A等,一般以客戶之需求和實際的用途來提供各種保險絲之額定電流值。 二、 額定電壓: 保險絲的公稱工作電壓,代號是Un,一般保險絲的標準電壓額定值為32V、60V、125V、250V、300V、500V、600V。保險絲可以在不大于其額定電壓的電壓下使用,但一般不被同意使用在電路電壓大于保險絲額定電壓的電路中。 三、電壓降: 對保險絲在通額定電流,當保險絲達到熱平衡即溫度穩定下來時所測得的其兩端的電壓,代號是Ud。由于保險絲兩端電壓降對電路會(huì )有一定的影響,因此在歐規里有對電壓降的明確規定。 四、保險絲電阻: 通常分為冷態電阻和熱態電阻,冷態電阻是保險絲25℃的條件下,通過小于額定電流的10%的測試電流所測得的電阻值。熱態電阻則是以全額額定電流值為測試電流所測得的電壓降轉化過來的,其計算公式為R熱=Ud/In。通常熱電阻比冷電阻要大。同時捷比信保險絲電阻功能上具有貼片電阻和保險絲兩種功能,正常情況下JEPSUN保險絲電阻起到電阻作用,而需要保險絲工作的時候,可以熔斷,起到保險絲的作用。 五、過載電流: 過載電流是指在電路中流過有高于正常工作時的電流。如果不能及時切斷過載電流,則有可能會(huì )對電路中其它設備帶來破壞。短路電流則是指電路中局部或全部短路而產生的電流,短路電流通常很大,且比過載電流要大。 六、熔斷特性: 即時間/電流特性(也稱為安-秒特性)。通常有兩種表達方法,即I-T圖和測試報告。I-T圖是以負載電流為x坐標、熔斷時間為y坐標構成的坐標系內,由保險絲在不同電流負載下的平均熔斷時間坐標點連成的曲線。每一種型號規格的保險絲都有一條相應的曲線可代表它的熔斷特性。這條曲線可在選用保險絲時參考。測試報告是按照標準要求的測試項目所做的測試之測試數據記錄。我們的I-T圖和測試報告都是根據在實驗的條件下所測得之數據而得出,在實際使用的條件下其曲線圖或測試報告會(huì )有差別,因此我司提供之測試報告與I-T圖僅作為參考。 七、分斷能力: 又稱額定短路容量,即在額定電壓下,保險絲能夠安全分斷的最大電流值(交流電為有效值)。它是保險絲重要的安全指針。分斷能力的代號是Ir。 八、熔化熱能值: 即保險絲熔化所需的能量值,其代號是I t,讀作A2Sec。它是使保險絲在8ms或更短的時間內斷開時其對應的電流之平方與熔斷時間之乘積,限制時間在8ms以內是使熔絲產生的熱量全部用來熔斷而來不及散熱。它對于每一種不同的熔絲部件來說是個常數,它是熔絲本身的一個參數,由熔絲的設計所決定。 九、 溫升: 溫升是指保險絲在通規定的電流值(UL中規定為100%In,日規中規定為115%In)的條件下使溫度達到穩定時的溫度值與通電前之溫度的差值。 |