羅斯蒙特3051型變送器可以自己進行連續自檢。當3051儀表出現故障時,我們采用HART手操器可以查詢變送器確定問題所在之處,同時變送器也將激活用戶選定的模擬量輸出報警。當手操器查詢到問題,操作員確定是回路有問題時,可讓變送器給出特定輸出,以供回路測試。那下邊小編便為大家介紹下3051儀表的回路測試步驟。

羅斯蒙特3051回路測試步驟:

利用HART手操器快捷指令序列1、2、2,可核實回路的完整性,安裝在回路中的任何記錄儀是否操作,變送器的輸出或者其他裝置的操作。操作步驟如下:

1、在回路的某點處通過儀表將變送器與電源并聯,或者將參考儀表與變送器的測試端子相連。

2、從HOME主屏幕中,選擇裝置設定、診斷和檢修、回路測試,準備進行回路測試。

3、將控制回路設定至手動之后選擇“0K”,手操器顯示回路測試菜單。

4、選擇變送器輸出的毫安級。在“選擇模擬輸出”提示下,選擇1: 4mA、2: 20mA、3: other (其他),手動輸入一個數值。如果為核實變送器的報警級別,則輸入一個可使變送器處于報警狀態的毫安值。如果為核實變送器輸出,則輸入4和20毫安之間的一個數值。

5、檢查安裝在回路中的電流表,核實變送器的輸出值是否為你命令變送器輸出的數值。如果讀數不相符,則可能是接線有問題,電流表可能發生故障,或者變送器可能需要進行輸出微調。如果讀數相符,則說明回路組態和變送器正確,功能正常。

6、完成測試步驟后,顯示屏返回回路測試屏幕,此時可選擇退出回路測試或者另一個輸出值。

以上為大家介紹了羅斯蒙特3051的回路測試步驟,這樣可以幫助變送器更好的知道是哪個部件的問題并及時改正,希望對大家后期的使用有所幫助。