羅斯蒙特正在為石油和天然氣應用開發“SIF響應時間”計算,正在尋找關于如何建立羅斯蒙特3051S變送器的“響應時間”的一些指導,其中所有參數/滯后都需要添加到其中。下面我將查詢分為具體問題:
1.羅斯蒙特3051S變送器的參考手冊建議1.5秒的“安全響應時間”,這與傳感器動態性能的100ms時間不同。你知道兩者之間的區別嗎?據我所知,安全響應時間包括后者的“傳感器響應時間”,但它也允許執行發射器上的診斷。在這種情況下,我可以檢查發送器輸出上診斷的重要性 - 在執行診斷時發送器是否繼續更新輸出,如果是,則在診斷之前將錯誤輸入發送到輸出1.5秒標記它有故障并切換到故障高或低故障(如配置)。在這種情況下,如何在響應時間計算中使用1.5秒。
2.“高級診斷”套件是否有更詳細的信息 - 以及它如何影響變送器輸出?
3.對于羅斯蒙特變送器的不同使用,1.5秒仍然是常見的,例如在線與那些涉及“隔膜密封”或“隔膜密封加毛細管”的那些。在后兩種情況下,毛細管響應時間可能是非平凡的,這取決于工藝條件/毛細管ID /環境條件。在這種情況下,在整個SIF響應時間計算中將1.5secs發送器響應時間合并的建議是什么。
4.參考手冊建議發射機的“更新時間”為每秒22次更新,即45ms。雖然3051S相對較低,但對于3144P和其他發射器,更新時間為0.5秒或1秒。我可以檢查更新時間是否需要包含在SIF響應時間計算器中嗎?
5.最后,參考手冊建議羅斯蒙特3051S的阻尼為3.2秒(默認值),3144P的阻尼為5秒(默認值),兩者均可調節。如手冊所示,變送器的總響應時間需要包括阻尼。我可以檢查阻尼的運行方式-在阻尼期間輸出是否保持凍結狀態,如果是這樣,在安全應用中設置“阻尼”的指導是什么?梢灶A期,對于SIS使用,這應該是0秒,因為您希望在必要時立即采取行動,前提是SIS PLC能夠移除任何不良PV /尖峰等。