當羅斯蒙特壓力指示變送器出現指示誤差時該怎么辦
1:羅斯蒙特壓力指示變送器負載的輸入阻抗應符合RL(變送器供電電壓-12V)/(0.02A),
不符合可以根據其不同現象采取相應措施:例如減小負載、升高供電電壓(但必須低于36VDC);
2:排查產品是否與其他電源及交流電源分開走線;
3:排查相應的設備外殼是否接地;
4:檢查羅斯蒙特壓力變送器管路的溫度是否過高,壓力傳感器的使用溫度是-25~85℃,使用前最好在緩沖管內先加些冷水,以防過熱蒸汽直接沖擊傳感器,從而損壞傳感器或降低使用壽命。實際使用時最好控制在-20~70℃以?xún),當超過范圍值時可以加緩沖管以達到散熱效果;
5:排查羅斯蒙特壓力變送器電源是否正常;
6:壓力指示儀表的量程是否與壓力變送器的量程一致;
7:有雜質時會(huì )使壓力變送器測量精度受到影響,使用前應檢查管路內是否有雜質、沙子等堵塞管道,及時清理雜質,并在壓力接口前增加過濾網;
8:使用前,當多點紙記錄儀沒有進行記錄時,應檢查輸入端是否開路。如果開路則:1)、改用其他沒有記錄時輸入阻抗250的記錄儀2)、不能再帶其他負載;
9:檢查羅斯蒙特壓力指示儀表的輸入與相應的接線是否正確。如果壓力指示儀表的輸入是1~5V的則必須在壓力指示儀表的輸入端并接一個精度在千分之一及以上、阻值為250Ω的電阻,再接入變送器的輸入;如果壓力指示儀表的輸入是4~20mA的,則變送器輸出信號可直接接入;
10:嚴重的過載將會(huì )損壞隔離膜片,使用前應排查羅斯蒙特的壓力傳感器是否損壞,必要時需發回生產廠家進行修理等。