三相系統總功率的測試方式不同于單相系統,一般我們采用多通道功率計或者功率分析儀來測試,同時根據三相系統是否存在N線,采用的測試方式也會(huì )有所不同。


在測量三相電功率時,首先我們需要選擇合適的接線方式,主要區別點在于三相系統是否有中性線(N線),如果有N線則推薦采用Y型接線(3P4W),若沒有N線則采用△型接線方式(3P3W),以下我們來看2種接線方式的主要區別。


Y型接線(三相四線)


如下圖,因為存在N線,該接線方式測的電壓電流是相電壓與相電流,即相線與零線之間的電壓與相線與零線之間形成的回路電流。


圖1 Y型接線方式


此接線方式下,每個通道的功率是由相電壓和相電流乘積積分得到,每通道的功率實際就是三相的每一相功率,有實際意義,若比較關注相功率,可以用來參考。


此時 P=u1i1+u2i2+u3i3=P1+P2+P3  ;P1,P2,P3分別代表上圖右側的三個輸入通道的功率 。


圖 2  功率分析儀接線圖


▲型接線(三相三線)


如下圖,可以看到此時的測得的電壓電流是線電壓和相電流,即相線與相線之間的電壓與相線和相線之間的回路電流。


圖3  △接線方式


三相三線系統是工業中十分常見的接線方式,因為沒有中性點,每路功率的測試采用的是線電壓與相電流的乘積,最終總功率等于2個通道功率和,第三相作為參考相不納入計算,但是此時線電壓與相電流的乘積是沒有實際意義的,只有總功率有意義。


此時

P=(uu-uw)iu+(uv-uw)iv

=uu*iu+uv*iv-uw(iu+iv)

= uu*iu+uv*iv+uw*iw=P1+P2

該公式適用于三相三線 即△型接線方式。


總結


其實,無論是哪種接線方式最終目標都是得到三相總功率,只是在不同的接線方式時,測試過程數據稍有不同,但是最終都可以得到正確三相總功率。