電力監控系統應用于烏魯木齊疾控中心項目

發布時間:2022-4-18 15:29    發布者:安科瑞仲曉棟
關鍵詞: 電力監控系統
電力監控系統應用于烏魯木齊疾控中心項目

安科瑞 仲曉棟18795656237

摘要:采用電力儀表采集配電室內0.4KV低壓柜配電回路的各種電參量。系統采用現場就地組網的方式,組網后通過現場總線通訊并遠傳至后臺,通過Acrel-2000型電力監控系統實現配電所配電回路用電的實時監控和管理。

關鍵詞:住宅建筑;變電所;Acrel-2000;電力監控系統


0 概述
陽光城·檀府項目位于曲江慈恩西路以東,雁塔南路以西,南臨曲江銀泰城,北臨陜西大劇院,處于曲江大唐不夜城板塊核心位置。
本項目共有一間變配電室,合計7臺變壓器,共206塊儀表,其中22塊AMC96L-E4,184塊AMC72L-E4;值班室位于配電室附近。
1 需求分析
為保證住宅建筑用電負荷的統計與分析及對危險源實時監控。需要對現場的0.4KV低壓配電柜進行電壓、電流、功率等參數進行實時在線監控。一旦監控點被監視參數異常,能夠及時檢測報警,有關人員采取必要的措施,避免安全事故的發生。自動抄表功能節省了人力物力,電流趨勢曲線功能能夠直觀的顯示各回路的工作狀態與時間。
數據采集
自動采集現場所有0.4KV回路電力儀表的模擬量數據。
支持實時采集、自動周期采集(定時采集)可配置周期(1分鐘~24小時)。
支持多線程處理機制,提高數據采集效率,能同時對多個設備進行數據采集。
數據實時顯示采用配電室主接線圖直觀顯示模式,各回路開關斷合以及故障狀態直觀可見。
數據查詢與展示
能方便實現各級管理人員的查詢,查詢界面能適應各級管理人員的要求能夠支持靈活的條件組合查詢。
數據展示功能按照不同用戶的不同的權限,分為操作層、管理層、決策層三層用能展示。
權限管理
對不同用戶賦予不同角色的權限,能授權到功能子菜單、具體檔案記錄、數據記錄等。
系統具備合理完善的用戶安全控制機制,能使應用環境中的信息資源得到合理地保護,防止信息的丟失、失竊和破壞。
故障報警
故障判斷與報警具有故障自動判斷并采用聲光方式報警功能。報警類型包括開關故障,電壓、電流超限,現場微機保護與監控系統通訊故障等。報警時間自動記入系統數據庫,方便用戶查詢,工作人員可隨時掌握陽光城·檀府項目配電室各配電回路的實時運行狀態,發現變配電運行故障并作出相應處理,提高變配電的管理效率,提升電力系統安全性、可靠性。
2  系統方案
安科瑞Acrel-2000系統根據陽光城·檀府項目現場實際情況,配電室合計206塊電力儀表采用屏蔽雙絞線分8根總線分別接至值班室操作臺內的通訊管理機上,保障了變電所電力監控系統傳輸的穩定性與實時性。如下圖所示:
系統結構拓撲圖
1)站控管理層
站控管理層針對電力監控系統的管理人員,是人機交互的直接窗口。在烏魯木齊疾控中心項目中主要指置于變電所監控室的監控主機。
2)網絡(luò )通訊層
通訊層主要是由以總線網絡(luò )組成?偩網絡(luò )的主要功能是實現現場高低壓柜上安裝的多功能儀表與站控管理層之間的數據交互,使配電系統管理集中化、信息化、智能化,提高了配電系統的安全性、可靠性和穩定性,達到了無人值守的目的。
3)現場設備層
現場設備層是數據采集終端,主要由10KV高壓以及0.4KV低壓配電回路的多功能電力儀表組成,各智能設備通過屏蔽雙絞線RS485接口,采用MODBUS通訊協議總線連接接入監控主機進行組網,實現遠程控制。
高低壓電力儀表現場連接示意
現場高低壓多功能電力儀表以手拉手方式通過屏蔽雙絞線(RVSP2*1.0)進行通訊連接,每根總線連接高低壓電力儀表25只左右。具體連接示意圖如下所示:
通訊線路連接示意圖
3  系統功能
配電所實時監控系統圖為主監控畫面,主要實時監測烏魯木齊疾控中心項目變電所內所有配電回路的運行狀態。在系統圖中可以直觀的看到每路10KV配電柜及低壓進出線回路的運行參數和狀態,如:三相電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數、頻率等。
歷史曲線查詢功能,主要對配電回路的歷史電壓、電流趨勢曲線進行查詢。
用電量報表功能,可查詢各回路用能日報表,具備數據導出和報表打印等功能。為值班人員提供了可靠的電能報表。如下圖所示,用戶可以直接打印報表,可以以EXCEL格式另存到其他位置。
系統通訊結構示意圖,主要顯示系統的組網結構,系統采用分層分布式結構,同時監測間隔層設備的通信狀態。紅色表示通訊正常,綠色表示通訊異常。
4  結束語
在當今配電設施的應用中,建筑的配電安全性至關重要,本文介紹的Acrel-2000電力監控系統在烏魯木齊疾控中心項目的應用,可以實現對配電所供配電回路用電的實時監控。系統實現對采集數據的分析、處理,實時顯示中心配電室內各10KV配電柜回路以及0.4KV低壓配電進出線回路的運行狀態,對負載越限具有彈出報警對話框、報警聲音提示,該系統運行安全、可靠、穩定,保證了建筑的用電可靠度。
參考文獻:
[1].任致程 周中. 電力電測數字儀表原理與應用指南[M]. 北京. 中國電力出版社. 2007. 4
[2].周中等編著. 智能電網用戶端電力監控與電能管理系統產品選型及解決方案[M]. 北京. 機械工業出版社. 2011.10



本文地址:http://selenalain.com/thread-787861-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
午夜高清国产拍精品福利|亚洲色精品88色婷婷七月丁香|91久久精品无码一区|99久久国语露脸精品|动漫卡通亚洲综合专区48页