基于數傳電臺的組態王控制實現遠程采集控制器PLC

發布時間:2022-5-31 11:00    發布者:成都億佰特
物聯網應用案例」基于數傳電臺的組態王控制
一.案例介紹
采用亞控科技組態王結合億佰特E90系列數傳電臺實現遠程采集控制PLC。在這里主要介紹通信環境的搭建,故不采用過于復雜的控制程序,但為了體現控制效果,使用我們最熟悉的點燈系統作為測試工程,并引入一個保持寄存器測試MODBUS 03功能碼的工作情況。
工作原理
組態王使用莫迪康的MODBUS RTU接口協議通過RS485串口連接E90數傳電臺,并作為主機使用。顧美CX3G-PLC(以下稱為PLC)的2號串口作為MODBUS RTU從機,處理組態王的查詢和控制指令。

圖1 通信拓撲
使用PLC的第七路離散輸入(X06)口作為開燈的就地控制點,使用第八路離散輸入口(X07)作為關燈的就地控制點,使用M2作為組態王遠程開燈控制點,使用M3作為組態王遠程關燈控制點。
利用PLC特殊寄存器的秒寄存器(D8013)自動為組態王讀取寄存器(D0)賦值。
方案優勢
中控室與PLC控制柜之間一般都有較遠的距離,使用數傳電臺可以減少布線和后期故障查詢的時間成本和施工成本,同時也能方便后期功能拓展。除此之外還具有以下優點。
1. 能夠解決難以布線的環境(山地、港口和開闊地等)采用有線的施工周期長,甚至根本無法實現的問題。
2. 配網方便靈活,可擴展性良好;ㄙM較小的時間成本就能實現設備組態。
3. 維護和故障查詢方便快捷。
4. 可以方便地實現多點控制。
5. RTU設備都可以通過這種方式進行拓展。
二.PLC程序設計
使用GX Works2編程軟件采用梯形圖進行編程;
1、首先要配置PLC串口參數,MODBUS地址。
n 通過運行觸發繼電器(M8002)進行參數配置使能信號。

圖2 PLC串口配置寄存器
n PLC的串口參數配置寄存器(D8120),通過圖2的配置表將串口設定為H0E0D1(115200-無校驗-1個停止位-8個數據位-RTU模式),B13-b15默認都配置為1。
n 配置MODBUS地址寄存器(D8121)設置為地址1。
n 配置MODBUS功能繼電器(M8125)和啟用協議傳輸繼電器(M8196)。

圖3 CX3G-PLC串口參數配置
2、模擬一組保持寄存器數據
使用CX3G-PLC特殊寄存器的秒寄存器(D8013)模擬變化數據傳輸給保持寄存器(D0),用于組態王讀取。

圖4 模擬保持寄存器數據
3、設置控制點
配置一個控制點位,可以通過離散輸入點位X006、X007進行就地控制,也可通過M2、M3利用組態王上位機進行遠程控制。

圖5 控制點位
三.組態王配置
首先創(chuàng )建一個基本組態王工程,設備組態與直接連接設備時方法相同,數傳電臺只有代替在原來RS485線纜的作用,不影響工程的配置。
1、組態王設備配置
這里我采用通用的MODEBUS RTU協議來配置組態王設備,如圖6所示。采用PLC選項下的莫迪康公司的MODBUS RTU協議。

圖6 組態王設備配置
點擊下一步后選擇對應的端口號,在上一節中我將PLC的MODBUS地址設為1,組態王的通信設備地址也設置為1,否則將無法正常通信。
2、組態王變量配置
從功能設計出發組態王需要配置2個控制點位、2個離散量采集點位、1個線圈采集點位和1個保持寄存器采集。如有不明之處可參考組態王寄存器配置幫助。

圖7 變量配置
變量配置表為本次案例所需的采集控制點位表。
變量名
變量類型
寄存器
數據類型
讀寫屬性
開燈
I/O離散
00003
Bit
只寫
關燈
I/O離散
00004
Bit
只寫
Y00
I/O離散
013057
Bit
只讀
X06
I/O離散
113319
Bit
只讀
X07
I/O離散
113320
Bit
只讀
D0
I/O整數
40001
USHORT
只讀
表1 變量配置表
3、界面制作
制作一個包含離散量輸入提示、線圈狀態提示、線圈控制、保持寄存器讀取的簡單組態王界面,如圖8所示。

圖8 組態王界面
四.設備配置
我以E90-DTU(2G4HD12)數傳電臺為例,使用其他E90系列電臺也可以,電臺只是作為傳輸介質使用,與我所使用的電臺只在配置電臺連接時有少許差異。
工作模式
M1(輸入引腳)
模式介紹
透傳模式
0(低電平)
無線處于收發狀態,透明傳輸
配置模式
1(高電平)
用戶可通過串口查詢配置模塊參數,無線關閉
表2 數傳電臺模式配置
進入配置模式,使用上位機配置軟件將兩臺數傳電臺的波特率、校驗位、流控、鏈路設置配置為相同參數,這里我使用115200-無校驗-無流控-12鏈路。由于PLC將串口參數固定,電臺所使用的串口參數應與其保持一致。

圖9 數傳電臺上位機配置
五.設備連接
PLC與電臺之間使用RS485電纜連接,如圖10所示。

圖10 PLC連接圖
PC(組態王)使用USB轉RS48轉換器與電臺連接,如圖11所示。

圖11 PC連接圖
X006與X007分別接上SB1、SB2用于就地控制Y00連接的LED有源電燈,如下圖10所示。
給各設備通上對應的電壓,待PLC啟動完成,案例系統開始運行。
六.效果展示1、就地控制
按下SB1按鍵LED亮起,組態王收到X06觸發信號以及Y00線圈吸合信號,按下SB2按鍵LED熄滅,組態王收到X07觸發信號以及Y00線圈釋放信號。

圖12 就地控制關燈
2、組態王控制
按下開燈按鍵Y00吸合LED亮起,按下關燈按鍵Y00釋放LED熄滅。

圖13 組態王開燈控制
總結
以上便是本次案列測試環境搭建以及控制邏輯實現方式。采用此種控制方式,不只是方便布線,更是為后期升級提供更為方便的可能,減少布線能使工廠環境更加美觀,故障查找更加方便。

本文地址:http://selenalain.com/thread-791730-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
午夜高清国产拍精品福利|亚洲色精品88色婷婷七月丁香|91久久精品无码一区|99久久国语露脸精品|动漫卡通亚洲综合专区48页