![]() 1、打開西門子博圖組態軟件,創(chuàng )建新項目(微型空氣質量監測系統); ![]() 2、添加新設備,選定使用西門子PLC型號和版本; ![]() 3、菜單欄中選項,選擇管理通用站描述文件--安裝GSD文件; ![]() 4、選擇使用產品對應的組態設備,如下圖; ![]() 5、PLC與小疆智控Modbus轉Profinet網關處于未分配(未連接)狀態; ![]() 6、點擊未連接,連接IO控制器PLC_1 PROFINET端口_1; ![]() 7、PLC與Modbus轉Profinet網關連接后,需要修改網關的IP地址和PROFINET設備名稱; 注意:PROFINET設備名稱項不要勾選成自動生成,一定要重新自定義一個名稱輸入。 ![]() 8、雙擊組態中Modbus轉Profinet網關模塊,將右側目錄菜單下的模塊Input(輸入),Output(輸出)添加到左側插槽中,最后下載到設備; ![]() 9、Modbus轉Profinet網關配置軟件操作,打開GATEWAY CONFIGURATION STUDIO ![]() 10、修改配置軟件中PROFINET IP地址,必須以博圖組態的網關IP要一致; ![]() 11、修改配置軟件中PROFINET設備名,必須以博圖網關組態的PROFINET設備名一致; ![]() 12、根據從站參數要求修改配置軟件中MODBUS參數(波特率,奇偶效驗等參數); ![]() 13、添加配置軟件中所需功能碼,Node右鍵插入所需命令; ![]() 14、添加命令后,修改命令內參數; ![]() 15、配置軟件參數設置與讀取空氣質量監測設備命令幀參數一一對應; ![]() 根據上圖空氣質量監測設備命令參數在配置軟件里進行修改 地址碼02(十六進制)即從站地址2 功能碼03即功能碼03 寄存器起始地址00 2A(十六進制)即起始地址42(十進制) 寄存器長度00 12(十六進制)即保持寄存器數量18(十進制) 把修改好的數據參數通過USB連接網關并下載至成功,最后重新給網關重新上電。 最后用USB轉485測試數據的收、發,啟用博圖監控表監控收、發數據是否正確。 下圖為博圖監控表所監控到數據: ![]() |