安科瑞虞佳豪 一、紅外熱成像儀 紅外熱成像儀作為紅外技術標志性的成就,不僅在軍事上扮演著極其重要的作用,在民用領域也大有用武之地。除了具有夜視功能,紅外熱像儀可實現全像面遠距離準確測溫。 與傳統的紅外測溫儀多點測溫取平均值相比,紅外熱成像儀可實時獲得全像面溫度分布圖。紅外熱成像儀通過被動接收物體發出的8-14 μm長波紅外波段的輻射信號,利用光電技術將該信號轉換成可供人類視覺分辨的紅外圖像,并計算出溫度數值,將物體的溫度分布狀態直觀地表現出來。紅外熱像儀通常由光機組件、調焦/變倍組件、內部非均勻性校正組件(以下簡稱內校正組件)、成像電路組件和紅外探測器/制冷機組件組成,其中核心部件紅外探測器早期被國外壟斷。 隨著國內優秀的紅外熱成像儀廠商不斷探索,自主研發和生產探測器,帶來了成本上的降低,使得熱像儀在商用領域異軍突起。其中上海巨哥電子科技有限公司作為紅外熱成像技術的高新技術企業,是國內擁有自主探測器的紅外廠家之一,其紅外熱像儀不僅將溫度場轉換為直觀的圖像,同時實現了在各種嚴苛條件下的長期穩定運行,展現了其卓越的可靠性,結合智能算法和大數據分析,在工業4.0時代提供了新的解決方案。 二、紅外熱成像原理 紅外熱成像儀的構造類似于一臺數碼攝像機,基本組成模塊為:紅外鏡頭、紅外探測器、信號處理電路、熱圖顯示器等。某一物體發出的紅外輻射通過熱成像鏡頭聚集到紅外線探測器上,紅外探測器將接收到的紅外輻射信號轉換為電信號并輸出,經調整或放大后輸入到信號處理器,信號處理器對接收到的電信號進行一系列處理并轉換成圖像碼流,最后在顯示器界面進行熱圖可視化顯示。在電子產品行業PCBA電路板檢測是非常重要的環節,關乎產品研發設計、質量控制、功能使用,紅外熱成像儀直觀呈現其“熱缺陷+整體溫度分布”已成為PCBA無損檢測的最佳工具。PCBA電路板集成度高、體積小、結構復雜,微小的元器件發生故障后,采用傳統的人工和接觸式診斷往往需要豐富的經驗,且費時費力,但有了紅外熱成像儀,這些都逃不過它的法眼。 三、當前開關柜常用的溫度測量方法主要有紅外熱成像,示溫蠟片等。但由于目前使用的開關柜大多屬于封閉式組合設備,內部結構復雜,元件相互遮擋,常規的開關柜溫度測量技術存在一點的局限性,不能實時控制溫度的邊喝,導致開關柜過熱甚至發生火災,所以研究設計了高壓開關柜無源無線測溫系統。安科瑞ATE系列無線測溫系統能夠以無線的形式將采集到的溫度傳輸到采集器,再通過顯示單元顯示出來。 四、安科瑞ATE無線測溫系統能夠在高、低壓電力系統中對各電氣節點的溫度進行準確有效地監測,確保電力系統安全、穩定、可靠地運行。 為此,我司為客戶提供一套完善的溫度監測方案。在高、低壓電力系統中對各電氣節點的溫度進行準確有效地監測,確保電力系統安全、穩定、可靠地運行。 主要監測對象和使用設備如下表: 1.1 高壓斷路器溫度監測 應用場景 高壓斷路器因觸頭氧化、臟污、設備老化,以及動、靜觸頭沒有良好接觸等使斷路器梅花觸頭及其它連接部位發熱,若不及時發現予以處理,易導致設備燒毀。 因電壓等級高,推薦使用無線測溫方案。采用ATE400在斷路器動、靜觸頭或ATE200在斷路器觸臂、靜觸頭處安裝,將采集到的溫度數值,通過無線型號傳輸到ASD320智能操控顯示端。 產品方案
高壓母排、電纜接頭溫度監測 應用場景 高壓母排、電纜搭接處有接觸電阻,當大電流通過時會(huì )產生熱量,易導致設備燒毀或突然停電等事故。 從安全角度,推薦使用無線測溫方案。采用ATE100/ATE400安裝在母排、電纜搭接處,將采集到的溫度數值,通過無線信號傳輸到ARTM-Pn顯示端,可同時監測回路的電參量。 產品方案
低壓銅排、電纜接頭溫度監測 應用場景 低壓銅排、電纜接頭處有接觸電阻,當通過的電流較大是,易發熱,應作為重點監測對象。 出于安全角度,推薦使用無線測溫方案。將ATE100/ATE400安裝在母排連接點、低壓抽屜的進出線電纜上,收發器將采集到的溫度數據,通過無線信號傳輸到ARTM-Pn顯示端,可同時監測回路的電參量。 產品方案
戶外刀閘溫度監測 應用場景 戶外刀閘的觸頭在工作時較易發熱,且發熱量較大,應作為重點監測對象?紤]其戶外的環境因素,推薦使用防護等級達到IP68的ATE200P,ATC600-C收發器無線接收溫度數據,通過RS485傳輸到后臺系統。 產品方案
變壓器溫度監測 變壓器接頭、表面溫度監測 應用場景 變壓器螺母松動或墊圈面積偏小等因素,造成接線口接觸電阻偏大,引起變壓器進出線口溫度非常高,從而導致嚴重事故。 出于安全角度,推薦使用無線測溫方案。推薦使用ATE400安裝在變壓器進出線處、ATE100M吸附在變壓器表面,將采集到的溫度數據,通過無線信號傳輸到ARTM-Pn顯示端。 產品方案
變壓器內部溫度監測 應用場景 變壓器鐵損、銅損、線圈匝間短路、安裝場地空氣不流通等因素,引起變壓器溫度異常升高,從而導致變壓器使用壽命變短,嚴重時,甚至會(huì )燒毀變壓器。 出于安全角度,推薦使用有線測溫方案。推薦在變壓器內預埋PT100,將PT100接至ARTM-8顯示裝置進行溫度采集顯示。 產品方案
電機溫度監測 電機接線盒接頭、表面溫度監測 應用場景 電機因接頭制造技術不好,壓接不緊密等因素,造成接頭處接觸電阻過大,引起電機接線處溫度非常高,從而導致火災等嚴重事故。 出于安全角度,推薦使用無線測溫方案。推薦使用ATE400安裝在電機接線盒接線處或ATE100M吸附在電動機表面,將采集到的溫度數據,通過無線信號傳輸到ARTM-Pn顯示端。 產品方案
電機內部溫度監測 應用場景 電動機因自身不正常的震動或繞組短路,匝間短路,相間短路等因素,引起電機內部發熱,從而導致電動機燒毀等嚴重事故。 出于安全角度,推薦使用有線測溫方案。推薦在電動機內預埋PT100,將PT100接至ARTM-8顯示裝置進行溫度采集顯示。 產品方案
室內長電纜、橋架溫度監測 應用場景 電纜鋪設密度較高、電纜老化、流過的電流較大等因素,引起電纜、橋架溫度過高,從而導致火災的發生。 出于安全角度,推薦在室內長電纜上,每隔一段距離安裝ATE200,將采集到的溫度數據,經中繼ATC600-Z發送至ATC600-C收發器,ATC600-C通過RS485傳輸到ATP007觸摸屏顯示裝置。 產品方案
室內柜下電纜溝溫度監測 應用場景 電纜溝內電纜夠多,環境溫度過高,流過的電流過大等因素,引起電纜溝內溫度過高,從而導致火災的發生。 出于安全角度,推薦使用PT100有線測溫,將PT100接至ARTM-24溫度巡檢儀進行溫度采集控制。 產品方案
低壓斷路器溫度監測 應用場景 低壓斷路器的入、出口處有接觸電阻,電流上升時會(huì )產生熱量,從而引起火災等事故。 出于安全角度,推薦使用無線測溫方案,推薦使用ATE400合金片固定在低壓斷路器上,將采集到的溫度數據,無線發送至ARTM-Pn顯示裝置,可同時監測回路的電參量。 產品方案
低壓配電箱溫度監測 應用場景 低壓配電柜,工作電流越大,柜內電器元件發熱量越大,避免溫度過高引起火災。 由于低壓配電柜分布密集,推薦使用PT100有線測溫,將采集到的溫度數據,發送至ARTM-24顯示裝置。 產品方案
低壓電容器溫度監測 應用場景 低壓電容器作為無功補償的元件,數量中多,因電容的耐壓不夠、電容內部出現漏電等因素,引起電容器溫度過高,從而導致火災甚至爆炸等重大事故。 出于安全角度,推薦使用無線測溫方案,推薦使用ATE200捆綁在電容上,將采集到的溫度數據,無線發送至ARTM-Pn顯示裝置。 產品方案
低壓電抗器溫度監測 應用場景 低壓電抗器在電力系統中,是作為治理諧波,限制短路電流的主要元件,本身具有發熱特點。絕緣材料長期在高溫、強電場的作用下逐漸老化,引起電抗器燒毀,從而發生火災,甚至爆炸等嚴重事故。 出于安全角度,推薦使用無線測溫方案,推薦使用ATE200捆綁在電抗器上,將采集到的溫度數據,無線發送至ARTM-Pn顯示裝置。 產品方案
低壓列頭柜溫度監測 應用場景 數據中心列頭柜,數據眾多,工作電流越大,柜內溫度監測尤為重要。針對每個列頭柜推薦使用PT100或NTC有線測溫,將采集到的溫度數據,發送至ARTM-24顯示裝置。 產品方案
低壓封閉式母線溫度監測 應用場景 工業配電、建筑配電等密集型低壓封閉式母線槽的連接處都會(huì )由于安裝接觸不可靠導致發熱燃燒,存在安全隱患,可以通過AMB母線接頭測溫模塊在線實時監控母線連接處處的溫度及濕度的參數,當發現有異常的溫濕度情況發生,監測模塊會(huì )發生本地報警及遠程系統中報警,及時通知日常維護人員進行檢查與排查故障,預防故障發生所需要的時間,保證了整個電氣系統中的用電安全。 產品方案
環境溫濕度監測 應用場景 高低壓配電柜內環境溫濕度及配電室內環境溫濕度,對整個配電系統的可靠持續運行也有著重要影響,推薦AHE無線溫濕度傳感器,進行溫室、濕度的采集及無線上傳,實現對配電柜及整個配電室的綜合監測與控制。 產品方案
02 產品介紹 測溫傳感器 無線測溫傳感器 ATE系列無線測溫傳感器是一種直接固定安裝于發熱部位的溫度采集傳感器,通過無線方式將溫度數據發射給接收單元。 產品型號 測溫接收器 ATC系列收發器是一款帶有1路RS485串行通訊接口的溫度收發器,可同時接收ATE系列無線測溫傳感器發射的數據,并將采集到的數據通過RS485總線上傳到監控中心。 產品型號 ARTM-PN無線測溫裝置 產品概述 ARTM-Pn無線測溫裝置可以單獨安裝在高壓柜、低壓抽屜柜內,每臺裝置可以接收60個傳感器的數據,傳感器型號可選配ATE100M、ATE100、ATE200、ATE100P、ATE200P、ATE400。裝置配有全電參量測量,2路繼電器輸出,支持高溫告警和非常高溫告警信號輸出,裝置還帶有1路RS485串行通訊接口,可將采集到的溫度數據上傳到監控中心。 技術參數 ASD320-PN無線測溫裝置 產品概述 ASD320-Pn無線測溫裝置,集開關柜綜合測控、開關柜內接點無線測溫于一體,具有一次回路動態模擬圖、彈簧儲能指示、高壓帶電顯示及自檢/閉鎖、驗電核相、自動溫濕度控制及顯示(帶強制加熱)、加熱回路故障告警、斷電告警、遠方/就地旋鈕、分合閘旋鈕、儲能旋鈕、人體感應、語音防誤提示、柜內照明控制、斷路器分合次數統計、預分預合閃光指示、分合閘回路完好指示、分合閘回路電壓測量、RS485串行通訊接口等功能,并可搭配無線測溫模塊實現高壓電氣接點溫度監測。 技術參數 工作電源:AC/DC 220V、AC/DC 110V自適應 狀態輸入要求:無源干接點輸入(狀態顯示裝置內部自帶電源) 溫濕度測量及控制精度:溫度≤1℃;相對濕度≤3% 電參量測量精度:電流、電壓、功率、有功電度0.5級 無線測溫:可搭配ATE系列無線測溫傳感器使用,測溫范圍-50℃~125℃ 加熱、報警輸出容量:AC220V/5A 帶電顯示要求:額定電壓下帶電傳感器二次側對地短路電流>200uA (10kV系統,傳感器容值≥100pF;35kV系統,傳感器容值≥35pF;6kV系統,傳感器容值≥180pF) 通訊:RS485串行通訊接口,Modbus-RTU協議 ATP系列無線測溫集中采集觸摸屏 產品概述 無線測溫集中采集觸摸屏ATP007/ATP010可以嵌入式安裝在高壓柜、低壓抽屜柜內,每面觸摸屏可以接收240個傳感器的數據,可與ATE100M、ATE100、ATE200、ATE100P、ATE200P、ATE400等傳感器搭配使用。觸摸屏帶有1路RS485串行通訊、可選配一路以太網口,可將采集到的溫度數據上傳到監控中心 產品概述 ARTM8溫度巡檢儀,適用于1路或多路的溫度測溫與控制,可接入8路PT100溫度信號,對于高低壓開關柜內接點、變壓器繞組、電機繞組及其他火電廠、水電站等場合的測溫都非常適用。 技術參數 工作電源:AC/DC 220V、AC/DC 110V自適應 安裝方式:嵌入式安裝 通訊接口:標配1路485接口(Modbus-RTU協議) 測溫范圍:-200℃~600℃ 接點溫度測量精度:0.5級 告警輸出:2路常開,分別對應各通道的低告警值、高告警值 輸出容量:AC 250V/ 5A, DC 30V/ 5A ARTM-24溫度巡檢儀 產品概述 ARTM-24溫度巡檢儀,適用于1路或多路的溫度測溫與控制,可接入24路PT100/NTC溫度信號,對于高低壓開關柜內接點、變壓器繞組、電機繞組及其他火電廠、水電站等場合的測溫都非常適用。 技術參數 工作電源:AC 85V~265V,DC 100V~350V自適應 輸入信號:NTC:NTC-B150B/YTφ12-V01-2M PT100:TPS01TP100-2000 安裝方式:導軌式安裝 通訊接口:標配1路485接口(Modbus-RTU協議) 測溫范圍:NTC:-40℃~140℃;PT100:-200℃~600℃ 接點溫度測量精度:±1℃ 溫濕度輸入:1路;溫度精度:±1℃;濕度精度:±3% 告警輸出:2路常開,分別對應各通道的低告警值、高告警值 輸出容量:AC 250V/ 5A, DC 30V/ 5A AMB200母線槽測溫裝置 產品概述 AMB200系列母線接頭測溫裝置是一種針對絕緣母線槽連接器溫度在線監控的裝置。該產品可對母線槽內母線溫度、濕度進行實時監控、高溫預警及報警,預警值及報警值均可設置,且裝置可選RS485或無線傳輸功能,可將采集到的母線溫度及其變化狀況等數據實時傳送到監控系統。裝置主要應用于各個領域的密集絕緣母線連接器的在線溫度監控系統。 技術參數 工作電源:內置探針取電(AC/DC85~265V) 功能:4路溫度,1路濕度 安裝方式:蓋板安裝 防護等級:前面板IP65 通訊接口:LoRa通訊、紅外通訊 測溫范圍:溫度:-20℃~200℃;濕度:20%RH-90%RH 測量精度:溫度:±2℃;濕度:±5%RH 探針溫度:工作:-20℃~85℃;貯存:-40℃~85℃ 外形及安裝尺寸(單位:mm) |