變壓器規格型號容量功率知識解答: 1、額定容量:變壓器長時間所能連續輸出的最大功率。單位是kVA。 2、額定電壓:變壓器長時間運行時所能承受的工作電壓(銘牌值為中間分接頭的值)。單位是kV。 3、額定電流:變壓器在額定電壓下允許長期通過的電流。單位是A。 4、容量比:變壓器各側額定容量之比。(各側的額定容量不一定相同)。 5、電壓比:變壓器各側額定電壓之比。 6、阻抗(或短路)電壓:把變壓器二次繞組短路,在一次繞組上逐漸升壓到二次繞組的短路電流達額定值時,一次繞組所施加的電壓值。常用額定電壓的百分數來表示。 7、短路損耗(即銅損):把變壓器二次繞組短路,在一次繞組通入額定電流時變壓器消耗的功率。單位是kW。 8、空載損耗(即鐵損):變壓器在額定電壓下,二次空載(開路)時變壓器鐵芯(勵磁和渦流)所產生的損耗。單位是kW。 9、空載電流:變壓器在額定電壓下,二次空載(開路)時在一次繞組通過的(勵磁)電流。常用額定電流的百分數來表示。 10、接線(或聯結)組別:用于標明變壓器各側三相繞組的連接順序、繞向和極性以及各側線電壓相互關系的時鐘表示方法。 變壓器銘牌中的型號分兩部分,前一部分代表變壓器的類別、結構、特征和用途,后部分代表產品的額定容量和高壓繞組的額定電壓等級,其型號中的字母所代表的含義如下: 第一位字母表示變壓器的類別,O表示降壓自耦,D表示單相;S表示三相。 第二位字母表示變壓器的冷卻方式,F表示油浸風冷;J表示油浸自冷;P表示強迫油循環。 第三位字母表示變壓器的材質,L表示鋁繞組。 |