【米思米機械設備知識分享】- 高壓斷路器工作運行要求是什么

發布時間:2023-5-29 17:02    發布者:MISUMI米思米
關鍵詞: 斷路器
1、斷路器應在規定的技術參數范圍內運行。
2、斷路器必須配備可靠的操作電源和合閘電源。
3、送電應先合刀閘后合斷路器;停電先斷開斷路器,檢查確已斷開后再拉刀閘。
4、110kV高壓設備的巡視檢查可由一人進行,但距帶電體的距離應不小于1.5米。
6kV開關運行規定:
1)開關每操作2000次維護一次,每10年或操作6000次進行大修,事故掉閘20次進行小修(或按開關說明書執行);
2)開關檢修后,手車應推至試驗位置進行跳、合閘各一次,電氣操作拒絕跳閘的開關禁止投入運行;
3)值班人員操作時禁止抓觸頭臂;
4)當開關柜電纜室需要檢修時,必須將斷路器手車分閘,手車才能退出,此時裝于開關柜上的出線電壓顯示器燈不亮,驗明確無電壓后才能合接地刀閘(此時驗電可在手車室下部靜觸頭處進行)。
斷路器https://www.misumi.com.cn/seojingtai/xiaoxingduanluqi.html的巡視檢查項目:
1)絕緣瓷柱有無破裂損壞、放電痕跡和臟污現象。
2)檢查絕緣拉桿,應完整無裂紋現象,各連桿應無彎曲現象,斷路器在合閘狀態時,彈簧應在儲能狀態。
3)檢查接頭接觸處有無過熱現象,引線弛度是否適中。
4)檢查分、合閘位置指示是否正確,并與當時實際運行情況相符合。
斷路器需進行特殊巡視的情況:
1)斷路器操作或跳閘后;
2)天氣異常時;
3)過負荷或過電壓時;
4)斷路器異常運行時;
5)新投運的斷路器。
8、6kV設備巡視檢查項目:
1)檢查模擬屏指示燈與實際位置相一致;
2)檢查開關柜分、合閘指示牌、信號燈顯示與實際位置相一致;
3)檢查送電間隔帶電顯示器顯示正確;
4)檢查6kV開關室內無異常聲音;
5)接地變壓器、消弧線圈無異常聲音,接頭無發熱現象。
瀏覽米思米官網https://www.misumi.com.cn/學習更多電工知識

斷路器1.png (415.21 KB)

斷路器1.png
本文地址:http://selenalain.com/thread-823853-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
午夜高清国产拍精品福利|亚洲色精品88色婷婷七月丁香|91久久精品无码一区|99久久国语露脸精品|动漫卡通亚洲综合专区48页