  一、產品介紹
  AMC200多回路智能電量采集監控裝置主要用于多個回路的全電參量測量,交流可同時接入8個三相回路或者24個單相回路的電流輸入;直流可同時接入12個單相直流回路的電流輸入?蓽y量電壓電流、功率、功率因數等參數。
  AMC300L交流多回路智能電量采集監控裝置主要用于多個回路的全電參量測量,可同時接入6個三相回路或者18個單相回路的電流輸入?蓽y量電壓電流、功率、功率因數等參數。
  二、產品優勢
  1、與傳統電能表相比,可以支持多回路計量;
  2、支持無線通訊,NB/4G;
  3、支持自適應抄表,可對接EIOT平臺;
  4、電流規格可支持0~1600A;
  5、每個通道可單獨配置電流變比;
  6、可支持Modbus-RTU,YD/T 1363.3,MQTT協議;
  7、可支持開口/閉口式交流互感器、霍爾傳感器;
  8、可支持三相、單相回路混合使用。
  三、接線圖
  3.1 AMC200L交流接線圖
  3.2 AMC200L直流接線圖
  3.3 AMC300L交流接線圖
  四、應用拓撲圖
  五、EIOT平臺介紹
  Acrel-EIoT能源物聯網開放平臺是一套基于物聯網數據中臺,執行統一的上下行數據標準,為互聯網用戶提供能源物聯網數據服務的平臺。用戶僅需購買安科瑞物聯網傳感器,選配網關,自行安裝后掃碼即可使用手機和電腦得到所需的行業數據服務。
  5.1組網結構
  Acrel-EIoT能源物聯網云平臺采用分層分布式結構,主要由感知層(終端采集設備)、網絡(luò )層(通訊管理終端)和平臺層(能源物聯網云平臺)三個部分組成。
  ● 感知層:連接于網絡(luò )中的各類傳感器,包括多功能儀表、預付費電表、多回路儀表、物聯網電表、物聯網水表、電瓶車充電樁、汽車充電樁、路燈控制器等。
  ● 網絡(luò )層:智能網關,采集感知層的數據,進行規約轉換及存儲之后將數據上傳至能源物聯網云平臺。
  ● 平臺層:包含應用服務器和數據服務器,可在PC端或移動端實現應用。
  5.2平臺結構
  5.3平臺界面
  5.3.1平臺主頁界面
  5.3.2數據監控界面
  六、資質文件
  6.1 AMC200L交流第三方檢測報告
  6.2 AMC200L直流第三方檢測報告
  6.3 AMC300L第三方EMC測試報告
  6.4 AMC300L第三方檢測報告
​  七、結語
  隨著“碳達峰,碳中和"目標的確立,未來通信行業將更加專注于綠色、低碳發展路線。如何在保證5G網絡(luò )高質量建設的同時,達到合理的節能提效、降低成本,即完成碳中和的“軟著陸",已然成為國內信息通信行業和5G產業鏈的共同訴求。安科瑞研發各類多回路交/直流智能監控儀表,依托物聯網、云服務等技術,通過EIOT云平臺,實現數據的可視化,通過電量變動分析、預警監測等功能,為基站的實時監控、提升運維、節能降耗提供了合理的整體解決方案。
  參考文獻:
 。1)安科瑞數據中心綜合解決方案樣本.2022.03
 。2)面向5G的基站鐵塔改造方案研究 2022.5

本文地址:http://selenalain.com/thread-824894-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
午夜高清国产拍精品福利|亚洲色精品88色婷婷七月丁香|91久久精品无码一区|99久久国语露脸精品|动漫卡通亚洲综合专区48页