模塊電源應用中的注意事項

發布時間:2011-12-5 19:57    發布者:china-power
關鍵詞: 模塊電源
1、極輕載使用  

一般模塊電源有最小負載限制,各廠家有所不同,普遍為10%左右,因為負載太輕時儲能元件續流困難會(huì )發生電流不連續,從而導致輸出電壓不穩定,這是由電源本身的工作原理決定的。但是如果用戶的確有輕載甚至空載使用的情況怎么辦呢,最方便有效的方法是加一定的假負載,約為輸出功率的2%左右,可以由模塊廠商出廠前預置,也可以由用戶在模塊外安裝適當電阻作為負載。值得注意的是如果選擇前者,模塊效率會(huì )有所降低。但是有的電路拓撲卻沒有最小負載限制,如鼎立信公司的E系列模塊電源就可以滿足用戶從空載到滿載的正常使用。.
  
2、多路輸出功率分配
  
選擇多路輸出模塊電源時要注意不同路輸出之間的功率分配。以雙路產品為例,一般有兩種類型:一種是雙路平衡負載的,即雙路電流大小一樣;另一種是不平衡負載的,即主、輔路負載電流不相同,主路大,輔路小。對于這種產品,建議選擇輔路與主路功率之比為1/5~1/2為宜,在此范圍內輔路的電壓穩定性才有保證(可在5%以?,否則輔路電壓就會(huì )偏高或偏低。另一方面如果雙路負載本來就不相同也盡量不要選用平衡負載型模塊電源,因為此種電源專門針對對稱負載設計,若負載不平衡輔路電壓精度不高。
  
3、設法降低模塊電源的溫升
  
模塊內部器件的工作溫度的高低直接影響模塊電源的壽命,器件溫度越低模塊壽命越長。在一定的工作條件下,模塊電源的損耗是一定的,但是可以通過改善模塊電源的散熱條件來降低其溫升,從而大大延長其使用壽命。比如:50W以上的模塊電源必須安裝散熱器,散熱器的表面積越大越有利于散熱,且散熱器的安裝方向應盡量有利于空氣的自然對流,功率在150W以上除安裝散熱器以外還可以加裝扇強制風冷。此外在環境溫度較高或空氣流通條件較差的地方模塊須降額使用以減小功耗從而降低溫升,延長使用壽命。
  
4、合理安裝減小機械應力
  
模塊電源的引出方式均為金屬針,模塊電源與外接線路、金屬針與模塊電源內路電路均采用焊接方式連接。在一些特殊場合機械振動強度較大,尢其是大功率模塊電源上還要加裝散熱器,這種情況更為嚴重。雖然模塊電源內部一般灌封導熱絕緣橡膠可以對元件起到較好的緩沖保護作用,但焊點有可能經受不住強烈振動應力而斷裂,導致模塊電源工作失效,這時必須在焊接的基礎上再采取另外的固定和緩沖措施,比如可以用夾具或螺栓(對于有螺孔模塊)將模塊與機箱、大線路板等相對抗振性能好的部件固定,并且在它們中間墊一些彈性材料以緩沖振動產生的應力。
本文地址:http://selenalain.com/thread-83620-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
一朝一夕 發表于 2012-1-31 14:56:48
借鑒,學習下,謝謝樓主
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
午夜高清国产拍精品福利|亚洲色精品88色婷婷七月丁香|91久久精品无码一区|99久久国语露脸精品|动漫卡通亚洲综合专区48页