通信電源技術應用的現狀分析

發布時間:2011-12-14 11:50    發布者:china-power
關鍵詞: 通信電源
綜合、大型通信機樓供電容量急劇增大,供電系統趨向龐大、復雜化

過去,在一個供電系統中,配置2-3臺變壓器,已算大系統了,而今,一個機房、一種業務其用電量獨占一臺變壓器、獨配一套發電機組,已屢見不鮮,已有配置 12臺變壓器,配置6臺發電機組的供電系統。而今,一個通信機樓用電已達16000KVA,已有兩個高壓供電系統單獨供電,大有突破之勢。負荷需求急劇增加,勢必對原供電系統造成安全威脅,擴容方案如何制定、如何實施?自備電源承載能力如何配置?如何確保龐大供電系統安全操作、運行,都是發展中的變化因素。

單一直流供電模式向直流、交流(UPS)兩種供電模式發展

在1990年前,通信設備以使用直流電源為主,很少使用交流。2000年以后,互聯網技術應用發展迅猛,IDC業務的發展,大容量數據通信系統似雨后春筍般出現,使用交流電源的服務器、路由器大量增加,造成交流供電(UPS)迅猛發展,交流(UPS)供電模式已由過去的弱勢轉變?yōu)閺妱。一個非通信供電模式,在突變的形勢下,堂而皇之地進入通信專用供電行列,勢不可擋,大有激增之勢。盡管如此,在通信行業中仍是使用直流電源為主,約占97%,交流 (UPS)供電系統只占3%,但是交流(UPS)供電系統的安全性,令人十分擔憂。

交流(UPS)供電單系統容量遠大于直流系統


UPS大系統容量已有超過1200KVA,(3+1)供電系統其單機容量達400KVA,在非通信環境應用中,(1+1)供電系統其單機容量有大于 600KVA的。UPS系統容量過大,承擔的供電安全責任也大,一旦出現系統供電故障,其影響面是非常大的,甚至比市電大面積停電的影響還大。這也與我們過去所倡導的直流系統、分散供電方式是相悖的,俗語道:雞蛋不要放置在一個籃子里。如果UPS系統容量設置合理,器件、線材選擇難度小,施工難度小,其應急預案好制定及可實施性強,相關資源也將會(huì )得到很好的利用。UPS系統容量設置多大為宜,值得深入研究和探討。

在重要、局部環境中,空調用電已占50%-60%,專用空調用電等級由B類向A類逼近

由于大型IDC機房的耗電劇增,迫使機房溫度保障要求趨嚴,專用服務器、路由器耐溫特性差,大于30分鐘的專用空調系統關停,將會(huì )使機房溫度急劇上升,會(huì )造成通信設備損毀、通信系統癱瘓,嚴格的溫控需求將不準許專用空調用電有較長時間中斷,迫使自備電源的響應時間、承載能力全面提升,F實的通信樞紐樓、重要的通信局點其自備發電機組的發電響應時間在5-10分鐘內為好,而且要能承載通信設備和空調設備用電。停電后自發電的切換操作將是一件極不簡單的事情,容不得絲毫差錯。
本文地址:http://selenalain.com/thread-84033-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
午夜高清国产拍精品福利|亚洲色精品88色婷婷七月丁香|91久久精品无码一区|99久久国语露脸精品|动漫卡通亚洲综合专区48页