基于DSP芯片的分級分布式管理系統設計

發布時間:2010-2-27 11:44    發布者:seven
關鍵詞: dsp
1 概述

1.1 背景

數字信號處理器(DSP)一般是用來運行核心數據處理算法的,但在一些特殊的環境中,必須使用DSP來承擔管理控制單元的核心片芯。本文給出一套分級分布式圖像處理系統,其中的管理計算機的核心芯片是AD公司的浮點DSP(ADSP21020)。它不僅承擔著對圖像處理系統的管理控制任務,還必須實時響應執行上級1553總線的關鍵指令。本文重點討論基于DSP芯片管理計算機對兩級分布式系統的協調控制。

1.2 系統介紹

此套圖像處理系統是一個分布式計算機系統,共由5個模塊組成,包括預處理單元、海量存儲器、離線數據并行處理單元、通信單元和管理計算機。其中管理計算機是這套系統的控制核心,通過RS485總線管理內部系統,并通過1553總線和上級系統通信。



管理計算機對內部控制的功能分為兩類:實時控制和非實時控制。實時控制針對時序要求嚴格且需實時響應的任務。管理計算機通過獨享的RS422串行總線向 CCD探測器和通信單元提供控制脈沖。非實時控制針對不求時間精確,甚至可以被其它程序中斷的信號,即傳送指令、數據的串行總線RS485,作為控制核心的管理計算機,通過它和其它單元交換數據,查詢健康狀態。

管理計算機的設計關鍵在于兩級分布式系統間的協調,包括RS485總線與1553總線的并行管理,以及接受外部控制和管理內部單元兩種工作模式的切換。兩級分布式系統如圖1所示。本文主要針對這一部分進行討論。

2 管理計算機的設計

2.1 管理計算機的工作分析

管理計算機有兩種工作方式:①接收1553總線指令和數據;②管理控制圖像處理系統內部單元。1553總線發來的信息主要包括處理任務類型、工作時間、工作次數、狀態檢測等。管理計算機對內管理的任務包括相關圖像公用信息的傳輸,比如圖像生成時間、地點等,以及健康狀態檢測。



管理計算機接收1553總線指令和數據的優先級顯然要高于對內部管理的工作。一般情況下,管理計算機總是處于對內部管理工作狀態,因此當1553總線有命令發來時,必須中斷其對內的管理工作,保存工作狀態,響應上層1553總線的命令。

1553總線中斷管理計算機的工作可以有兩種不同的方式:精確中斷和不精確中斷。精確中斷即是無論管理計算機正在進行什么工作,必須立刻中止。不精確中斷是指必須等待管理計算機將本次通信任務執行完畢,再響應1553總線中斷?紤]到1553總線發來的命令沒有非常荷刻的時間要求,同時考慮到設計的復雜性,在圖像處理系統中采用了第二種策略,即不精確中斷。

由于設計采用不精確中斷,則1553總線發來的命令得不到及時的響應,必須使用緩沖策略。這里采用具有先進先出功能的FIFO雙口存儲器。它可以自動接收并暫時存儲來自1553總線的數據,同時管理計算機也通過FIFO向1553總線發送數據。
管理計算機單元的功能框圖如圖2所示。



2.2 1553總線接口設計

1553總線RT板卡與管理計算機的接口通過一塊共享雙口FIFO緩沖存儲器實現。FIFO要用CY7C439雙向存儲器。

1553總線接口設計如圖3所示。

2.3 RS485接口設計

RS485接口由并串轉換芯片TL16C550和RS485驅動接收器MAX489實現,如圖4所示。

2.4 1553總線與RS485總線的協調

管理計算機的程序包括三部分:1553總線通信程序、RS485通信程序和RS485狀態保存程序。它們的通信方式都是通過中斷進行的。 1553總線通信程序通過FIFO的中斷方式實現,而RS485總線通信程序響應TL16C550的中斷。DSP有四根用戶中斷線。由于1553總線中斷的優先級大于RS485總線,因此,在DSP內部將中斷向量1553總線設在優先級更高的部分。



程序控制流程如圖5所示。

3 原理樣機調試結果

3.1 RS485總線調試

RS485總線通信協議采用NRM(正常響應模式)。系統中其它單元不能直接向管理計算機發送信息,必須由管理計算機發送命令,由它們響應命令。各被控單元之間的通信必須通過管理計算機進行。相應的數據傳輸包括圖像時間、圖像區域、儀器的工作狀態(溫度、壓力等)、工作模態。數據幀格式如下:

標志7位     地址7位     控制7位     信息     幀校驗     標志7位

控制字:指令、數據標識。
測試結果:
①各類數據接收無誤;
②收方可以啟動自檢程序,并返回相應信息。

3.2 1553總線接口調試

FIFO中斷線連接到DSP的最高優先級INTR0,管理計算機作為1553總線的RT,解釋執行1553標準幀格式指令。
測試結果:

①當管理計算機空閑時,可以及時響應1553總線中斷;
②當管理計算機向RS485發送信息時,可以正確響應1553總線中斷;
③當管理計算機接收RS485信息時,發送方無法得知中斷狀態,仍然繼續發送。解決方法是中斷返回后,管理計算機向該設備發送要求重新傳送的指令。



結語
本文討論了基于DSP的管理系統設計,重點是兩級分布式系統之間的協調。在1553總線中斷上,如果采用精確中斷,程序會(huì )很復雜,但對于實時控制系統會(huì )有很大益處。由于這套系統高層命令的實時性并不是很強,采用非精確中斷就足夠了。
(綜合電子論壇)

參考文獻
   1. David A.Patterson John L.Hennessy ComputerArchitecture: 1995
   2. 王鼎興.陳國良 互聯網絡(luò )結構分析 1990

作 者:中國科學院國家天文臺 劉英斐  
來 源:單片機嵌入式系統應用2003(7)
本文地址:http://selenalain.com/thread-8566-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

相關視頻

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
午夜高清国产拍精品福利|亚洲色精品88色婷婷七月丁香|91久久精品无码一区|99久久国语露脸精品|动漫卡通亚洲综合专区48页