查看: 972|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

軍工電源測試標準:絕緣電阻性能測試規范

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2024-5-10 15:24:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  軍用電源是指主要用于軍事、航空航天等領域的電源模塊,因其良好的穩定性和可靠性也在通信、交通、航空航海、加工工業等領域廣泛應用。因此,對于軍用電源的性能要求比較嚴格,性能測試是確保電源質量的關鍵環節。
  那么,在測試軍品電源的絕緣電阻和絕緣強度性能時,需要遵循什么標準和規范呢?

  絕緣電阻測試規范標準
  對于DC-DC電源模塊,測試電壓為500V時,檢測電源輸出端、輸入端和外殼3點之間的絕緣電阻。
  對于A(yíng)C-DC電源模塊,測試電壓為500V時,檢測電源交流部分、直流部分對地,以及交流部分對直流部分的絕緣電阻。
  在正常大氣條件下測試,絕緣電阻:≥50MΩ;在濕熱條件下測試,絕緣電阻大于等于1MΩ。

  絕緣強度測試規范標準
  1. DC-DC電源
  輸出功率≥10W,輸入對輸出承受1500Vdc、輸入對外殼承受1050Vdc、輸出對外殼承受500Vdc,各測試1分鐘,漏電流應≤1mA。
  輸出功率<10W,輸入對輸出承受500Vdc、輸入對外殼承受300Vdc、輸出對外殼承受300Vdc,各測試1分鐘,漏電流應≤5mA。
  輸入對輸出、輸入對地、輸出對地承受50Hz,有效值為500Vac,測試1分鐘,漏電流應≤5mA。
  2. AC-DC電源
  一次側與二次側承受3000Vac或等效其峰值4300Vdc,測試1分鐘,漏電流應<10mA。
  一次側與外殼承受2000Vac或等效其峰值2828Vdc,測試1分鐘,漏電流應<10mA。
  二次側與外殼承受500Vac或等效其峰值710Vdc,測試1分鐘,漏電流應<7.5mA。