  軍用電源是指主要用于軍事、航空航天等領域的電源模塊,因其良好的穩定性和可靠性,軍用電源也逐漸普及,逐漸在通信、交通、航空航海、加工工業等領域廣泛應用。因此,對于軍用電源的性能要求比較嚴格,性能測試是確保軍用電源質量的關鍵環節。

  測試項目
  效率
  電壓調整率
  負載調整率
  動態響應能力
  絕緣電阻
  耐壓測試
  溫度系數
  高低溫循環
  過壓保護
  欠壓保護
  過流保護
  過熱保護
  電磁兼容
  振動沖擊

  測試標準
  軍用電源一般遵循的標準規范有IEC、GB、MIL-STD等,對軍用電源各項性能、參數等進行了詳細的規定。
  1. 負載調整率
  單路輸出:≤±0.5%
  雙路輸出,均衡加載時:≤±0.5%
  輸出電壓小于5V或輸出電流大于20A:≤±1%
  多路輸出的輔路:≤±10%
  對于穩壓輸出更高要求:0.01%,0.1%
  2. 效率
  1≤PO≤51 W:0.09*標稱輸出功率的自然對數 + 0.5
  PO > 51 W:0.85
  3. 電壓調整率
  主輸出和穩壓輸出:±0.2%
  多路輸出的輔路或無穩壓輸出:±1%
  更高要求:0.01%,0.1%
  4. 高低溫循環
  低溫:-55℃±3℃
  高溫:+125℃±3℃
  一次低溫和一次高溫是一個循環,每一個溫度下保持30min,轉換時間小于1min,共循環5次。

  納米軟件在電測行業深耕十多年,具備豐富的電源模塊測試經驗,曾完成了西安甘鑫軍品電源的15個項目的自動化測試,為電源性能和質量檢測提供了一體化測試方案。其N(xiāo)SAT-8000電源測試系統集測試、數據分析、測試報告于一體,可以為提升軍用電源性能和工藝設計提供有力支持,確保電源符合測試要求和標準。關于電源模塊自動化測試方案可了解:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html