示波器功率分析功能 有功功率是指電器所消耗的電能,用于產生熱能、機械能或光能等,是我們所需要的能量。而無功功率則是由于電流和電壓之間的相位差而產生的,這種功率并沒有直接作用于電器,而是在電路中往返傳輸,部分以熱能的形式散失在電線中。在電網中,無功功率的存在會(huì )影響電壓的穩定性和電能的損耗。當電網中存在大量的無功功率時,會(huì )使電壓下降,影響電器的正常使用。 視在功率是指電路中電能的總流量,包括有功功率和無功功率。視在功率的單位是伏安(VA),它代表了電路中的總電流和電壓之間的乘積。視在功率的意義在于它能夠幫助我們更好地了解電路的總能量消耗,從而更好地進行電路設計和優化。在實際應用中,視在功率通常用于評估電路的容量和負載能力,以確保電路能夠正常工作且不會(huì )過載。視在功率與有功功率和無功功率不同,它并不代表電路中實際的功率消耗,而是表示電路中電能的總流量。 ![]() 位置如下所示: ![]() 我們需要確保示波器的通道A和通道B分別接入電壓和電流波形,至于哪個通道對應電壓哪個通道對應電流是不需要區分的,因為功率是兩個通道的數值的乘法計算,不需要區分順序。但是我們需要注意設置好每通道對應的物理量轉換,因為功率單位是電壓單位X電流單位,功率數值是電壓數值X電流數值,所以通道的電壓需要選擇好探頭設置,設置為標準的V或者毫伏或者千伏之類標準單位,電流也要設置為A或者毫安,千安之類的標準電流單位。 打開功率分析頁面后,如下圖所示: ![]() 針對實際的測量情況,電壓通道和電流通道所使用的單位我們可以在面板中設定: ![]() 瞬時功率:瞬時功率是某一時刻的瞬時電壓乘以這一時刻的瞬時電流所得到的功率數據。對于變化的電壓或電流,這個瞬時功率是隨時可能變化的,所以我們將這個瞬時功率數據顯示在十字光標上。如下圖所示,我們通過勾選打開瞬時功率功能后, ![]() 會(huì )自動將通道A和通道B的乘積波形顯示在繪圖區,并且,隨著光標的移動,會(huì )在這條乘積曲線,也就是瞬時功率曲線上粘連顯示當前光標位置的瞬時功率數值。 ![]() 上圖中1號光標顯示的是電壓的瞬時值,2號光標顯示的是電流的瞬時值,3號顯示的是功率曲線,4號光標顯示的是當時的瞬時功率值。也就是1號乘以2號。 視在功率:視在功率是用當前屏幕顯示的電壓波形的真有效值,乘以當前屏幕內顯示的電流波形的真有效值,得出來的功率值。如下圖所示,通過勾選打開視在功率的顯示: ![]() 有功功率/平均功率:有功功率通過下圖所示的勾選使能,并且顯示屏幕內波形的有功功率。有功功率是通過對屏幕內所有波形的瞬時功率進行積分得到屏幕內的總功,然后除以屏幕內的時間長度,得到的功率。這個屏幕內的總功,我們也會(huì )顯示在面板中。 ![]() 屏幕累計功耗:上面提到的當前屏幕我們通過對瞬時功率進行積分得到了整屏的總功耗,每采集一屏波形,我們會(huì )把這屏波形的總功耗做一次累計,顯示為屏幕累計功耗。 ![]() 當前屏幕功耗以及屏幕累計功耗通常由于波形的時長很短,所以數據很小,可以選擇顯示為瓦時(WH)或者毫瓦時(mWH),累計功耗可以通過旁邊的按鈕進行清零。 |