一、引言 隨著城市化進程的加速和科技的不斷發展,智能樓宇如雨后春筍般涌現。在這些現代化的建筑中,電氣設備的大量使用在為人們帶來便捷的同時,也帶來了電氣火災的隱患。電氣火災監控系統作為一種有效的預防手段,在智能樓宇的消防安全中發揮著至關重要的作用。 二、電氣火災監控系統概述(一)系統組成 電氣火災監控系統通常由電氣火災監控設備、剩余電流式電氣火災監控探測器、測溫式電氣火災監控探測器、故障電弧探測器等部分組成。電氣火災監控設備作為系統的核心,能夠實時接收和處理各個探測器傳來的數據,并在出現異常情況時發出報警信號。剩余電流式探測器主要監測回路中的剩余電流,當剩余電流超過設定值時進行報警,可有效檢測因絕緣損壞等原因導致的漏電情況。測溫式探測器則針對電氣設備的發熱狀況進行監測,比如對配電箱內的接頭、母線等關鍵部位溫度進行實時測量,防止因過熱引發火災。故障電弧探測器能夠檢測到電氣回路中的故障電弧,這種故障電弧可能是由于線路老化、松動或絕緣不良等原因產生,是引發電氣火災的重要因素之一。 (二)工作原理 電氣火災監控系統的工作原理基于對電氣參數的實時監測。例如,剩余電流式探測器通過檢測穿過互感器的主回路電流矢量和(正常情況下應為零),當出現漏電時,剩余電流不為零,一旦超過設定閾值,探測器就會(huì )向監控設備發送信號。測溫式探測器利用溫度傳感器,如熱敏電阻、熱電偶等,將溫度變化轉化為電信號,當溫度超出正常范圍時觸發報警。故障電弧探測器則是通過對電路中的電流和電壓波形進行分析,識別出故障電弧的波形特征,從而判斷是否存在故障電弧。 三、智能樓宇中的電氣火災隱患(一)電氣線路復雜 智能樓宇內的電氣線路縱橫交錯,包括照明系統、動力系統、通信系統、安防系統等眾多子系統的線路。隨著使用年限的增加,線路老化、絕緣損壞、短路等問題可能會(huì )逐漸出現。而且,由于線路復雜,故障點的排查難度較大,這增加了電氣火災發生的可能性。 (二)電氣設備眾多 智能樓宇中配備了大量的電氣設備,如電梯、中央空調、服務器機房設備等。這些設備長時間運行,可能會(huì )出現過載、過熱、接觸不良等情況。例如,服務器機房內的服務器長期高負荷運轉,其電源供應設備和內部電路可能會(huì )產生過熱現象,如果不能及時發現和處理,很容易引發火災。 (三)用電負荷變化大 智能樓宇內不同區域的用電負荷在不同時間段有較大變化。例如,商業寫字樓在工作日白天用電負荷大,下班后則大幅降低;而酒店在旅游旺季和淡季的用電負荷也有明顯差異。這種頻繁的負荷變化會(huì )對電氣系統造成沖擊,容易引發電氣故障,進而導致火災。 四、電氣火災監控系統在智能樓宇中的應用優勢(一)早期預警 電氣火災監控系統能夠實時監測電氣參數,在火災隱患處于萌芽狀態時就發出報警信號。例如,當剩余電流剛開始出現異常增加或者電氣設備溫度剛剛超出正常范圍時,系統就能及時發現,使管理人員有足夠的時間采取措施,如對故障線路進行檢修、對過載設備進行調整等,從而避免火災的發生。這與傳統的火災報警系統相比,具有明顯的優勢,傳統火災報警系統往往在火災已經發生,產生煙霧或火焰后才報警,此時火災可能已經造成了一定的損失。 (二)準確定位 該系統可以準確顯示出故障發生的位置。當某個探測器發出報警信號時,監控設備能夠顯示出是哪一個區域、哪一個回路或者哪一臺設備出現了問題。這對于在復雜的智能樓宇中快速排查故障和隱患非常關鍵,能夠大大縮短維修人員查找故障點的時間,提高維修效率,減少因故障持續時間長而導致火災風險增加的情況。 (三)遠程監控與管理 在智能樓宇中,電氣火災監控系統可以與樓宇的智能化管理系統集成。管理人員可以通過網絡(luò )遠程監控各個區域的電氣參數和設備狀態。即使不在現場,也能及時了解到電氣系統的運行情況。例如,通過手機 APP 或者遠程監控終端,當出現報警信號時,管理人員可以*一時間收到通知,并可以遠程查看詳細的報警信息,指揮現場人員進行處理,這種遠程監控和管理方式極大地提高了智能樓宇電氣安全管理的便捷性和時效性。 五、安科瑞電氣火災監控系統Acre1-6000電氣火災監控系統,是根據現行規范標準由安科瑞電氣股份有限公司研發的全數字化獨立運行的系統,已通過消防電子產品質量監督檢驗的消防電子產品試驗認證,并且均通過嚴格的EMC電磁兼容試驗,保證了該系列產品在低壓配電系統中的安全正常運行,現均已批量生產并在全國得到廣泛地應用。該系統通過對剩余電流、過電流、過電壓、溫度和故障電弧等信號的采集與監視,實現對電氣火災的早期預防和報警,當必要時還能聯動切除被檢測到剩余電流、溫度和故障電弧等超標的配電回路;并根據用戶的需求,還可以滿足與AcreIEMS企業微電網管理云平臺或火災自動報警系統等進行數據交換和共享。 (一)應用場合 適用于智能樓宇、高層公寓、賓館、飯店、商廈、工礦企業、消防單位以及石油化工、文教衛生、金融、電信等領域。 (二)系統結構 (三)系統功能 監控設備能接收多臺探測器的剩余電流、溫度信息,報警時發出聲、光報警信號,同時設備上紅色“報警”指示燈亮,顯示屏指示報警部位及報警類型,記錄報警時間,聲光報警一直保持,直至按設備的“復位”按鈕或觸摸屏的“復位”按鍵遠程對探測器實現復位。對于聲音報警信號也可以使用觸摸屏“消聲”按鍵手動消除。 當被監測回路報警時,控制輸出繼電器閉合,用于控制被保護電路或其他設備,當報警消除后,控制輸出繼電器釋放。 通訊故障報警:當監控設備與所接的任一臺探測器之間發生通訊故障或探測器本身發生故障時,監控畫面中相應的探測器顯示故障提示,同時設備上的黃色“故障”指示燈亮,并發出故障報警聲音。電源故障報警:當主電源或備用電源發生故障時,監控設備也發出聲光報警信號并顯示故障信息,可進入相應的界面查看詳細信息并可解除報警聲響。 當發生剩余電流、超溫報警或通訊、電源故障時,將報警部位、故障信息、報警時間等信息存儲在數據庫中,當報警解除、排除故障時,同樣予以記錄。歷史數據提供多種便捷、快速的查詢方法。 (四)配置方案
六、結束語 電氣火災監控系統在智能樓宇中的應用對于保障人員生命財產安全和建筑物的安全運行具有不可替代的作用。通過對電氣火災隱患的早期預警、精確定位以及遠程監控與管理,能夠有效降低智能樓宇電氣火災發生的概率。在智能樓宇的設計、建設和運營過程中,應充分重視電氣火災監控系統的安裝和使用,并不斷優化系統性能,使其更好地適應智能樓宇復雜的電氣環境,為智能建筑行業的發展提供可靠的消防安全保障。 安科瑞唐曉娟 |