為貫徹落實《中華人民共和國節約能源法》、《國務院關于加強節能工作的決定》和《國務院關于印發“十二五”節能減排綜合性工作方案的通知》,加快重點節能技術的推廣普及,引導用能單位采用先進的節能新工藝、新技術和新設備,提高能源利用效率,我們組織編制了《國家重點節能技術推廣目錄(第五批)》,現予以公告,在國家發展改革委網站上發布,請有關部門、單位及企業到網站查閱、下載。 第五批目錄涉及煤炭、電力、鋼鐵、有色、石油石化、化工、建材、機械、輕工、建筑、交通、通信等12個行業,共49項重點節能技術。 一、技術名稱:可控自動調容調壓配電變壓器技術 二、適用范圍:電力行業10kV配電臺區 單位節能量:8.4tce/臺.年 目前推廣比例(%):<1 預計2015年該技術在行業內的推廣比例(%):5 預計2015年總投入(萬元):520000 預計2015年節能能力(萬tce/a):67 主要技術內容 利用組合式調壓調容開關改變變壓器線圈各抽頭的接法和負荷開關狀態,實現自動調容/調壓、遠程負控、三相有功不平衡調節、低壓精細無功補償等功能,實現變壓器的節能運行。 三、與該節能技術相關生產環節的能耗現狀變壓器是電力工業的主要設備之一,它在輸送電能的同時也消耗電能。盡管變壓器的效率已高達96.0%~99.7%,但由于使用量大,應用范圍廣,而且目前我國仍有相當數量的高耗能變壓器在電網中運行,消耗的電能十分驚人。在電網損耗中,變壓器損耗占60%以上。而所有變壓器的自身損耗約占全國發電量的4%以上,其中配電變壓器損耗占變壓器總損耗的30%左右。因此,降低變壓器能耗已日益成為電力系統節能工作的重點之一。 由于季節性、人員的流動性,以及居民用戶晝夜時段性差異,我國配電網電網負荷波動較大,配電變壓器容量和用電需求不匹配,一般企業專用變壓器70%以上時間空載或輕載運行,居民用公用變壓器80%以上時間空載和輕載運行,造成配變損耗較高。 四、技術內容 1.技術原理綜合監測控制器通過參數監測,主動發出相關指令,控制組合式調壓調容開關改變變壓器線圈各抽頭的接法和負荷開關狀態,實現10kV配電變壓器的自動調容調壓和遠程停送電功能,具有集成保護、36級精細無功補償、有功三相不平衡調節和防盜計量等功能。 2.關鍵技術 。1)將永磁技術應用至調壓開關、調容開關和負控開關,并進行扁平化一體式設計,研究出組合式永磁機構調壓調容開關; 。2)自動調容調壓控制策略的研究; 。3)研究36級級差2kvar的補償單元,實現分相分級無功補償和三相有功不平衡調節。 3.工藝流程 自動調容調壓組合式變壓器的原理及內部結構示意見圖1、圖2。 ![]() ![]() 1.與S11型變壓器相比,運行總損耗降低48%; 2.與S9型變壓器相比,運行總損耗降低53%; 3.36級精細補償年補償節約電量10000kWh。 六、技術應用情況 該技術2012年3月通過河南省科技廳組織的科技成果鑒定,并獲得多項國家專利。已在河南、黑龍江等省市的配電網系統進行了推廣應用。 七、典型用戶及投資效益典型用戶: 河南開封供電公司配網智能化系統工程、黑龍江綏化市農電局配網智能化系統工程 典型案例1 建設規模:10kV配網線路35條,晝夜負荷變化較大的10kV變電臺區。主要技改內容:10kV配網新建及改造智能化配電臺區215臺,主要設備為可控自動調容調壓配電變壓器。節能技改投資額1397萬元,建設期2年。年節能1800tce,年節能經濟效益為270萬元,投資回收期6年。 典型案例2 建設規模:10kV配網線路31條,晝夜負荷變化較大的10kV變電臺區。主要技改內容:10kV配網新建及改造智能化配電臺區195臺,主要設備為可控自動調容調壓配電變壓器。節能技改投資額1267萬元,建設期2年。年節能1640tce,年節能經濟效益246萬元,投資回收期6年。 八、推廣前景和節能潛力 在我國,變壓器的總損耗約占系統總發電量的10%左右,如果損耗每降低1%,每年可節約上百億度電,因此降低變壓器損耗是勢在必行的節能措施。 通過該技術的推廣應用,不僅可以解決配電網用戶中普遍存在的電壓不穩定問題,以及農村配電臺區功率因數低、空載損耗大和配變三相負荷不平衡等問題,還可以進行智能可控操作,保證配電網臺區的經濟可靠運行,自動化控制和全面用電監控管理。預計到2015年,該技術在全國配電臺區的推廣比例可達5%,形成的年節能能力約67萬tce。(國家發改委網站) |