接地線實在在我們糊口中應該是良多的,像是在我們的三角插座中就要一個是接地的。這是增加了插座的安全性。所以我們更應該正視接地線連接和敷設的過程。不要泛起什么意外情況。詳細步驟如下:

  1.我們應該用不同位置的兩根連接導體和室內總電位接地端子進行連接。

  2.接地裝置和室內總等電位連接帶的截面積,銅質的應該不小于50mm2,鋼質的應該不小于80mm2。

  3.應該用螺栓連接等電位接地端子板,其中連接導線的截面積應該用不小于16mm2的多股銅芯導線,穿鋼管敷設。

  4.應該用焊接或壓接的方式來連接銅質接地線,并且要有可靠的電氣接觸。鋼質接地線應采用焊接。

  5.可以用焊接的方式來連接接地線和接地體,接地端子板和安全保護地線要可靠的進行鏈接,在連接處要有防松動或防侵蝕措施。

  6.用焊接來連接接地線和金屬管道。

  7.要假設在人工接地線穿越建筑物時的保護管,在過伸縮縫的時候要留出富裕度。

  8.距地面高度不小于0.2m的地方可以進行室內明敷的水平接地干線。明敷接地干線,表面應涂黑漆或玄色條紋。

  9.室內暗敷的接地干線兩端也要有明露部門,并且設置接線端子盒。

  這九步就是接地線連接敷設的步驟,有些留意點仍是但愿朋友能夠留意,這對我們的安全仍是起到一定保護作用的。